Zobacz pełną wersję : Odległości odwiertów na sąsiednich działkach



ezg2014
12-07-2015, 09:54
Mam pytanie o prawidłowe odległości odwiertów na sąsiednich działkach. Czy zbyt blisko siebie położone odwierty mogą zmniejszać efektywność dolnego źródła lub spowodować, że będzie w ogóle nieefektywne? Najbliższy mój odwiert leży ok. 15m od odwiertów sąsiada, który jeszcze nie uruchomił instalacji. Sąsiad ma głębokie odwierty ok. 100m , ja płytkie 20m. Czy mogę mieć problemy?

AdrianEH
23-07-2015, 22:51
Płytkie te odwierty.. Nie będzie problemów przy takiej odległości.

wihajster
23-07-2015, 22:59
Czy nie rozmawialiśmy na ten temat kilka miesięcy wcześniej?? Coś kojarzę taki problem.

elrow23
07-08-2015, 09:21
co do odległości od sąsiada to bym się nie martwił, ale pamiętaj, że głębokość oraz ilość odwiertów zależą od mocy grzewczej pompy ciepła, z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m, przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem

wihajster
07-08-2015, 20:50
przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem

Jakim problemem? Co to ma do rzeczy? Wszystko zalezy od geologii a najbardziej od indywidualnego spojrzenia na każdy przypadek. Czytając twoje komentarze mam wrażenie że bez większego zastanowienia powtarzasz potoczne gminne opowieści...

yaiba83
07-08-2015, 22:47
A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych? Albo czym się ta geologia musi charakteryzować by taka powiedzmy 7kW na tym działała i nie miała COP 1,5?

sSiwy12
08-08-2015, 08:40
...... z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m, przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem

:wtf: - ble, ble, ble.

Pytanie raczej dlaczego tylko 20m, a nie 30m - bo do tej głębokości (30m) odwierty są bez paierkologii geologicznej.

sSiwy12
08-08-2015, 08:42
A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych? ............

Każda, o ile sumaryczna długość odwiertów będzie "zabezpieczała" potrzeby PCi. dobrane min. z "właściwości" "termicznych" gruntu.

Zigobar
08-08-2015, 10:16
A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych?...
Pompa ciepła nie wie, czy glikol przepływający przez parownik został podgrzany w kolektorze liniowym, spiralnym, koszowym, odwiertach, czy w dowolnej kombinacji wymienionych. Dla niej istotna jest jego temperatura i wartość przepływu.

yaiba83
08-08-2015, 11:31
Nie róbcie ze mnie głąba co nie wie jak pompa działa. To chyba jest jasne, że chodzi o temperaturę ale na to już nikt nie odpowiedział.
Jakiego rzędu można się spodziewać temperatur przy takich odwiertach dla domu 100m2 zaizolowanym wg współczesnych standardów?

sSiwy12
08-08-2015, 12:13
Nie róbcie ze mnie głąba co nie wie jak pompa działa. To chyba jest jasne, że chodzi o temperaturę ale na to już nikt nie odpowiedział.
Jakiego rzędu można się spodziewać temperatur przy takich odwiertach dla domu 100m2 zaizolowanym wg współczesnych standardów?

Temperatura jest tylko jednym z elementów - ważniejsza jest moc jaka można "wyciągnąć" z 1mb kolektora
Długość odwiertów zależy od mocy PCi, oraz rodzaju gruntu.
Jest wiele dostępnych tabelek np. dla kolektora pionowego:

http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-ska%C5%82.jpg

A dla domu jaki opisujesz (moc PCi około 5kW) - czyli łączna długość odwiertów od 60 do 250 mb kolektora (bez przewymiarowania).

A jak masz szczęście i masz dom np. w okolicach Cieplic, to z 1mb kolektora można wyciagnąć nawet 140W/mb - czyli rzeczony kolektor miałby tylko 35mb.:rolleyes:

Ps. tak dla porównania tabelka dla wymiennika poziomego:

http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-grunt%C3%B3w.jpg

sSiwy12
08-08-2015, 12:44
Odpowiadając na pytanie, co do odległości między kolektorami pionowymi.
Przyjmuje się że odległość miedzy nimi, nie powinna być mniejsza niż 5m - bez względu na to, czy są na jednej działce.

Ps. Przepisy nie określają odległości odwiertu od granicy działki