Jestem na etapie budowy domu - etap- dach -(dwuspadowy 38st. nachylenia) - projekt Jagódka C - pracowni Horyzont.- Dach (krokwie wym 8x20, łaty 5x6) Strefa IV - Góry - Żywiecczyzna

Stoi więźba, na krokwie położono membranę Eurotop N35 (2900g/m2) następnie łaty i kontrłaty, na to zostanie położona dachówka (Roben -monza plus).
Ocieplenie dachu jakie planuję wełna 20+10 + folia paroizol. + Płyta Kg.

I tu zaczynają się moje wątpliwości.
W koszach schodzą się folie z dwóch płaszczyzn, które nie zostały dodatkowo wyścielone dodatkową folią. (2 "gible"-daszki nad wejściem i tarasem + lukarna nad garażem)

PYT1. Czy dodatkowa folia powinna być ułożona na stelaż z płyty osb (stelaż pod rynienkę koszową) czy sklejona po prostu z warstwą folii jako "wzmocnienie" tego szczególnego miejsca i dopiero stelaż z pyty i rynienka?

PYT2. Pytanie Czy membrana powinna była zostać założona na zakład na kalenicy? W moim przypadku Panowie zostawili "pustkę-szczelinę kilku centymentrową, twierdząc, że powinna być przestrzeń wentylowana - gdzie leży prawda???. (Czy ten rodzaj membrany wspomnianej wcześniej spełnia warunki jako produkt wysokoparoprzepuszczalny czy jest raczej bardziej jako Folia wstępnego krycia??? Mam zamontowany grzebień okapu z kratką went., na szczycie kalenicy będzie taśma uszczeln.-wentylacyjna pod gąsior....(vent-roll 300)
Czy warstwę wełny należy w tym momencie również wentylować??? _Obawiam się śniegu i deszczu - czy istnieje ryzyko że tam (czyt. okolice kalenicy wiatr wdmucha coś i będzie przemakać wełna?

Pyt. 3. Czy zakłady z tej membrany na całej połaci przy tym rodzaju dachu należy sklejać? Zakład ok 15-20cm?

Wszystkich którzy zechcieliby wypowiedzieć się w temacie, bardzo proszę o poradę i informację.
Będę dozgonnie wdzięczna ;)
Pozdrawiam Anna

eryk16
03-04-2015, 12:21
Witam
1 wystarczy zagęścić łaty w koszach a dodatkowy pas nie zaszkodzi
2 jest to folia o wysokiej przepuszczalności więc nie trzeba żadnych szczelin
3 nie trzeba, choć jak jest fabryczny pasek to warto
Pozdrawiam

jacek.zoo
03-04-2015, 15:56
Witam
1 wystarczy zagęścić łaty w koszach a dodatkowy pas nie zaszkodzi
2 jest to folia o wysokiej przepuszczalności więc nie trzeba żadnych szczelin
3 nie trzeba, choć jak jest fabryczny pasek to warto
Pozdrawiam

Ad 1, u mnie byla dawana dodatkowa warstwa, czyli w koszach defacto wyszly 3 warstwy, dwie z poalci dachu i trzecia zeby przykryc caly kosz. nie wiem czemu, nie znam sie ale wykonawca mlwil ze tak powinno sie robic

Andrzej Wilhelmi
03-04-2015, 19:04
Ciekawe kto Ci to sprzedawał bo ta folia nie nadaje się pod małoformatowe pokrycia dachowe. Nie potrzymasz gwarancji od firmy Roben. Do tego masz źle wykonany kosz nie zgodnie z zaleceniami producenta. Myślę, że pozostawiając takie wykonanie narobisz sobie bigosu. Pozdrawiam.

jacek.zoo
03-04-2015, 20:00
Ciekawe kto Ci to sprzedawał bo ta folia nie nadaje się pod małoformatowe pokrycia dachowe. Nie potrzymasz gwarancji od firmy Roben. Do tego masz źle wykonany kosz nie zgodnie z zaleceniami producenta. Myślę, że pozostawiając takie wykonanie narobisz sobie bigosu. Pozdrawiam.

co ma membrana do gwarancji dachowki? gwarancja dachowki jest na mrozoodpornosc i na przesiakliwosc. to samo pisales w moim watku o wentylacji. pytalem wykonawce, sprzedawce dachowki i tez przedstawiciela creatona, wszyacy mowili to sami, ze takie rzeczy nie maja wplywu na gwarancje. a tak przy okzji andrzeju mam dobrze wykonana wentylacje, jezeli pamietasz o ktory wate chodzi

Andrzej Wilhelmi
04-04-2015, 13:18
Bardzo dużo ma bo za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne. Oczywiście moja uwaga dotyczy nie jakości dachówki bo to sprawa bezdyskusyjna tylko szczelności dachu. Jak po kilku latach zacznie przeciekać dach po śnieżnej zimie to mimo odpowiedniego kąta nachylenia dachu w tym aspekcie producent dachówki roszczenia nie uzna. Pozdrawiam.