Zobacz pełną wersję : Schodowy proszę o pomoc.



f.5
13-04-2015, 21:53
Witam poproszę o pomoc w podłączeniu łączników schodowych.
łącznik koło drzwi balkonowych
http://images67.fotosik.pl/795/750818bd69669b3dmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
3 kable
czarny - szary - czarny

łącznik koło wykusza
3 kable
szary - brązowy - czarny żółty odłączony
http://images67.fotosik.pl/795/35984e34a1756b4dmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

na suficie 4 kable
http://images67.fotosik.pl/795/af858cb304fb7120med.jpg (http://www.fotosik.pl)
zółty - brązowy - szary i czarny

2 łączniki b.kwadrat
http://images66.fotosik.pl/794/d970119032cb46bbmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

nijak nie wiem jak to połączyć
kiepskiej jakosci film pokazuje gdzie jest napięcie lecz powinien swiecic 1 kabel a swiecą 2
https://youtu.be/XL1wlWokkwE

czy na podstawie tych informacji jest ktos w stnie pomoć

acha jesli podłączam napięcie pod L w obu łącznikach a pozostałe 2 przewody na górę to 1 łączik działa ok ale jak drugi łącznik wyłączę to ten pierwszy juz nie działa
co robię zle?
http://images68.fotosik.pl/794/0c05065de5307bbcmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

elpapiotr
13-04-2015, 21:57
Proszę bardzo -
https://www.google.pl/search?q=schemat+schodowych&client=opera&hs=jNn&biw=1680&bih=951&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gy0sVdfwLcrraJOGgjg&ved=0CB8QsAQ

f.5
13-04-2015, 22:15
OK tylko jak łączę tak jak pokazałes czyli książkowo
http://maciejdolata.inelt.pl/sep/polaczenie-wylacznikow-schodowych-krzyzowych/

to działa tylko 1 łącznik czyli ten na przykład koło drzwi balkonowych musi być w 1 pozycji to ten koło wykuszu działa mozna włączac lampę
jesli ten koło balkonu przełączę to ten koło wykuszu nie działa wogole :(
oczywiscie mogą mi się piperzyć kable nie przeczę
jesli przełożę miejscami te górne kable bez niepęcia to jest to samo czyli działa tylko 1 łącznik

edytuję
no chyba ze zarówkę zle podłączyłem!!!!

elpapiotr
13-04-2015, 22:24
Pozostaje tylko elektryk - pomierzy, "przedzwoni" przewody.
Koledze mogę tylko podpowiedzieć, że należy określić, które zaciski tych łączników schodowych są wspólne, a które tzw. korespondencyjne.

Remiks
13-04-2015, 22:26
No niestety coś Ci się chyba pieprzy, z relacji wynika że przewód z lampy nie kończy się przy przełączniku. Wyłączniki schodowe potrzebują 2 żył między sobą, przerywają L, N doprowadzony bezpośrednio do lampy.
Na początek znajdź miejsce gdzie jest doprowadzone zasilanie.

elpapiotr
13-04-2015, 22:31
No niestety coś Ci się chyba pieprzy, z relacji wynika że przewód z lampy nie kończy się przy przełączniku. Wyłączniki schodowe potrzebują 2 żył między sobą, przerywają L, N doprowadzony bezpośrednio do lampy.
Na początek znajdź miejsce gdzie jest doprowadzone zasilanie.
Remiks - nie pomyślał, że ta instalacja jest w wersju z puszkami rozgałęźnymi ?
Hę ?

f.5
13-04-2015, 22:42
to jeszcze inaczej
dzis miałem podobną sytuację lampki koło schodów i pomógł łacznik krzyzowy.

ogolnie w zamysle chodziło mi o to aby z 2 miejsc (schodowo) móc włączac żyrangol/lampę która jest wyposazona w 8 zarowek i mozliwosc łączenie 4 i 4 osobno.
czyli łącznikiem 2 klawiszowym ale na tą chwilę rezygnuję z tej opcji tylko łączę normalnie 1 klawiszowym.

no nic Panowie jutro jak mnie nie pierdolnie to mnie wzmocni.

elpapiotr
13-04-2015, 22:45
Kolejny bohater we własnym domu, ale za to uparty.
Wzmocnienia życzę, bo na coś innego to raczej już za późno, prawda ?

Remiks
13-04-2015, 22:59
Remiks - nie pomyślał, że ta instalacja jest w wersju z puszkami rozgałęźnymi ?
Hę ?
Może i nie pomyślał ale fotki raczej tego nie sugerują.
f.5 wyłączniki schodowe podwójne.