Kocioł Buderus GB072 standardowo ma tylko pomiar temp na wyjściu a brak temperatory powrotu. Kupiłem termometry przylgowe jednak ich dokładnośc była żadna tzn styk z rurą był słaby i nie pokazywały nic. Być może trzeba je przykleić np na plastelinę. W każdym razie tego wątku nie kontynuowałem.
Kupiłem termometry z czujnikami, były dość dokładne ( z 5 ustawionych obok siebie każdy pokazywał ten sam pomiar). Czujki przytknałem dobrze do rury i ociepliłem otuliną i zacisnałem całość taśmą.
Pomiary mogę obserwować jak na obrazku. W stanie stabilnym tzn parę dni pracy kotła na małej mocy i pompa obiegowa na 3 stopniu mam delta T zasilanie vs powrót 3C. W domu temperatura 19C, zasilanie na kotle 24,2C a temperatura spalin 22,2. Chyba więc gaz się nie marnuje.