PDA

Zobacz pełną wersję : Jaki kabel do rozdzielnicy?



Heiss
19-07-2015, 12:07
Witam!

Panowie potrzebuje porady dot. wyboru kabla do rozdzielnicy w ogródku.
Zakupiłem taką rozdzielnicę: https://www.tim.pl/rozdzielnica-budowlana-11-modulow-2x2p-z-5p16a-5p32a-ip54-rb-3
Ma ona służyć do głównie do zasilana kosiarki, a czasami małej spawarki jedno fazowej i betoniarki trójfazowej.
Długość przewodu od rozdzielnicy głównej do planowanej to dokładnie 48 metrów, rozdzielnica będzie zamontowana na stałe, a kabel w osłonie karbowanej.
Teraz pytanie jaki kabel kupić? Myślałem nad Kablem energetycznym YAKY 5x16 żo 0,6/1kV.

elpapiotr
19-07-2015, 13:05
A do czego ta osłona karbowana ?
Bo jeżeli do gromadzenia wody i chłodzenia kabla, to się przyda :D

Slawko123
19-07-2015, 21:59
YKY 5x4mm2 w zupełności wystarczy, dla bezpieczeństwa 5x6mm2, ale to przerost formy nad treścią

Heiss
19-07-2015, 22:05
Jestem zwolennikiem osłon, z tego względu że jak się coś z kablem stanie, albo trzeba go będzie przesunąć, zabrać itp.
To niema z tym problemu, rozłączasz i wyciągasz kabel.
A co do chłodzenia kabla, czyżby przekrój był za mały?
Często ludzie piszą że zasilają betoniarki na odległość pow. 50 m kablem 5x 2,5mm2 albo nawet 1.5mm2 i jest ok.
Chcę aby wszystko było dobrze założyłem stosowne większy przekrój, ale czy poprawnie?
Oczywiście nie mam zamiaru tego sam podłączać, jedynie ułożyć i zakopać kabel.
Pytam o przekrój bo sam chcę kupić kabel bo mam możliwość kupić tanio, ale z atestami itp. a nie chce żeby jakiś elektryk wciskał mi swój kabel niewiadomego pochodzenia.

elpapiotr
19-07-2015, 22:11
Slawko123 (http://forum.muratordom.pl/member.php?29676-Slawko123) , pokaż obliczenia na dopuszczalny spadek napięcia oraz dobór zabezpieczeń.
Pokaż ceny YKY 5x6 i YAKY 5x16 i porównaj. Ciekawy wynik może wyjść.

Jestem zwolennikiem osłon, z tego względu że jak się coś z kablem stanie, albo trzeba go będzie przesunąć, zabrać itp.
To niema z tym problemu, rozłączasz i wyciągasz kabel. Naprawdę ? Dasz radę wyciągnąć/przeciągnąć 48 m kabla z osłony ?
Powodzenia !

Slawko123
19-07-2015, 22:12
"To niema z tym problemu, rozłączasz i wyciągasz kabel."
YAKY 5x16 żo 0,6/1kV - żartujesz????????


Slawko123 (http://forum.muratordom.pl/member.php?29676-Slawko123) , pokaż obliczenia na dopuszczalny spadek napięcia oraz dobór zabezpieczeń.
Pokaż ceny YKY 5x6 i YAKY 5x16 i porównaj. Ciekawy wynik może wyjść.
o cenie nie piszę, a obliczenia? autor nie pytał o obliczenia

elpapiotr
19-07-2015, 23:03
To skąd wiesz, jaki kabel będzie wystarczający, kolego Slawko123​ ?

BadBoy17
20-07-2015, 08:32
a może by tak kabel od Lappa? najlepsze są i też mają wszystkie te certyfikaty potrzebne (również olejoodporne)
chcesz kupić z wtyczkami od razu czy sam kabel?

elpapiotr
20-07-2015, 08:46
Taak, YAKY 5x16 z wtyczką. Dobre!
Ta wtyczka od strony zasilania, czy odbioru ?

kemot_p
20-07-2015, 09:10
Mi elektryk będzie kładł YAKY 5x10mm.

Slawko123
20-07-2015, 18:27
To skąd wiesz, jaki kabel będzie wystarczający, kolego Slawko123​ ?

we wczorajszym superexpresie pisali

elpapiotr
20-07-2015, 19:12
Dziękuję za wyczerpującą informację.