Zobacz pełną wersję : wkład kominkowy średnica czopucha 200mm i komin o średnicy fi 180mm ?



Ada$
21-05-2015, 20:11
Witam chce zakupić komin do odprowadzenia spalin z małego kominka o mocy 11 kW. Wylot spalin będzie przez czopuch o średnicy 200mm czy moge kupić komin systemowy fi 180 czy lepiej fi 200? Dodam że domek będzie miał ok 80m2 parter + poddasze + komin o wysokość 7,5 m.

Artur i Lidia
21-05-2015, 20:31
Moim zdaniem lepiej kupić fi 200, potem w razie potrzeby łatwiej zredukować, choć wiele wkładów kominkowych ma wylot właśnie 200. Mam podobny powierzchnią domek, tj. 82m2 parter + ewentualnie poddasze do adaptacji( Z7 35 ze studia z500). Wkład wybrałem Zibi 12kW z kratki.pl. Z kominów systemowych wziąłem z pekabet.pl, dwa kominy systemowe o wysokości 6,66m kosztowały mnie trochę ponad 3000zł (komin fi160 + fi 200 z dwoma szachtami wentylacyjnymi). Do kominka warto wsiąść czopuch 45 stopni.

Ada$
21-05-2015, 20:54
A można zapytać dlaczego zdecydowałeś się na Zibi mogac wybrać choćby Maje, czym się kierowałeś? U siebie chce zrobić DGP widzę że zibi nie ma dolotu powietrza, a na wylocie 180 a TY zrobiłeś komin fi 200mm hmmm.

Artur i Lidia
21-05-2015, 21:10
Zibi pobiera powietrze z zewnętrznego dolotu w spodzie jest wlot powietrza, przy zabudowie dołożyłem przepustnicę z regulacją nalince . Nie pobiera powietrza z pomieszczenia do tzw.nadmuchu na szybę. Większa średnica komina moim zdaniem poprawia ciąg.

Ada$
21-05-2015, 21:14
maja też ma https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-maja-12-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa--dolot_majapbsd Ciekawe czy jest gdzieś jakiś ranking tych kominków ponieważ jest ich tak duzo że sam już nie wiem co wybrać i czym się kierować.

Artur i Lidia
21-05-2015, 21:16
A czemu akurat ZIBI, Maje odradził mi gość z przedstawicielstwa kratki.pl. Kolejny wybór padł na Blanka, tylko Blanka 910 byłaby zbyt duża do mojego salonu, więc na celownik wziąłem Blanke 670. I wtedy wpadł mi w oko ZIbi, wyszukałem w najlepszej cenie i kupiłem.

lecho*ski
21-05-2015, 21:16
nie rób komina 45 stopni, nie wybacza błędów murarzy i kominkarzy, po za tym często leje się przez niego woda,
zibi ma dolot i to dużo bardziej zaawansowany technicznie niż wszystkie poczciwe Majki razem wzięte, takie tanie małę żeliwniaczki sprawdzają się najbardziej przy okazjonalnym paleniu, albo w domach letniskowych.

Artur i Lidia
21-05-2015, 21:22
Na forum są spece od kominków, ta najszybciej na myśl przychodzi Piotr Batura. Kolega który przyglądał się moim dywagacjom nt kominków i DGP wybrał Blanke 670 i jest zadowolony. Wnętrza obu wkładów są wyłożone ceramiką acumotte, co z założenia ma podnosić temperaturę w palenisku i tym samym mniej brudzić szybę, ale to jednak bardziej zależy od jakości paliwa(czyli suchości i gatunku).

Artur i Lidia
21-05-2015, 21:30
A tak u mnie wyglądał ZIBI zaraz po zabudowie
https://lh4.googleusercontent.com/-WrX1wa8minY/U1P9VcHM8zI/AAAAAAAABZw/zvXrt6TBh_0/w555-h740-no/20140326_182030.jpg

Zdun Darek B
23-05-2015, 09:36
A tak u mnie wyglądał ZIBI zaraz po zabudowie
https://lh4.googleusercontent.com/-WrX1wa8minY/U1P9VcHM8zI/AAAAAAAABZw/zvXrt6TBh_0/w555-h740-no/20140326_182030.jpg

Ładna CZARNA szyba .

Zdun Darek B
23-05-2015, 09:40
Witam chce zakupić komin do odprowadzenia spalin z małego kominka o mocy 11 kW. Wylot spalin będzie przez czopuch o średnicy 200mm czy moge kupić komin systemowy fi 180 czy lepiej fi 200? Dodam że domek będzie miał ok 80m2 parter + poddasze + komin o wysokość 7,5 m.

Skoro producent założył wylot spalin fi 200 to lepiej go nie redukować.
W komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica.

A tak na marginesie w ofercie Romotop pojawiły się nowe wkłady kominkowe o o wylocie spalin fi 150 mm.....

Kominki Piotr Batura
23-05-2015, 15:38
Nie wolno redukować! To zabronione!!! Masz kupić zredukowanego Romotopa:D

Artur i Lidia
23-05-2015, 16:23
Ładna CZARNA szyba .

Akurat to nie szyba była czarna, tylko wnętrze(okopcone jasne płyty acumotte), ale to jest skutek palenia słabo wysuszonym drewnem.

Kominki Piotr Batura
23-05-2015, 18:06
Akurat to nie szyba była czarna, tylko wnętrze(okopcone jasne płyty acumotte), ale to jest skutek palenia słabo wysuszonym drewnem.


Nie lepiej zostawic to drewno aż wyschnie, a palić brykietem?

bohusz
23-05-2015, 18:20
Witam chce zakupić komin do odprowadzenia spalin z małego kominka o mocy 11 kW. Wylot spalin będzie przez czopuch o średnicy 200mm czy moge kupić komin systemowy fi 180 czy lepiej fi 200? Dodam że domek będzie miał ok 80m2 parter + poddasze + komin o wysokość 7,5 m.

MOC 11 KW i wylot czopucha fi 200 - przecież to jakaś paranoja i kompromitacja wkładu kominkowego...
11 KW to wylot czopucha ok. 150 mm.
Ogólnie rzecz biorąc jeżeli wkład ma prawdziwą wysoką sprawność, nie puszcza do komina większych temperatur, niż wymagane są do prawidłowej pracy komina.... Chłodniejsze spaliny mają mniejszą objętość....

ktototaki
23-05-2015, 21:03
Nie wolno redukować! To zabronione!!! Masz kupić zredukowanego Romotopa:D
g.... prawda znam wkład 3-szybowy który miał standardowo fi 250mm na wylocie, po "drobnych" zmianach konstrukcyjnych (w sumie to zmieniono kształt szamotu-carconu wewnątrz paleniska) zmieniono wylot spalin na fi 200. ;)

lecho*ski
24-05-2015, 07:21
[QUOTE
W komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica.
[/QUOTE]
nie rozumiem. rurowanie komina systemowego proponujesz ?

miedziannik
24-05-2015, 07:43
Witam.
Mój kominek ma czopuch fi 120 i ciągnie jak diabli ;).
Pozdrawiam.

bohusz
24-05-2015, 08:35
W komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica.

nie rozumiem. rurowanie komina systemowego proponujesz ?

No a jaką średnicę rury stalowej (podłączeniowej) proponujesz do komina systemowego fi 180 mm?
Zaczynają się jakoweś przepychanki i nowe mody...

Darek napisał prawidłowo i jak mi się wydaje najprościej i zrozumiale.
Można oczywiście iść w kierunku innej metody podłączenia, czyli na trójnik. Jednak to wymaga jakiegoś minimalnego doświadczenia i pomyślunku. Chodzi o zachowanie dylatacji i uszczelnienia rury stalowej z dwóch stron.

Jednak zawsze jest zasada, spaliny zimniejsze mają mniejszą objętość do tych samych ilości spalin bardziej gorących. No i też pokrótce, ilość powietrza (nadmiar) towarzysząca spalinom odgrywa rolę...

Wkłady kominkowe spalające z nadmiarem powietrza, odprowadzanym do komina - to kicha realnie mało sprawna. Oczywiście w trakcie badań, sprawność i zawartość w spalinach mogą wyjść OK, bo rozrzedzone. Jednak to "pod publiczkę" tylko

Zdun Darek B
24-05-2015, 08:45
[QUOTE
W komin fi 180 włożysz rurę spalinową fi 160 a na wkładzie masz fi 200 ... spora różnica.

nie rozumiem. rurowanie komina systemowego proponujesz ?[/QUOTE]

Opisz jak podłączasz wkład o wylocie spalin fi 180 do komina systemowego fi 180 .

Zdun Darek B
24-05-2015, 08:46
g.... prawda znam wkład 3-szybowy który miał standardowo fi 250mm na wylocie, po "drobnych" zmianach konstrukcyjnych (w sumie to zmieniono kształt szamotu-carconu wewnątrz paleniska) zmieniono wylot spalin na fi 200. ;)

Po "drobnych zmianach " powiadasz ...

ktototaki
24-05-2015, 09:29
Po "drobnych zmianach " powiadasz ...

pomijając względy estetyczne zmieniła się jedynie średnica wylotu

bohusz
24-05-2015, 10:16
pomijając względy estetyczne zmieniła się jedynie średnica wylotu

O średnicy wylotu spalin ogólnie pisząc, decyduje wielkość paleniska i również jego konstrukcja. Wkłady mierne mają duże średnice.


No a jaką średnicę rury stalowej (podłączeniowej) proponujesz do komina systemowego fi 180 mm?
Zaczynają się jakoweś przepychanki i nowe mody...

Darek napisał prawidłowo i jak mi się wydaje najprościej i zrozumiale.
Można oczywiście iść w kierunku innej metody podłączenia, czyli na trójnik. Jednak to wymaga jakiegoś minimalnego doświadczenia i pomyślunku. Chodzi o zachowanie dylatacji i uszczelnienia rury stalowej z dwóch stron.

Jednak zawsze jest zasada, spaliny zimniejsze mają mniejszą objętość do tych samych ilości spalin bardziej gorących. No i też pokrótce, ilość powietrza (nadmiar) towarzysząca spalinom odgrywa rolę...

Wkłady kominkowe spalające z nadmiarem powietrza, odprowadzanym do komina - to kicha realnie mało sprawna. Oczywiście w trakcie badań, sprawność i zawartość w spalinach mogą wyjść OK, bo rozrzedzone. Jednak to "pod publiczkę" tylko

Artur i Lidia
24-05-2015, 19:20
Nie lepiej zostawic to drewno aż wyschnie, a palić brykietem?

Fotka pochodzi z lutego 2014, drewno miałem z porządkowania działki z czerwca 2013, a paliłem w kominku dla wprawy i frajdy.:wave:

Hanss
21-06-2015, 20:01
MOC 11 KW i wylot czopucha fi 200 - przecież to jakaś paranoja i kompromitacja wkładu kominkowego...
11 KW to wylot czopucha ok. 150 mm.
Ogólnie rzecz biorąc jeżeli wkład ma prawdziwą wysoką sprawność, nie puszcza do komina większych temperatur, niż wymagane są do prawidłowej pracy komina.... Chłodniejsze spaliny mają mniejszą objętość....

Dokładnie....będę miał bardzo ciepły dom.....wiedziałem, że będę szukał kominka o małej mocy.....został wymurowany komin systemowy Zapel 180....teraz przyszedł czas na zakup wkładu.....chcę kupić wkład powietrzny Lechma Green 8,5kW.....SZOK wylot ma aż 200mm
Może być redukcja??? Czy szukać coś na fi180???

Forest-Natura
21-06-2015, 21:15
Witam.
Jak najbardziej może być.
Pozdrawiam.

sm00q
16-09-2015, 12:22
Witam.
Co myślicie o wkładzie kominkowym MBO 15 prawy BS ( https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-mbo-15-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_mbopbs ). Przymierzam się do zakupu tego typu wkładu (szyby łączone bez szprosa) i szukam optymalnego rozwiązania do domu o pow. użytkowej 110m. Na razie opieram się na podstawowych parametrach, a ten wkład ma dość wysoką sprawność ok. 83%. Nadmieniam, że kominek będzie wykorzystywany sporadycznie jako alternatywne źródło ciepła najczęściej w okresach przejściowych.

Salon Kratki.pl
16-09-2015, 12:29
Dzień dobry Państwu.
MBO to sporo za duży wkład do Twojego domku.
Maksymalnie MBZ ... optymalnie radziłbym MBM, czyli najmniejszy z całej serii.
Pozdrawiamy i zapraszamy.

Kominki Piotr Batura
16-09-2015, 14:08
Zawsze słyszałem, że wkład to ostatnia rzecz jaką należy wybrać w kominku...;)

Salon Kratki.pl
16-09-2015, 14:20
Dzień dobry Państwu.
Oczywiście ... ale z góry już można założyć parę spraw oczywistych ... np. to że palenisko o ogromnym przeszkleniu i mocy deklarowanej przez producenta dochodzącej do 19 kW, będzie sporo za duże do małego domku mającego 110 m2, gdzie salon, w którym ów wkład stanie, nie będzie miał więcej niż 20-25 m2 ...
Nieprawdaż ... ?
Pozdrawiamy i zapraszamy.

Kominki Piotr Batura
16-09-2015, 14:29
Dzień dobry Państwu

Prawdaż...Czyli gadałeś po próżnicy...

sm00q
17-09-2015, 08:13
Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że mowa jest o tym wkładzie: https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-mbm-10-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_mbmpbs

Tak, niewtajemniczeni patrzą na parametry wkładu, a później zastanawiają się jak dopasować resztę. Ja na razie komin mam z wejściem na wkład 200mm, dokładnie tyle co średnica czopucha w tym wkładzie. Nie wiem czy to dobrze, ale matematycznie się zgadza ;)

Mam 960mm miejsca po długości na wkład, stad mam jeszcze jedno pytanie, czy można zamontować ten wkład robiąc ok 200 mm odstępu między kominem, a wkładem, tak, żeby pozostawić miejsce na drewno w pionie, ew. akcesoria kominkowe?
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Kominki Piotr Batura
17-09-2015, 09:27
Raczej akcesoria...drewno jest łatwopalne:)

Forest-Natura
17-09-2015, 09:38
Witam.
Mając 96 cm nie ma szans żeby zmieścić nawet przy tym najmniejszym wkładzie (MBM) w zabudowie słupek / wnękę na drewno.
Pozdrawiam.