Zobacz pełną wersję : PC, kocił pelletowy i solary w jednej instalacji - jak połączyć?



sebapulawy
01-06-2015, 14:23
Witam
Chciał bym się poradzić jak do obecnej instalacji włączyć PC.
Obecnie to wygląda tak: ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe i troszkę podłogówki jest zasilane w układzie zamkniętym przez piec pelletowy. Poprzez zawór 3 drogowy (sterowny przez piec) jest rozdzielone na CO i CWU. Dodatkowo do zasobnika 250 l CWU dołączone są solary. Piec sterowany jest przez termostat pokojowy.
Udało mi się tanio kupić PC Daikina 8 KW (nowa z 2009 roku) i chciał bym jakoś sensownie podłączyć ją do istniejącej instalacji.

Założenie jest takie iż pompa ma grzać CO i CWU do jakieś temperatury (ekonomicznie uzasadnionej) po jej przekroczeniu ma się wyłączyć i role ogrzewania ma przejąc piec pelletowy. Dodam może iż posiadam taryfę G12 i fotowoltaike 6 KW.
Jak to wszystko sensownie połączyć i czy jest możliwość do tego automatyki która sterował by całością?

clarnet
02-06-2015, 10:41
Klasyczny układ z buforem, że pc pracuje cały czas, a dołącza się do niej źródło szczytowe w postaci kotła masz opisany tutaj (http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/altherma-ht-modernizacja-kotlowni-olejowej/)
Tam co prawda jest pompa wysokotemperatura i kocioł olejowy, ale zasada jest ta sama.

Jeśli wykluczasz pracę równoległą obu źródeł ciepła (tylko niezależna praca - albo pompa albo kocioł), to możesz wpiąć pompę tak jak kocioł na pellet, ale problem będzie ze znalezieniem odpowiednich zaworów przełączających i histerez pracy. Nocą jest chłodniej, w ciągu dnia cieplej. Będzie Ci to cykać pompa/kocioł. Odradzam to rozwiązanie.

Co do cwu - pompę do ładowania cwu ustaw tak samo jako kocioł, czyli też zawór 3d. Tylko z odejściami i zaworami na trójnikach. Wiosną przejdziesz ręcznie na pompę a jesienią na kocioł. Ładujesz tą samą wężownicę zasobnika z kotła i pc. W zasobniku potrzebna będzie grzałka do przegrzewu lub przegrzew zrobisz ręcznie z kotła.

Solary zostaw tak jak są.
pzdr.

sebapulawy
02-06-2015, 11:08
czyli oba żródła są równolegle wpięte do bufora... ale jak można uprościć instalacje i sterowanie tak aby była bezobsługowa i maksymalnie wykorzystywała PC oraz załączała szczytowe źródło ciepła...
Powiem szczerze iż się już pogubiłem...

Ja wyobrażałem sobie ten układ tak spiety lecz sterowany zewnetrznym sterownikiem który sterował by użyciem źródła, lecz faktycznie może to za często się przełączać.


No ta wszystko fajnie, tylko że ja mam LT... czy ona potrafi sterować tym wszystkim: tzn załaczyć piec pelletowy jak już sama nie da rady, programy czasowe, termostat pokojnowy, przełaczanie grzania CWU?

clarnet
02-06-2015, 11:32
Przeczytaj uważnie ten wpis.
Tam nie ma co upraszczać. Kocioł i pompa razem wpięte są w bufor.
To nie pompa steruje piecem tylko układ czujników temp.
Chyba ten kocioł ma jakieś styki on/off
Pompa pracuje cały czas. Do tego masz czujniki/czujnik temp. zewnętrznej i bufora.
Jeśli:
1. spadnie temp. zewnętrzna poniżej zadanej
2. w buforze spadnie temp. poniżej zadanej (pompa nie daje rady bo jest tak duży rozbiór)
to startuje kocioł i podbija temp. bufora, która idzie na instalację
A temp. na kotle ustawisz z palca

sebapulawy
02-06-2015, 12:21
Czyli PC Daikin ta którą mam ma możliwość sterowania na podstawie temp zew i temp bufora włączeniem pieca? dobrze dotarło do mnie?
tak piec ma wyjście on/off

natomiast co i cwu ogarnie termostat pokojowy, np. taki: http://www.frisko24.pl/MR65_M1_regulator_CO_CWU_z_cyrkulacja-157.html

czy użyć 2 zaworu 3 drożnego dla pc, wpiętym równolegle z tym od pieca?

clarnet
02-06-2015, 14:48
Nie dobrze dotarło.
Pompa niczym nie steruje. Pracuje cały czas.
Kocioł musi dostać sygnał startu, np. w oparciu o temp. zewn. i temp. bufora. A jak ten sygnał podasz to już Twoja sprawa.
Pompę też możesz włączyć/wyłączyć zdalnym sygnałem.
Jak chcesz by pompa przygotowała cwu, potrzebujesz zawór 3d, czujnik temp. zasobnika, przegrzania oraz stycznik uruchamiający grzałkę w zasobniku o ile będziesz chciał z niej korzystać i ja tam masz.

sebapulawy
02-06-2015, 16:39
rozumiem chyba
1 termostat steruje pc/piec a drugi co/cwu

A w powyższym przykładzie z PC HT, co załącza kocioł olejowy? aco steruje cwu i co? tylko sama pompa? a piec manualnie?
Możesz mi napisać dokładnie czego użyłeś w powyższym przykładzie?

clarnet
03-06-2015, 09:08
skup się i przeczytaj spokojnie instrukcje i wpisy
Przygotowaniem cwu z kotła steruje kocioł
Przygotowaniem cwu z pompy steruje pompa
steruje tzn przełącza zawór 3d
zimą cwu z kotła, a latem z pompy. przełączenie zaworów na wężownicę zasobnika ręczne
dokup termostat z czujnikami temp, który będzie sterował kotłem jako źródłem szczytowym, np. w oparciu o temp. bufora i zewn. (tak jest w przypadku HT)
grzanie w pc włączasz z palca i chodzi; cwu w pc włączasz z palca i chodzi
wybierz mądry bufor ze stratyfikacją temp. tak by pompa (a masz LT) mogła podbijać np. z 30-35 do 40, a kocioł z 40 do 50, zwróć uwagę na króćce przyłączeniowe bufora. Wtedy przy szczycie masz coś w rodzaju pracy hybrydowej, równoległej.