PDA

Zobacz pełną wersję : Rozłącznik Bezpiecznikowy 32A - Pomocy !



padbit
26-02-2015, 16:10
Witam wszystkich forumowiczów, dostałem warunki zmiany przyłącza na 3F no i mam pewien problem,
ZE w warunkach napisał mi żeby zamontować "Rozłącznik Bezpiecznikowy o wartości 32A"
Jaki konkretnie zamontować rozłącznik ? Bo są ich miliony modeli i już sam nie wiem który zamówić :)

Dzięki za pomoc, Pozdrawiam Padbit :)

elpapiotr
26-02-2015, 17:45
Elektryk, działający na terenie Twojego ZE (OSD) będzie wiedział.
Tym bardziej, że ta robota podlega odbiorowi (i pewnej modyfikacji układu zasilania).

padbit
26-02-2015, 20:18
Przyłączę będę wykonywał sam tylko potrzebuje podpowiedzi jaki rozłącznik przedlicznikowy zastosować, nigdy nie montowałem takich małych wkładek.
Pracuję jako elektro-monter i rozłączniki izolacyjne jakie montuje to przeważnie 3 x 315 amper także proszę sobie wyobrazić grubość żył :)


Pozdrawiam :)

zbich70
27-02-2015, 12:29
Pracuję jako elektro-monter i rozłączniki izolacyjne jakie montuje to przeważnie 3 x 315 amper także proszę sobie wyobrazić grubość żył :)
Dziwny argument. Umiesz wymienić koło w samochodzie ciężarowym a nie umiesz w osobówce ? :rolleyes:
Gdzie ma być ten rozłącznik? W rozdzielnicy, w złączu a może na słupie?
Reszta WTP potrzebna.

krzcel
02-03-2015, 12:32
"Rozłącznik Bezpiecznikowy o wartości 32A"
Jaki konkretnie zamontować rozłącznik ? Bo są ich miliony modeli i już sam nie wiem który zamówić :)
Dzięki za pomoc, Pozdrawiam Padbit :)

Jakie miliony? Nie ma ani jednego rozłącznika bezpiecznikowego o wartości 32A. Przecież nie montujesz rozłączników 3x315 amper, tylko montujesz rozłącznik na wkładki NH1 albo NH2.
Rozłącznik zamontuj sobie taki jaki ci wygodnie, ale żeby można było do niego włożyć wkładki 32A.

padbit
03-03-2015, 10:40
Rozłącznik bezpiecznikowy ma być w skrzynce pomiarowej na elewacji budynku,
Co do dużej ilości rozłączników chodziło mi głównie o polecenie czegoś z możliwością plombowania :)
Zamówiłem w hurtowni rozłącznik NH00 RBK 00 63-823333-011 , zobaczymy jak będzie przy odbiorze , Pozdrawiam :wiggle:

elpapiotr
03-03-2015, 10:53
Czy to nie przesada ?
Po co aż taki ?

CityMatic
03-03-2015, 10:54
Rozłącznik bezpiecznikowy ma być w skrzynce pomiarowej na elewacji budynku,
Co do dużej ilości rozłączników chodziło mi głównie o polecenie czegoś z możliwością plombowania :)
Zamówiłem w hurtowni rozłącznik NH00 RBK 00 63-823333-011 , zobaczymy jak będzie przy odbiorze , Pozdrawiam :wiggle:

Nie widziałem wcześniej postów :(
Wystarczyło coś takiego :)

krzcel
03-03-2015, 10:56
Wystarczyło coś takiego :),
Wystarczyło, ale jak mu się zmieści ten na BM-y, to cenowo wychodzi lepiej.