PDA

Zobacz pełną wersję : Pianka pur - jak sprawdzić jej grubość?



Scdom
18-06-2015, 08:07
Ponieważ zdecydowałam się na pokrycie pianką pur dachu chciałabym się spytać w jaki sposób mogę sprawdzić czy wykonawca nałożył mi taką grubość jaka jest w umowie?
Mam z nimi już przed instalacją problemy - chciałabym więc przed odbiorem upewnić się, że nałożył tyle cm ile jest w umowie.

mat3006
23-06-2015, 23:12
Witam,
Chwilkę mnie tu nie było. Lekkie zamieszki ze zdrowiem :(
Ogólnie sprawa pomiaru jest prosta a zarazem nie do końca oczywista. Pzecież nie chodzi o to żeby zrobić z pianki ser szwajcarski... Używać jak najcieńszego pręcika stalowego ( 1-1,5 mm) zaostzonego na płasko. Wprowadzać delikatnie zarazem pokręcając naprzemiennie. Najpierw na sondzie zaznaczyć głębokość taśmą klejącą doliczając do założonej grubości 2 cm. Nie dziurawić jak popadnie. Zawsze to małe ale jednak dziurki (inna sprawa, że wata składa się z samych "dziurek" :D). Grubość, przy pomiarze ponad 10 cm powinna się zawierać "symetrycznie" w przedziale +/- 2 cm od kontraktu.

FlashBack
25-06-2015, 06:05
Witam,
Chwilkę mnie tu nie było. Lekkie zamieszki ze zdrowiem :(
Ogólnie sprawa pomiaru jest prosta a zarazem nie do końca oczywista. Pzecież nie chodzi o to żeby zrobić z pianki ser szwajcarski... Używać jak najcieńszego pręcika stalowego ( 1-1,5 mm) zaostzonego na płasko. Wprowadzać delikatnie zarazem pokręcając naprzemiennie. Najpierw na sondzie zaznaczyć głębokość taśmą klejącą doliczając do założonej grubości 2 cm. Nie dziurawić jak popadnie. Zawsze to małe ale jednak dziurki (inna sprawa, że wata składa się z samych "dziurek" :D). Grubość, przy pomiarze ponad 10 cm powinna się zawierać "symetrycznie" w przedziale +/- 2 cm od kontraktu.
Odbiór to również. Wybranie w sposób losowy miejsc z których wycinane są fragmenty pianki, w celu sprawdzenia jednorodnosci struktury pianki.

mat3006
26-06-2015, 09:41
Odbiór to również. Wybranie w sposób losowy miejsc z których wycinane są fragmenty pianki, w celu sprawdzenia jednorodnosci struktury pianki.
To akurat nie do końca prawda. Wcale nie musi być niszczona/naruszana wykonana izolacja. Można wykonywać próbki kontrolne obok pola roboczego. Należy sporządzać podczas natrysku. Najlepiej przy zaawansowaniu 10,50,90 %. W normie nie jest dokładnie określone, że ma to być z pola roboczego i nie widzę takiej potrzeby. Ważne żeby były wykonane z urządzenia i materiału podczas pracy i na nastawach. Coraz więcej mam sygnałów o "pompowaniu" pianki.
Co do jednorodności. Napompowana pianka będzie napompowana jednorodnie :) To że przy okazji będzie miała znacznie gorsze parametry...

FlashBack
27-06-2015, 19:06
To akurat nie do końca prawda. Wcale nie musi być niszczona/naruszana wykonana izolacja. Można wykonywać próbki kontrolne obok pola roboczego. Należy sporządzać podczas natrysku. Najlepiej przy zaawansowaniu 10,50,90 %. W normie nie jest dokładnie określone, że ma to być z pola roboczego i nie widzę takiej potrzeby. Ważne żeby były wykonane z urządzenia i materiału podczas pracy i na nastawach. Coraz więcej mam sygnałów o "pompowaniu" pianki.
Co do jednorodności. Napompowana pianka będzie napompowana jednorodnie :) To że przy okazji będzie miała znacznie gorsze parametry...
Bzdura, temperatury nie muszą być takie same jak temperatury elementów pola roboczego. O przekretach nie mówię.

mat3006
02-07-2015, 20:55
Bzdura, temperatury nie muszą być takie same jak temperatury elementów pola roboczego. O przekretach nie mówię.
Przyznam, że nie rozumiem uwagi...