Chodzi o zazbrojenie podbetonu (cos ala chudziak ale mocniejsze, B15, wys. 15 cm), na ktory ma pojsc warstwa styropianu i dopiero na to wylewka jastrychowa. Na jakiej wysokosci ulozyc siatke zbrojeniowa - mniej wiecej posrodku czy tez blizej wierzchu?

I jak rozwiazac temat rur przecinajacych pomieszczenie na pol. Sa tak bezsensownie ulozone, ze wchodza zarowno w warstwe podbetonu (mniej wiecej od 1/3 wys. patrzac od dolu), nastepnie czesc z nich wchodzic bedzie w wyzej polozony styropian, a 4 rurki pobiegna przez wylewke jastrychowa 2-3 m pod gorna warstwa. Jest to tez poniekad zwiazane z rozlozeniem siatki zbrojeniowej - moze sie zdarzyc, ze bedzie ona w polowe przecieta rurami. Co sie wtedy robi?

Jankes
24-08-2004, 14:16
Wedle mojej wiedzy chudziaka sie nie zbroi. W ogole, kolejnosc dziwna. Bo najpierw to trzeba bylo zrobic ten chudziak, potem rury instalacji, oblozyc styropianem i dopiero zalewac wylewkami, ktore zazbroisz siatka. Rozumiem, ze pewnie jednak nie bylo innej mozliwosci i instalacje ci zrobili na podsypce. Moze jednak rozwaz obnizenie troche poziomu wierzchu tej podsypki i zrobienie grubszej warstwy styropianu, tak aby wszystkie instalacje sie tam zmiescily. A siatka powinna przychodzic nad wszystkimi instalacjami w ostatniej warstwie wylewki.
Pozdrawiam
Jankes

tomek_2
24-08-2004, 17:45
Wedle mojej wiedzy chudziaka sie nie zbroi.
w sumie trudno to nazwac chudziakiem, bo bedzie dosc mocne (b15) no i grube (15 cm), Wiem, ze chudziaka sie zwykle nie zbroi, ale w tym wypadku przy takiej grubosci tez nie dawac siatki zbrojeniowej?

A ta dziwna kolejnosc wynika z tego, ze rury byly polozone wczesniej pod legarami, a teraz dopiero stara podloga jest zdjeta i robimy wylewke.

jareko
25-08-2004, 01:42
zbrojenie powinienes dac od dolu - tam gdzie beton z racji podloza bedzie rozciagany pod obciazeniem
mozesz kupic specjalne dystanse by podniesc siatke 2 cm nad podloze (styropian) albo zastosowac chocby kawalki cegiel (mloteczkiem murarskim utnij je sobie na beleczki 2 cm - wbrew pozorom to latwe choc na poczatku kilka cegielek zepsujesz jak sadze)
tam gdzie masz rury, by nie spekalo, wyjatkowo daj posek siatki nad rurami - jak sadze wypadnie w polowie grubosci wylewki

Wakmen
25-08-2004, 02:45
Co do ułożenia zbrojenia to tak jak napisał Jareko - w dolnej części wylewki a przy takiej grubości (15 cm) powinno to być około 4 - 5cm.
Druga sprawa to odpoweidnie nazwanie elementów. Ta część o której piszemy to nie chudziak a podkład betonowy. Chudziak jest nazwą dla słabszej mieszanki betonu B 7,5 ale to tak tylko na marginesie.

tomek_2
25-08-2004, 06:11
Dzieki - zaizolowalem rury i widze, ze (za wyjatkiem kanalizacyjnej) wypadna w gornej warstwie podbetonu. Takze siatka sie zmiesci na calej szerokosci pomieszczenia w wys. ok. 5 cm od podloza. Dzieki za pomoc - jak zawsze mozna na was liczyc.

tomek_2
25-08-2004, 08:35
Dzieki - zaizolowalem rury i widze, ze (za wyjatkiem kanalizacyjnej) wypadna w gornej warstwie podbetonu. Takze siatka sie zmiesci na calej szerokosci pomieszczenia w wys. ok. 5 cm od podloza. Dzieki za pomoc - jak zawsze mozna na was liczyc.

Mjablo
26-08-2004, 10:51
Poczytajcie sobie posty kgadziny i nie mylcie juz pojec chudziak, chudy beton, podklad betonowy, co zbroic co nie zbroic czym i gdzie!
Bo nawet jak ktos chce cos pomoc to nie wie o co komu chodzi.

http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=290295&highlight=#290295