Zobacz pełną wersję : Ułożenie obwodów w rodzielni - RCD



Ifarrg
17-05-2015, 12:46
Witam.

1. Mój elektryk zaproponował takie rozłożenie obwodów w rozdzielni

Rząd 1 - Domofon, alarm, ośw. parter 1, ośc. parter 2, pok, pok 2, łaz/gard - RCD 3F

Rząd 2 - Osw. piętro, salon, pokoj 3, łaz 2/wiatr/ kuch 1, kuch 2, kuch 3, kuch 3F, RCD 3F

Rząd 3 - Osw. zew., oczyszczalnia, garaż, pralka/reku, pom tech, PCi 3Faz, RCD

Rząd 4 - inne rzczy typu lampka faz, przelacznik agregatu, B+C itp



2. Pytanie jest takie, czy takie rozmieszczenie jest ok?


3. Czy kuchnie dawać pod jedno RCD wszystkie gniazdka?

4 Pompa ciepła będzie 3 fazowa, czy dawać ją pod oddzielną różnicówkę?

PS. Pompa dopiero będzie, isibny obwód siłowy tylko na nią - jakie zastosować zabezpieczenie? W skrzynce od dostawcy prądu jest c25...

zbich70
17-05-2015, 15:49
Martwisz się rozłożeniem obwodów w rozdzielnicy, ale nie przeszkadzają Ci trójfazowe RCD w obwodach jednofazowych... ?

kasprzyk
17-05-2015, 15:56
Aparaty 4 torowe dla obwodów jednofazowych - niewskazane.
Producent alarmu wymaga różnicówkę? Już na pewno niewskazane łączenie go na jednym aparacie RCD z innymi obwodami.
Obwody zewnętrzne z wewnętrznymi - także błąd
Kuchnia - awaria jednego aparatu, obwodu - podzieliłbym inaczej.
Pompa ciepła - za pewne przyłączana na stałe - nie wymaga aparatu RCD, wartość zabezpieczenia ? od 16A wzwyż - sprawdź u producenta, być może potrzebny także wydzielony obwód 230V.

Ifarrg
17-05-2015, 16:06
Aparaty 4 torowe dla obwodów jednofazowych - niewskazane.
Producent alarmu wymaga różnicówkę? Już na pewno niewskazane łączenie go na jednym aparacie RCD z innymi obwodami.
Obwody zewnętrzne z wewnętrznymi - także błąd
Kuchnia - awaria jednego aparatu, obwodu - podzieliłbym inaczej.
Pompa ciepła - za pewne przyłączana na stałe - nie wymaga aparatu RCD, wartość zabezpieczenia ? od 16A wzwyż - sprawdź u producenta, być może potrzebny także wydzielony obwód 230V.

Alarm, domofon to chyba wrzucę bez RCD, porażenie raczej nie grozi.

Obwody zewnętrzne to oświetlenie domku, gniazdko zewnętrzne pod tarasem oraz być może oczyszczalnia. To może w ogóle nie dawać ich pod róznicówkę? Przeciez na dworze nie będe ani używał urządzeń w czasie deszczu ani zmienał żarówek, świetlówek diód czy co tam będzie...

Kuchnie ustawię inaczej.




Martwisz się rozłożeniem obwodów w rozdzielnicy, ale nie przeszkadzają Ci trójfazowe RCD w obwodach jednofazowych... ?

No właśnie chciałbym wiedzieć, jakie to ma znaczenie... Dlaczego są nie wskazane.

zbich70
17-05-2015, 16:16
No właśnie chciałbym wiedzieć, jakie to ma znaczenie... Dlaczego są nie wskazane.
Ze względu na możliwość przerwy w torze N.

kasprzyk
17-05-2015, 17:32
Oczyszczalnie sugerowałbym na osobnym obwodzie, gniazda wtykowe do 32A wymagają aparatu RCD, tym bardziej na zewnątrz.
Zastosuj 1-dną RCD 1fazową dla obwodów zewnętrznych, pomiń obwody przyłączane na stałe, domofon i tak prawdopodobnie będzie zasilony w mieszkaniu a do bramofonu doprowadzony przewód niskonapięciowy.
Alarm przyłącz bez RCD (ale także osobny obwód)

_olo_
22-05-2015, 06:00
Odnośnie niewskazanego łączenia obwodów zewnętrznych z wewnętrznymi - jaka jest tego przyczyna ?
W moim przypadku chciałbym podłączyć (bo mam najbliżej do puszki) pod zasilanie obwodów zewnętrznych napęd bramy garażowej.

kasprzyk
22-05-2015, 21:55
Obwody zewnętrzne, urządzenia elektryczne stosowane, przyłączone na zewnątrz, z natury rzeczy narażone są na usterki związane ze środowiskiem w jakim pracują. Dużo większe jest prawdopodobieństwo zalania oprawy, wniknięcia wilgoci czy innych uszkodzeń na instalacji, które mogą powodować wyłączenia RCD. Dlatego warto nie uzależniać reszty mieszkania właśnie od tych obwodów, nikt tego nie zakazuje, ale praktyka i życie weryfikuje.
Oczywiście istotne jest, jak wiele obwodów będzie korzystało z jednego aparatu, czym większa ilość, ryzyko większe - jeżeli innej opcji nie masz, a brama za pewne ma możliwość ręcznego otwierania/zamykania - podłącz się w to miejsce.