Zobacz pełną wersję : Pompa ciepła - zabezpieczenia prądowe
Jak w pytaniu - jakie powinny być zabezpieczenia prądowe przy pompie trójfazowej np 10 kW? Zabezpieczenie nadprądowe, różnicowo-prądowe, jakieś inne? O jakiej charakterystyce, parametrach? Jakie macie u siebie???
kasprzyk
21-05-2015, 20:46
Kolego, takie rzeczy zawarte są w specyfikacji DTR-ce każdego urządzenia.
Do czego zmierzasz w tym pytaniu ?
Do czego zmierzam? Do tego, jak ludzie mają zabezpieczone w rozdzielni te urządzenia. Nie wiedziałem, że to jest w DTR...
Pc nie wymaga jakichś specjalnych zabezpieczeń, ale podsumujmy co powinno być:
- zabezpieczenie nadprądowe zgodne z podanym w specyfikacji pc
- dla 3-fazowych warto sprawdzić, czy pc ma czujnik zaniku i kolejności faz, jeśli ma, to fajnie, jeśli nie to warto założyć, żeby sprężarka się nie męczyła jak zaniknie np. 1 faza
- domowa instalacja powinna mieć antyprzepięciówkę np. B+C która chroni cały dom przed przepięciami, w wym i pc
- no i rzecz najważniejsza bez której w zasadzie nie da się korzystać z pc: jest to licznik energii elektrycznej z którego będziemy odczytywali zużycie prądu naszej pc i za jego pomocą będziemy się mogli chwalić na forum :-). Pc bez licznika to nie pc. Można też od razu pomyśleć o monitoringu pompy ciepła on-line na http://pvmonitor.pl i z tego powodu warto od razu zakupić licznik z interfejsem albo impulsowym albo RS-485
marcin.sto1
23-05-2015, 22:21
No właśnie, co z tą przepięciówką? Powinna być, czy nie? Najpierw chciałem zamontować, później sobie odpuściłem. Ale ostatnio burze jakby częściej się zdarzają. Tylko że tanie to nie jest...
Jak Ci od przepięcia padnie sterownik, tv i komp, to straty będą większe...
marcin.sto1
24-05-2015, 08:14
Co do tego to nie mam wątpliwości, chodzi mi raczej o to, czy spotkaliście się (zwłaszcza instalatorzy) z sytuacją że zadziałał ochronnik w rozdzielni, a pompa, ewentualnie inna elektronika przeżyła wyładowanie?
Należy pamiętać, że aby przepalenie poszło po instalacji, piorun musi walnąć w przewody/transformator. To jednak nie jedyne zagrożenie. Jeśli jest na domu instalacja odgromowa i blisko niego położone przewody "transmisyjne" to po uderzeniu pioruna może nastąpić indukowanie napięcia na tych przewodach, a wtedy narażone będą delikatniejsze elementy (sterowniki, poprzez np. porty transmisyjne typu LAN).
Tak się składa, że przeżyłem uderzenie takiego pioruna niecałe 50m od mojej osoby. Piorun uderzył w brzozę na sąsiedniej działce, następnie przeskoczył na "skrzynkę". Dosłownie 5 sek. wcześniej wyłączyłem komputer i wyciągnąłem wtyczkę z kontaktu. Niestety nie zdążyłem wyłączyć przewodów LAN/tel w wyniku czego router, modem i faks się przepaliły. To dlatego, że po elewacji od strony z której walnął piorun biegły przewody LAN/tel. Spaliła się także pompa głębinowa. Ogólnie w okolicy u sąsiadów poleciało sprzętu za ~30 tys. zł.
Tak wyglądało drzewo po strzale:
http://emide.neostrada.pl/drzewo1.jpg
http://emide.neostrada.pl/drzewo3.jpg
http://emide.neostrada.pl/drzewo5.jpg
Tyle zostało ze "skrzynki"
http://emide.neostrada.pl/transformator3.jpg
I znowu wszystko przez brzozę...
czy spotkaliście się (zwłaszcza instalatorzy) z sytuacją że zadziałał ochronnik w rozdzielni, a pompa, ewentualnie inna elektronika przeżyła wyładowanie?
Zazwyczaj nawet nie zauważysz, że ochronnik zadziałał, bo to wielorazowy warystor, który robi zwarcie gdy napięcie na kablach wzrasta powyżej pewnego progu, a jak napięcie spadnie to potem znów jest izolatorem. Jak się spali to znaczy, że udar był bardzo duży i niestety nie wytrzymał, ale to raczej nie zdarza się za często.
po uderzeniu pioruna może nastąpić indukowanie napięcia na tych przewodach
Dlatego dla najcenniejszych i wrażliwych urządzeń można zastosować zabezpieczenie typu D, które się montuje jak najbliżej urządzenia, tak samo są ochronniki dla linii telekomunikacyjnych.
Tyle zostało ze "skrzynki"
Chyba ochronnik by nie pomógł...
I znowu wszystko przez brzozę...
:D To był zwiastun, bo to drzewo poległo w 2006. Swoją drogą ja byłem w szoku. Drzewo zostało okorowane dokładnie od połowy wysokości i w tym też miejscu zostało roztrzaskane. Niezła siła.
Dlatego dla najcenniejszych i wrażliwych urządzeń można zastosować zabezpieczenie typu D, które się montuje jak najbliżej urządzenia, tak samo są ochronniki dla linii telekomunikacyjnych.
Fax był podpięty przez zabezpieczenie w UPS -- i też się zjarał. Co ciekawe przestało działać też gniazdko na ścianie od strony walnięcia pioruna. To już była zagadka. Jeszcze większą zagadką było, że gniazdko zaczęło działać same z siebie po dwóch latach. ;) Czary mary. :)
Chyba ochronnik by nie pomógł...
Raczej nie...
u mnie wymagane jest zabezpieczenie prądowe C 25A
wihajster
27-05-2015, 20:06
u mnie wymagane jest zabezpieczenie prądowe C 25A
No tak, bez softstartu czasami potrzebne C, ale żeby wymagać 25A?
Masakra, co to za wynalazek że wymaga takiego zabezpieczenia???
Chyba że masz dom 500m2 a pompa na jednej sprężarce?
u mnie wymagane jest zabezpieczenie prądowe C 25A
Czyżby Vikersonn?
Ta firma podaje wymagane C25 dla sześciu modeli o grzewczej od 7,7kW do 20,6kW (B0/W35).
sebapulawy
30-05-2015, 14:59
Witajcie
Podepnę się do tematu ażeby nie tworzyć nowego.
Jaki licznik energii elektrycznej Koledzy byście polecili do pompy? Chciał bym aby pokazywał chwilowe zużycie oraz sumaryczne i najlepiej jak by te dane zapisywał i mozna by je z netu przeglądać? Czy coś takiego istnieje?
Chciał bym aby pokazywał chwilowe zużycie oraz sumaryczne i najlepiej jak by te dane zapisywał i mozna by je z netu przeglądać? Czy coś takiego istnieje?
Jest kilka opcji:
1) jakikolwiek - czytać będziesz ręcznie, a zapisywać na kartce
2) z interfejsem impulsowym + LanKontroler (http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363) umożliwi wysyłkę na http://pvmonitor.pl gdzie będziesz mógł dane przeglądać z netu (jest sekcja dla pomp ciepła) , prosta konfiguracja i podłączenie, opis na pvmonitor.pl
3) z interfejsem impulsowym lub RS485 + raspberry pi - będziesz mógł logować dane u siebie i wysyłać na pvmonitor.pl, ale jak sobie to odpowiednio skonfigurujesz i zrobisz odpowiednie skrypty
sebapulawy
31-05-2015, 11:55
"2) z interfejsem impulsowym + LanKontroler (http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363) umożliwi wysyłkę na http://pvmonitor.pl gdzie będziesz mógł dane przeglądać z netu (jest sekcja dla pomp ciepła) , prosta konfiguracja i podłączenie, opis na pvmonitor.pl"
ta opcja mi się szczególnie podoba. Widziałem rwxw twoje instalacje na pvmonitor. Możesz mi konkretnie napisać co mam kupić do monitorowania tej pompy? Chdzi mi tez o to aby mieć podgląd do temperatur.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin