Zakończyłem układanie instalacji ogrzewania podlogowego i nadszedł czas na próbę szczelności.
Po pierwszym napelnieniu wodą zauważyłem spadek na manometrze Z 4 na 3 atmosfery (po dobie) brak jakichkolwiek przecieków.
Wykrecilem odpowietrzniki automatyczne , zaslepilem korkami i ponownie nabilem do 4.1 atmosfery.
Po 8 godzinach manometr wskazywał 4,5 atmosfery.
Zawsze wydawało mi się że ta wartość nie powinna ani spadać ani rosnąć.
Jakieś sugestie?

xmsg
29-07-2015, 14:24
Nalałeś zimnej wody. Po 8 godzinach pogrzała się przynajmniej o kilka dobrych stopni.

Wzrost ciśnienia jest jak najbardziej normalnym objawem.

Czekać dalej i obserwować.

Pozdrawiam
GREGOR

mmaarcin
29-07-2015, 14:49
Miód na serce.
Czy pierwsza próba zakończona niepowodzeniem była spowodowana zamontowaniem odpowietrznikow automatycznych ?

xmsg
29-07-2015, 15:04
Czy pierwsza próba zakończona niepowodzeniem była spowodowana zamontowaniem odpowietrznikow automatycznych ?

Jest to wysoce prawdopodobne.

Jeśli w instalacji pojawiły się bańki gazu i odpowietrzniki zadziałały, to musiał nastąpić spadek ciśnienia.

Pozdraiwam
GREGOR