Zobacz pełną wersję : Rozdzielnica- dom jednorodzinny



przywa
03-08-2015, 08:46
Witam,
Zasilający YKY 5x10, czy dobrze zaznaczyłem podłączenie żyły N do bloku listew rozdzielczych ?
Dodatkowo zaznaczyłem podłączenie do obw. nr 1.
3 RCD, do każdej osobna szyna N.
326374

asterixx
20-08-2015, 22:19
sprecyzuj pytanie, bo trudno zrozumiec o co właściwie pytasz ?

Remiks
22-08-2015, 12:42
Witam,
Zasilający YKY 5x10, czy dobrze zaznaczyłem podłączenie żyły N do bloku listew rozdzielczych ?
Dodatkowo zaznaczyłem podłączenie do obw. nr 1.
3 RCD, do każdej osobna szyna N.
326374

Chyba elektryk tego nie robił.

Slawko123
22-08-2015, 18:39
Dać różnicówki trójfazowe na obwody jednofazowe=porażka.


czy dobrze zaznaczyłem podłączenie żyły N do bloku listew rozdzielczych ?tak

asterixx
24-08-2015, 19:58
Dać różnicówki trójfazowe na obwody jednofazowe=porażka.



Potwierdzam stwierdzenie przedmówcy. Teoretycznie mozna je stosować ,ale w szczególnym przypadku, gdy podczas załączania nie załączy się tor N będzie do wymiany sporo sprzętu w domu.
Miałem w ciągu ostatnich 10 lat 3 takie przypadki.

Remiks
25-08-2015, 19:41
Potwierdzam stwierdzenie przedmówcy. Teoretycznie mozna je stosować ,ale w szczególnym przypadku, gdy podczas załączania nie załączy się tor N będzie do wymiany sporo sprzętu w domu.
Miałem w ciągu ostatnich 10 lat 3 takie przypadki.

Teoretycznie w szczególnym przypadku tak a praktycznie nie? np. ppoż?

Slawko123
25-08-2015, 20:08
Teoretycznie w szczególnym przypadku tak a praktycznie nie? np. ppoż?dla ppoż stosujemy rozłączniki, odpowiednio dobrane przewody oraz wyłączniki nadmiarowe. Wyłączniki różnicowo-prądowe, a jeszcze lepiej różnicowo-nadprądowe typu P312 stosujemy nie dla ppoż tylko dla ochrony przed porażeniem(różnicowo-nadprądowe także dla ppoż ale tylko dlatego, ze zawiera w sobie i wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowy).

elpapiotr
25-08-2015, 20:24
A te "ppoż" to jakieś pożarowe, czy co ?

Remiks
25-08-2015, 20:52
dla ppoż stosujemy rozłączniki, odpowiednio dobrane przewody oraz wyłączniki nadmiarowe. Wyłączniki różnicowo-prądowe, a jeszcze lepiej różnicowo-nadprądowe typu P312 stosujemy nie dla ppoż tylko dla ochrony przed porażeniem(różnicowo-nadprądowe także dla ppoż ale tylko dlatego, ze zawiera w sobie i wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowy).

Kolega zapomniał dopisać że dla ochrony przed porażeniem stosujemy wyłączniki RCCB lub RCBO tylko te ze znamionowym prądem różnicowym 30mA.

Slawko123
25-08-2015, 21:14
Kolega zapomniał dopisać że dla ochrony przed porażeniem stosujemy wyłączniki RCCB lub RCBO tylko te ze znamionowym prądem różnicowym 30mA.
naprawdę? a powiedz mi czym się różni RCCB od P302DX3? (oprócz producenta)

Remiks
27-08-2015, 18:50
naprawdę? a powiedz mi czym się różni RCCB od P302DX3? (oprócz producenta)
A kto jest producentem tego RCCB? Kluczowe było 30mA.