Zobacz pełną wersję : Ochronniki przepięć na poddasze



Alberciczek
05-05-2015, 08:42
Witajcie. Mam problem z rozmieszczeniem ochornników przepięć celem zabezpieczenia nowo wybudowanego poddasza. Obecnie instalacja elektryczna wygląda tak - zasilanie jednofazowe linią napowietrzną ( sieć TN-C ). Na zewnątrz budynku jest zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Z tego zabezpieczenia przedlicznikowego leci kabel w ścianie 2x10 ( alu ) 15 metrów do licznika na parterze. Licznik jest na ścianie i trzy bezpieczniki topikowe. W przyszłości będzie tam zakładana rozdzielnica z eskami, ale to nie wiadomo kiedy. Natomiast na poddasze ma być ciągnięty kabel z licznika na parterze do rozdzielnicy ( będzie jeden licznik i na parter i na poddasze ). Rozdzielnica z poddasza będzie na klatce schodowej. I teraz tak :
W planach jest zrobienie rozdziału przewodu PEN w skrzycnce z zabezpieczeniem przedlicznikowym ( ZE się na to zgodził ) oraz planowane jest założenie tam ochronnika B+C ( ZE też nie ma nic przeciwko ). Z tej skrzynki z zabezpieczeniem przedlicznikowym poleci kabel 3x10 do licznika na partetrze ( będzie w miejsce tego 2x10 ). I od licznika 3x10 do rozdzielnicy poddasza. Czy w tej rozdzielnicy jest sens zakładać dodatkowo ochronnik C? I czy ta instalacja może tak wyglądać?
Jest też pytanie jak uziemić rury z wodą i rury z c.o. - uziemienie tych rur wpiąć pod PE w rozdzielnicy, czy ciągnąc linkę 10mm do miejsca rozdziału na dole?

inve
14-06-2015, 01:39
Czy dom posiada uziom (fundamentowy, szpilkowy. otokowy)? Bo bez niego stosowanie przepięciówek wydaje się być bez sensu... Poza tym miejsce rozdziału PE i N usilnie zaleca się uziemiać.

Jakie rury z wodą i c.o. chcesz uziemiać? Wchodzące do budynku czy chodzi ci o szyny wyrównawcze np. w łazience?

Jeśli budynek ma uziom - to łączymy go z GSU (główna szyna uziemiająca ) a z kolei tę szynę łączymy z wszystkimi metalowymi rurami wchodzącymi do budynku ( przy gazie wstawka izolacyjna - uziemiamy tylko "swoje"). Z nią także łączę punkt rozdziału PE i N.

Przy metalowym wodociągu "cudzym" można próbować uzyskać zgodę Wodociągów na wykorzystanie ich rury jako uziomu, choć przy powszechnym stosowaniu rur z PE jest to rozwiązanie anachroniczne ( w razie remontu wodociągu dom może być pozbawiony uziomu).

krzcel
24-06-2015, 11:15
Orle, ja cię uziemiam. Zakaz lotów po nieznanych tematach.


Poza tym miejsce rozdziału PE i N usilnie zaleca się uziemiać.