PDA

Zobacz pełną wersję : Jak to podłączyć?



andrzej1984
20-02-2015, 12:44
Witam,

Mam z włącznika podwójnego wyprowadzone na lampę przewód 4x1,5 i teraz mam pytanie pod które przewody muszę podłączyć lampy by osobo świecić Przewody są koloru
-czarny
-brązowy
-biały
-żółtozielony

Pozdrawiam

rgal
20-02-2015, 13:28
Ciekawy zestaw kolorów - takiego jeszcze nie spotkałem (zamiast białego powinien być niebieski). Na 90% Ten biały pełni rolę przewodu neutralnego (stosowało się takie oznaczenie) więc powinno być:
lampa 1 - czarny i biały, lampa 2 - brązowy i biały. jezeli lampa jest wyposażona w styk uziemienia to do niego trzeba podłaczyć przewód żółto-zielony. Dla pewności należałoby sprawdzić które przewody są fazowe (próbnikiem napięcia).

andrzej1984
20-02-2015, 13:31
ok, dziękuje za szybką odpowiedź i pozdrawiam

A jeszcze jedno czy przedłużając z lampy kabel to muszę dać kabel 3x1,5 czy wystarczy 2x1,5

zbich70
20-02-2015, 13:31
Kolory przewodów są po to, by móc rozpoznać ich funkcję.
Niestety nagminne zjawisko olewania tego standardu spowodowało, że kolorom nie można ufać.
Sprawdzenie tego średnio-rozgarniętym elektrykom sprawia kłopot, o amatorach nie wspominając.

Z oczywistych przyczyn szczególnie ważna jest identyfikacja przewodu ochronnego (w przypadku lampy w I klasie ochronności - śmiertelnie ważna)

Kolego rgal, rozróżnij "neonówką" N i PE. Na obywu nie świeci, ale funkcje jakby inne, nie sądzisz ?

andrzej1984
20-02-2015, 13:43
A jeszcze jedno czy przedłużając z lampy kabel to muszę dać kabel 3x1,5 czy wystarczy 2x1,5

zbich70
20-02-2015, 13:52
czy przedłużając z lampy kabel to muszę dać kabel 3x1,5 czy wystarczy 2x1,5
Czy ty w ogóle przeczytałaś post #4 i coś z niego zrozumiałeś ?

andrzej1984
20-02-2015, 13:54
nei zauważyłem go :)

Zrozumiałem więc, że muszę dać przewód 3x1,5
Dzięki za przypomnienie że jest post wyżej, bo bym sobie czekał na odpowiedź

rgal
20-02-2015, 14:23
Kolego rgal, rozróżnij "neonówką" N i PE. Na obywu nie świeci, ale funkcje jakby inne, nie sądzisz ?

Ok, nawinie założyłem że przynajmniej PE jest poprawnie zastosowany. Napisałem tylko o stwierdzeniu który przewód jest fazowy. Oczywiste jest że prawidłową odpowiedzią na zadane w wątku pytanie jest to że za montaz lampy powiniej zabrać się wykwalifikowany elektryk, szczególnie że instalacja jest nieznana.

zbich70
20-02-2015, 16:07
Ok, nawinie założyłem że przynajmniej PE jest poprawnie zastosowany.
Bardzo naiwnie. Ale wszystko jeszcze przed tobą. Niejednokrotnie spotkasz się z fazą na żółto-zielonym.
Nie tylko w obwodach oświetleniowych (zwłaszcza schodowych) ale nawet w WLZ-ach.

Ostatnie zdanie w 100% prawidłowe.