Zobacz pełną wersję : Pompa ciepła - zabezpieczenia prądowe



Ifarrg
21-05-2015, 19:21
Jak w pytaniu - jakie powinny być zabezpieczenia prądowe przy pompie trójfazowej np 10 kW? Zabezpieczenie nadprądowe, różnicowo-prądowe, jakieś inne? O jakiej charakterystyce, parametrach? Jakie macie u siebie???

kasprzyk
21-05-2015, 20:46
Kolego, takie rzeczy zawarte są w specyfikacji DTR-ce każdego urządzenia.
Do czego zmierzasz w tym pytaniu ?

Ifarrg
22-05-2015, 10:14
Do czego zmierzam? Do tego, jak ludzie mają zabezpieczone w rozdzielni te urządzenia. Nie wiedziałem, że to jest w DTR...

rwxw
22-05-2015, 11:44
Pc nie wymaga jakichś specjalnych zabezpieczeń, ale podsumujmy co powinno być:
- zabezpieczenie nadprądowe zgodne z podanym w specyfikacji pc
- dla 3-fazowych warto sprawdzić, czy pc ma czujnik zaniku i kolejności faz, jeśli ma, to fajnie, jeśli nie to warto założyć, żeby sprężarka się nie męczyła jak zaniknie np. 1 faza
- domowa instalacja powinna mieć antyprzepięciówkę np. B+C która chroni cały dom przed przepięciami, w wym i pc
- no i rzecz najważniejsza bez której w zasadzie nie da się korzystać z pc: jest to licznik energii elektrycznej z którego będziemy odczytywali zużycie prądu naszej pc i za jego pomocą będziemy się mogli chwalić na forum :-). Pc bez licznika to nie pc. Można też od razu pomyśleć o monitoringu pompy ciepła on-line na http://pvmonitor.pl i z tego powodu warto od razu zakupić licznik z interfejsem albo impulsowym albo RS-485

marcin.sto1
23-05-2015, 22:21
No właśnie, co z tą przepięciówką? Powinna być, czy nie? Najpierw chciałem zamontować, później sobie odpuściłem. Ale ostatnio burze jakby częściej się zdarzają. Tylko że tanie to nie jest...

rwxw
23-05-2015, 22:34
Jak Ci od przepięcia padnie sterownik, tv i komp, to straty będą większe...

marcin.sto1
24-05-2015, 08:14
Co do tego to nie mam wątpliwości, chodzi mi raczej o to, czy spotkaliście się (zwłaszcza instalatorzy) z sytuacją że zadziałał ochronnik w rozdzielni, a pompa, ewentualnie inna elektronika przeżyła wyładowanie?

Myjk
24-05-2015, 08:44
Należy pamiętać, że aby przepalenie poszło po instalacji, piorun musi walnąć w przewody/transformator. To jednak nie jedyne zagrożenie. Jeśli jest na domu instalacja odgromowa i blisko niego położone przewody "transmisyjne" to po uderzeniu pioruna może nastąpić indukowanie napięcia na tych przewodach, a wtedy narażone będą delikatniejsze elementy (sterowniki, poprzez np. porty transmisyjne typu LAN).

Tak się składa, że przeżyłem uderzenie takiego pioruna niecałe 50m od mojej osoby. Piorun uderzył w brzozę na sąsiedniej działce, następnie przeskoczył na "skrzynkę". Dosłownie 5 sek. wcześniej wyłączyłem komputer i wyciągnąłem wtyczkę z kontaktu. Niestety nie zdążyłem wyłączyć przewodów LAN/tel w wyniku czego router, modem i faks się przepaliły. To dlatego, że po elewacji od strony z której walnął piorun biegły przewody LAN/tel. Spaliła się także pompa głębinowa. Ogólnie w okolicy u sąsiadów poleciało sprzętu za ~30 tys. zł.

Tak wyglądało drzewo po strzale:

http://emide.neostrada.pl/drzewo1.jpg

http://emide.neostrada.pl/drzewo3.jpg

http://emide.neostrada.pl/drzewo5.jpg

Tyle zostało ze "skrzynki"

http://emide.neostrada.pl/transformator3.jpg

_olo_
24-05-2015, 13:25
I znowu wszystko przez brzozę...

rwxw
24-05-2015, 18:45
czy spotkaliście się (zwłaszcza instalatorzy) z sytuacją że zadziałał ochronnik w rozdzielni, a pompa, ewentualnie inna elektronika przeżyła wyładowanie?
Zazwyczaj nawet nie zauważysz, że ochronnik zadziałał, bo to wielorazowy warystor, który robi zwarcie gdy napięcie na kablach wzrasta powyżej pewnego progu, a jak napięcie spadnie to potem znów jest izolatorem. Jak się spali to znaczy, że udar był bardzo duży i niestety nie wytrzymał, ale to raczej nie zdarza się za często.

rwxw
24-05-2015, 18:51
po uderzeniu pioruna może nastąpić indukowanie napięcia na tych przewodach
Dlatego dla najcenniejszych i wrażliwych urządzeń można zastosować zabezpieczenie typu D, które się montuje jak najbliżej urządzenia, tak samo są ochronniki dla linii telekomunikacyjnych.

Tyle zostało ze "skrzynki"
Chyba ochronnik by nie pomógł...

Myjk
24-05-2015, 19:42
I znowu wszystko przez brzozę...
:D To był zwiastun, bo to drzewo poległo w 2006. Swoją drogą ja byłem w szoku. Drzewo zostało okorowane dokładnie od połowy wysokości i w tym też miejscu zostało roztrzaskane. Niezła siła.


Dlatego dla najcenniejszych i wrażliwych urządzeń można zastosować zabezpieczenie typu D, które się montuje jak najbliżej urządzenia, tak samo są ochronniki dla linii telekomunikacyjnych.
Fax był podpięty przez zabezpieczenie w UPS -- i też się zjarał. Co ciekawe przestało działać też gniazdko na ścianie od strony walnięcia pioruna. To już była zagadka. Jeszcze większą zagadką było, że gniazdko zaczęło działać same z siebie po dwóch latach. ;) Czary mary. :)


Chyba ochronnik by nie pomógł...
Raczej nie...

elrow23
27-05-2015, 15:55
u mnie wymagane jest zabezpieczenie prądowe C 25A

wihajster
27-05-2015, 20:06
u mnie wymagane jest zabezpieczenie prądowe C 25A
No tak, bez softstartu czasami potrzebne C, ale żeby wymagać 25A?

Masakra, co to za wynalazek że wymaga takiego zabezpieczenia???
Chyba że masz dom 500m2 a pompa na jednej sprężarce?

Zigobar
27-05-2015, 22:11
u mnie wymagane jest zabezpieczenie prądowe C 25A
Czyżby Vikersonn?
Ta firma podaje wymagane C25 dla sześciu modeli o grzewczej od 7,7kW do 20,6kW (B0/W35).

sebapulawy
30-05-2015, 14:59
Witajcie
Podepnę się do tematu ażeby nie tworzyć nowego.
Jaki licznik energii elektrycznej Koledzy byście polecili do pompy? Chciał bym aby pokazywał chwilowe zużycie oraz sumaryczne i najlepiej jak by te dane zapisywał i mozna by je z netu przeglądać? Czy coś takiego istnieje?

rwxw
30-05-2015, 18:33
Chciał bym aby pokazywał chwilowe zużycie oraz sumaryczne i najlepiej jak by te dane zapisywał i mozna by je z netu przeglądać? Czy coś takiego istnieje?
Jest kilka opcji:
1) jakikolwiek - czytać będziesz ręcznie, a zapisywać na kartce
2) z interfejsem impulsowym + LanKontroler (http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363) umożliwi wysyłkę na http://pvmonitor.pl gdzie będziesz mógł dane przeglądać z netu (jest sekcja dla pomp ciepła) , prosta konfiguracja i podłączenie, opis na pvmonitor.pl
3) z interfejsem impulsowym lub RS485 + raspberry pi - będziesz mógł logować dane u siebie i wysyłać na pvmonitor.pl, ale jak sobie to odpowiednio skonfigurujesz i zrobisz odpowiednie skrypty

sebapulawy
31-05-2015, 11:55
"2) z interfejsem impulsowym + LanKontroler (http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363) umożliwi wysyłkę na http://pvmonitor.pl gdzie będziesz mógł dane przeglądać z netu (jest sekcja dla pomp ciepła) , prosta konfiguracja i podłączenie, opis na pvmonitor.pl"
ta opcja mi się szczególnie podoba. Widziałem rwxw twoje instalacje na pvmonitor. Możesz mi konkretnie napisać co mam kupić do monitorowania tej pompy? Chdzi mi tez o to aby mieć podgląd do temperatur.