PDA

Zobacz pełną wersję : Czy po wpięciu wyrzutni z PC CWU do nawiewu WM, może pojawić się wilgoć w kanałach?



compi
15-03-2015, 12:37
Jest WM bez rekuperatora, jest PC do CWU wyrzucająca teraz zimne powietrze przez ścianę. Docelowo chciałbym spiąć to wszystko razem na lato przez trójnik z siłownikiem. Pytanie, czy w trakcie upałów może pojawić w kanałach skraplająca się wilgoć? Różnica temperatur będzie znaczna i obawiam się, że przy anemostatach prędzej czy później pojawią się zacieki. Z jednej strony szkoda tracić możliwość schłodzenia domu latem, z drugiej nie mamy z przegrzewaniem większych problemów. Sporadycznie, gdy GWC już nie wyrabia, temperatura w domu w największe upały osiąga 24 do maks. 25 stopni. Normalnie jest 22-23.

jasiek71
15-03-2015, 13:31
nie ma sensu ...
chłodu dostarczysz tylko tyle co podgrzejesz wody..., czyli całe nic w stosunku do potrzeb ...:)

compi
15-03-2015, 13:45
Tyle, że u nas sporo c.wody zużywamy. Moje panie starają się bardzo :)

jasiek71
15-03-2015, 13:52
Tyle, że u nas sporo c.wody zużywamy. Moje panie starają się bardzo :)

przemnóż sobie przez ok. 3 zużycie energii przez pompę do CWU to będziesz miał ilość chłodu na dobę...:)

compi
15-03-2015, 15:23
OK, zysk jest minimalny, ale koszt to jedynie wspomniany trójnik. Co z wilgocią? Masz jakieś doświadczenia? Jest ryzyko?

nydar
15-03-2015, 15:31
Sprawdź temperaturę tego powietrza i popatrz tu:http://www.label.pl/po/rhtab01.html

compi
15-03-2015, 15:46
Sprawdź temperaturę tego powietrza i popatrz tu:http://www.label.pl/po/rhtab01.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.label.pl%2Fpo% 2Frhtab01.html)

Dzięki, ale wniosków z tego nie potrafię wyciągnąć. Szukam kogoś kto fizycznie dokonał takiego zestawienia instalacji.

nydar
15-03-2015, 15:57
Wniosek jest taki,że przy temp.26oC i wilg. 60% co nie jest niczym nadzwyczajnym w lecie, schłodzenie poniżej 18oC spowoduje wykraplanie wilgoci.

compi
15-03-2015, 16:28
Wykroplenie nastąpi na całej długości kanału(wtedy może to być nieistotne), czy też w ostatnim odcinku przy metalowym anemostacie?

nydar
15-03-2015, 16:39
W ciepłym i wilgotnym środowisku rozwijają się różne stworzenia .Nie wiem czy to dobry pomysł aby tym oddychać.

Vld
15-03-2015, 17:56
Wykopi się nie w kanale, a na nim jak nie będzie odpowiednio izolowany.

compi
15-03-2015, 20:30
I to mnie przekonało. Martwiłem się zaciekami, a tu faktycznie może coś urosnąć, gdy podamy zbyt dużo wilgoci. Dzięki za rady.

jasiek71
16-03-2015, 12:18
Wniosek jest taki,że przy temp.26oC i wilg. 60% co nie jest niczym nadzwyczajnym w lecie, schłodzenie poniżej 18oC spowoduje wykraplanie wilgoci.

wykropli się na wymienniku tej pompy ciepła, dalej na kanałach masz cały czas wzrost temperatury więc czego się obawiać...?
to tak jak byś twierdził że GWC "pluje wodą" w chałupie...;)