Zobacz pełną wersję : W peszlach, czy bez na podłodze oraz pytanie o przewody 3x1



Ifarrg
24-04-2015, 09:55
Wczoraj gadalem z elektrykiem. Wszystko fajnie, ale dwa pytania mi się rodzą.

1. Elektryk prowadzi kable przy ścianach pod warstwą styropianu (folię ja rozłożę przed układaniem podłogówki, więc kabel będzie na folii), w przejściach komunikacyjnych dając w rurach jakichś twardych (750) Internet w tym temacie zazwyczaj prowadzi do kilku odpowiedzi róznych, po czym jest już tylko kłótnia.
Czy peszel ma zadanie inne niż chronienie instalacji elektrycznej przed przypadkowym zniszczeniem? Elektryk wejdzie po hydrauliku, potem będzie robiona podłogówka przeze mnie, a na końcu tynkowane będą ściany i sufity (tynki GK klejone do ścian, sufity podwieszane lub zaciągana gładź) -więc jeśli chodzi o uszkodzenia to szanse na nie są minimalne. O to się nie boję. Czy coś innego przemawia za peszlem? Na pewno nie wymiana kabli w razie spalenia itp. Ale czy są jakieś wymogi do jego stosowania ?

2. Gniazdka 3x2,5, oświetlenie 3x1,5. Ale już od pstryka do źródła światła zaproponował 3x1. Nie przez oszczędność, bo przewód kosztuje prawie tyle samo,bo nie jest standardowy. Ale przez fakt, że taki przewód jest bardziej miękki, zajmuje mniej miejsca , co ma znaczenie np gdy chcemy podpinać jakies małe światła, w których może być ciężko schować grube kable. Dla mnie to w sumie tez by było dobre, bo nie planuję tynkować sufitów, bo sa równiutkie, tylko zaszpachlować, a do tego trzeba wybruzdować sufity pod kabel. Na mój rozum kablel tylko do źródła światła 3x1 może i mógłby być, bo przeciez nigdzie nie będę zakładał 300w żarówek. Ale co na to praktyka zawodowa innych z tego forum?

Dzięki za pomoc

elpapiotr
24-04-2015, 13:08
Zapytaj go, jakie zabezpieczenie w takim przypadku zaproponował.
Zapytaj go, czy zna PN-IEC 60364-5-52:2002 - (wersja polska (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.pkn.pl%2Fpn-iec-60364-5-52-2002p.html)) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie i tablicę 52J - Minimalne przekroje przewodów w/w normy.

grend
24-04-2015, 18:23
Wczoraj gadalem z elektrykiem. Wszystko fajnie, ale dwa pytania mi się rodzą.

1. Elektryk prowadzi kable przy ścianach pod warstwą styropianu (folię ja rozłożę przed układaniem podłogówki, więc kabel będzie na folii)

Potrzebuję tłumacza ... Kable w peszlu
kabel do chińskich lamp 3x1 na lince albo 3x0,75. Piszę tutaj o lampie do max 3 lamp

Ifarrg
24-04-2015, 20:24
Zapytaj go, jakie zabezpieczenie w takim przypadku zaproponował.
Zapytaj go, czy zna PN-IEC 60364-5-52:2002 - (wersja polska (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.pkn.pl%2Fpn-iec-60364-5-52-2002p.html)) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie i tablicę 52J - Minimalne przekroje przewodów w/w normy.

Ehhh, dzięki, na Ciebie i Twoje normy zawsze można liczyć... Myślę, że wiele umiesz i mógłbyś się tą wiedzą podzielić w prosty sposób, ale chyba najzwyczajniej w świecie nie chcesz...


Potrzebuję tłumacza ... Kable w peszlu
kabel do chińskich lamp 3x1 na lince albo 3x0,75. Piszę tutaj o lampie do max 3 lamp Ale czego dokładnie nie rozumiesz, bo ja tego nie rozumiem, czego ty nie rozumiesz :P Przewód można prowadzić po podłodze pod styropianem w plastikowym peszlu. Pytanie jest takie, czy ten peszel ma jeszcze inne zadanie oprócz ochrony przewodu przed uszkodzeniem?

Ja nie wiem co to są chińskie lampy, ale 3x1 miałoby iść od pstryka do lamp i tylko tam... do pstruków normalnie 3x1,5 czy 4x1,5...

elpapiotr
24-04-2015, 20:34
Witam.

Przecież wszystko jest tutaj - http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/dobor-i-ukladanie-przewodow
I tutaj - http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/wyznaczanie-przekroju-przewodow

Ale najlepsze jest we wspomnianej tablicy 52J -
314446


Gdzie tam masz wzmiankę o przewodach układanych na stałe, do obwodów oświetleniowych o przekroju 1 mm2 ?

Wywal "elektryka" na zbity pysk, bo się chłopina nie zna, to wszystko.

kasprzyk
24-04-2015, 21:13
Wczoraj gadalem z elektrykiem. Wszystko fajnie, ale dwa pytania mi się rodzą.

1. Elektryk prowadzi kable przy ścianach pod warstwą styropianu

piętrowy, parter - dom podpiwniczony ?


Czy peszel ma zadanie inne niż chronienie instalacji elektrycznej przed przypadkowym zniszczeniem?
Chodzi o ochronę mechaniczną (szczególnie na etapie prac budowlanych) , jakakolwiek wymiana na przyszłość przewodów w nim prowadzonych, nie wchodzi w rachubę - ale to już napisałeś niżej.


2. Gniazdka 3x2,5, oświetlenie 3x1,5. Ale już od pstryka do źródła światła zaproponował 3x1.
od "pstryka" - do źródeł światła 4x1,5mm - więcej się o to nie pytaj i będzie dobrze

elpapiotr
24-04-2015, 21:26
od "pstryka" - do źródeł światła 4x1,5mm - więcej się o to nie pytaj i będzie dobrze
Do lamp pojedynczych, do kinkietów również ?

kasprzyk
24-04-2015, 21:35
A co tam, o jedną żyłę nie zbiednieje, przynajmniej nie zarzuci że mu czegoś zbrakło, jakby zmienił rodzaj oprawy.

elpapiotr
24-04-2015, 21:38
Taaa, żyrandol powiesi na ścianie.
To niech da 5-żyłowy, akurat wentylator jeszcze podłączy. Kombajn z tego wyjdzie :rolleyes:

kasprzyk
24-04-2015, 21:40
Zaraz żyrandol i kombajn, na traktorze można poprzestać ;)

grend
25-04-2015, 05:40
Ehhh, dzięki, na Ciebie i Twoje normy zawsze można liczyć... Myślę, że wiele umiesz i mógłbyś się tą wiedzą podzielić w prosty sposób, ale chyba najzwyczajniej w świecie nie chcesz...

Ale czego dokładnie nie rozumiesz, bo ja tego nie rozumiem, czego ty nie rozumiesz :P Przewód można prowadzić po podłodze pod styropianem w plastikowym peszlu. Pytanie jest takie, czy ten peszel ma jeszcze inne zadanie oprócz ochrony przewodu przed uszkodzeniem?

Ja nie wiem co to są chińskie lampy, ale 3x1 miałoby iść od pstryka do lamp i tylko tam... do pstruków normalnie 3x1,5 czy 4x1,5...

wchodzisz w jakies pyskówki a piszesz jakies bzdury - ogarnij się
przecież pisałem o kablu od "pstryka" do lampy - czym się różnia lampy chińskie od europejskich to zapytaj się swojego elektryka. Kabel ma być taki aby wytrzymywal obciążenie - mozesz też za namowa "normowca" połozyć kabel 3x1,5 i założyć 20 żarówek 100W bo na pewno do np. łazienki będziesz tyle potrzebował. Jeżeli chcesz mieć żyrandol na 2 "pstryczki" to kabel 4x

elpapiotr
25-04-2015, 14:16
grend - ty se normowcem tyłka nie wycieraj, bo daleko ci do niego.

inve
14-06-2015, 02:25
Praktyka zawodowa powinna szanować normy.

Zrobisz jak Ci twój rozum nakazuje - cóż, nie oczekuj że wszyscy muszą przyklasnąć Twojej decyzji.

Ja wiem już tyle - że nie wiem wszystkiego.

Gdyby prąd był stały, a oświetlenie prostym opornikiem.... Ale nie są.
Jeśli wszystkie zjawiska obwodów prądu przemiennego - zawierającego także nieliniowe elementy ( np prosta kompaktowa świetlówka ) ogarnąłeś i policzyłeś to... po co pytasz?

Mimo wszystko dam odpowiedź: Ja daję 1,5. (chyba że - z innych powodów - trzeba dać więcej).

Wydaje mi się również, że nie należy wycinać bruzd w monolitycznych stropach żelbetowych (mówiąc wyraźniej - moja pamięć sugeruje, że jest to zabronione).