Zobacz pełną wersję : Odległości odwiertów na sąsiednich działkach
Mam pytanie o prawidłowe odległości odwiertów na sąsiednich działkach. Czy zbyt blisko siebie położone odwierty mogą zmniejszać efektywność dolnego źródła lub spowodować, że będzie w ogóle nieefektywne? Najbliższy mój odwiert leży ok. 15m od odwiertów sąsiada, który jeszcze nie uruchomił instalacji. Sąsiad ma głębokie odwierty ok. 100m , ja płytkie 20m. Czy mogę mieć problemy?
AdrianEH
23-07-2015, 22:51
Płytkie te odwierty.. Nie będzie problemów przy takiej odległości.
wihajster
23-07-2015, 22:59
Czy nie rozmawialiśmy na ten temat kilka miesięcy wcześniej?? Coś kojarzę taki problem.
co do odległości od sąsiada to bym się nie martwił, ale pamiętaj, że głębokość oraz ilość odwiertów zależą od mocy grzewczej pompy ciepła, z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m, przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem
wihajster
07-08-2015, 20:50
przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem
Jakim problemem? Co to ma do rzeczy? Wszystko zalezy od geologii a najbardziej od indywidualnego spojrzenia na każdy przypadek. Czytając twoje komentarze mam wrażenie że bez większego zastanowienia powtarzasz potoczne gminne opowieści...
A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych? Albo czym się ta geologia musi charakteryzować by taka powiedzmy 7kW na tym działała i nie miała COP 1,5?
...... z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m, przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem
:wtf: - ble, ble, ble.
Pytanie raczej dlaczego tylko 20m, a nie 30m - bo do tej głębokości (30m) odwierty są bez paierkologii geologicznej.
A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych? ............
Każda, o ile sumaryczna długość odwiertów będzie "zabezpieczała" potrzeby PCi. dobrane min. z "właściwości" "termicznych" gruntu.
A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych?...
Pompa ciepła nie wie, czy glikol przepływający przez parownik został podgrzany w kolektorze liniowym, spiralnym, koszowym, odwiertach, czy w dowolnej kombinacji wymienionych. Dla niej istotna jest jego temperatura i wartość przepływu.
Nie róbcie ze mnie głąba co nie wie jak pompa działa. To chyba jest jasne, że chodzi o temperaturę ale na to już nikt nie odpowiedział.
Jakiego rzędu można się spodziewać temperatur przy takich odwiertach dla domu 100m2 zaizolowanym wg współczesnych standardów?
Nie róbcie ze mnie głąba co nie wie jak pompa działa. To chyba jest jasne, że chodzi o temperaturę ale na to już nikt nie odpowiedział.
Jakiego rzędu można się spodziewać temperatur przy takich odwiertach dla domu 100m2 zaizolowanym wg współczesnych standardów?
Temperatura jest tylko jednym z elementów - ważniejsza jest moc jaka można "wyciągnąć" z 1mb kolektora
Długość odwiertów zależy od mocy PCi, oraz rodzaju gruntu.
Jest wiele dostępnych tabelek np. dla kolektora pionowego:
http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-ska%C5%82.jpg
A dla domu jaki opisujesz (moc PCi około 5kW) - czyli łączna długość odwiertów od 60 do 250 mb kolektora (bez przewymiarowania).
A jak masz szczęście i masz dom np. w okolicach Cieplic, to z 1mb kolektora można wyciagnąć nawet 140W/mb - czyli rzeczony kolektor miałby tylko 35mb.:rolleyes:
Ps. tak dla porównania tabelka dla wymiennika poziomego:
http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-grunt%C3%B3w.jpg
Odpowiadając na pytanie, co do odległości między kolektorami pionowymi.
Przyjmuje się że odległość miedzy nimi, nie powinna być mniejsza niż 5m - bez względu na to, czy są na jednej działce.
Ps. Przepisy nie określają odległości odwiertu od granicy działki