PDA

Zobacz pełną wersję : Pękające Tynki... POMOCY !!!!



piotrek_wwy
06-08-2015, 21:17
Witam,
mam ogromny problem z tynkami, strasznie pękają. Ale najpierw kilka informacji:
- budynek postawiony w 2012, suche podłoże,
- ściany z Ytong Energo 24,
- strop Teriva
- żadnych rys po stronie zewnętrznej budynku,
- budynek odstał swoje,
- tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki BAUMIT MPI25l, zrobione latem 2014.
Po wykonaniu usługi byłem bardzo zadowolony z wykonanej usługi. Wszystko wykonane bardzo procesjonalnie, nie było się do czego przyczepić. Jesienią został zagruntowany, przytarty i pomalowany na biało. Niestety z upływem czasu zaczęły ukazywać się pęknięcia, na każdej ścianie, na sufitach, w każdym pomieszczeniu. Na niektórych jest widoczny uskok, jakby tynk się odparzał. Pęknięcia nie regularne, pionowe, poziome, skośne i od nich kolejne, środek ściany, w i przy narożnikach normalnie wszędzie. Przy otworach widać jak pęknięcia z tynku przechodzą na pustak, a nie odwrotnie. Firma dała gwarancję, poprawiła raz. Niestety po jakimś czasie zaczęły ponownie wychodzić i tak jeszcze 3 razy przyjeżdżali i poprawiali. Podejrzenia padły na tynk, że może jakaś felerna partia się trafiła. Wezwaliśmy technologa z firmy BAUMIT. Zbagatelizował całą sprawę składając na pracę budynku, i po sprawie. Budynek odstał swoje i na pustakach nic nie było, a pęknięcia są nie regularne i nie wyglądają żeby były spowodowane pracą budynku. Teraz znowu czekam na technologów z tej firmy i zobaczę co stwierdzą. A międzyczasie sam szukam informacji. Jeżeli ktoś miał styczność z takim problemem proszę o kontakt, ewentualnie o naprowadzenie co w takiej sytuacji zrobić.

326702326703326704326705

jajmar
06-08-2015, 22:02
Czy po tynkach robiłeś wylewki, może i podłogi?

Na moje oko to pracuje budynek i dlatego pęka tynk nie na odwrót. Na 2 fotce widać ukośne pęknięcia bloczka i tynku, wcale to nie odchodzi od tynku. Czy ta ściana to
1. ściana nośna i po prawej jest większy strop niż po lewej?
2. Działówka wymurowana do samego stropu i szczelina uzupełniona klejem zaprawą ?
Trafiłem w którąś opcję?

piotrek_wwy
07-08-2015, 14:06
Tynki były robione po wszystkich wylewkach.

2 fotka: jest to ściana działowa. Ściany działowe nie są do samego stropu. 1-2 cm szczelina była wypełniona pianką.

jajmar
07-08-2015, 22:30
To moje teorie legły w gruzach.

Balto
07-08-2015, 22:55
Jeżeli pęknięcia z tynku przechodzą na pustak jak twierdzisz, to broń cię Panie Boże i wszyscy święci Jego, bo to oznacza, że tynki są twardsze mocniejsze niż pustak. Taka sytuacja mogła zaistnieć jeśli np. pustak był za słaby i nie wytrzymał obciążenia jakie na nim siedzi (czyli nie tylko sama masa budynku, ale i śniegu na dachu, wylewek, mebli i tego całego kramu jaki jest w domu. Pustak nie powinien pękać pod takim obciążeniem. Ani nawet zaprawa. Jeśli zaprawa między pustakami jest cała, a pustak jest strzelony... to masz gie nie pustak...

piotrek_wwy
07-08-2015, 22:56
Dziwny przypadek. Pęknięcia wchodzą na kilka cm na pustaka a dalej jest wszystko ok... Wykonawca rozkłada ręce, sugerując prace budynku, tak jak technolog z firmy BAUMIT. Niestety są to tylko puste słowa i nikt nic nie udowodnił, teraz czekam na ekspertyzę, niestety z tej samej firmy i nie popuszczę, niech uzasadnią swoje stwierdzenia.

piotrek0m
08-08-2015, 06:37
To moje teorie legły w gruzach.


Ściany działowe nie są do samego stropu. 1-2 cm szczelina była wypełniona pianką.

No nie zupełnie, zależy jaką rozpiętość ma strop i czy była to solidna szpara ? 1-2 cm ... mogło w jakimś miejscu być mniej i strop się jednak oparł ??

Bo od 2012 to budynek powinien osiąść, zimy szczególnie mroźnej też nie było, a ów ekspert z baumitu robił odkrywki pod pęknięciami na tynku ?

jajmar
08-08-2015, 10:29
No nie zupełnie, zależy jaką rozpiętość ma strop i czy była to solidna szpara ? 1-2 cm ... mogło w jakimś miejscu być mniej i strop się jednak oparł ??



Masz rację ten nawet cm mógł się strop ugiąć i docisnąć ściankę.

Pytanie do właściciela pęknięć czy sa one po obu stronach ścianki? Czy tylko po jednej lub zdecydowanie więcej po jednej ?

piotrek_wwy
08-08-2015, 12:47
Jest to dom parterowy z poddaszem do adaptacji. Góra odizolowana jest styropianem i szlichtą i nic pyzatym. Tak to wygląda jakby tynk był sztywniejszy.

piotrek_wwy
08-08-2015, 12:54
Wymiary budynku to 15.5 x 15,5. nie oparł się na pewno, a nawet gdyby to na 1 czy 2, a tu nie ma reguły, nośna czy działowa. Po prostu wszędzie łącznie z sufitami. Technolog nic nie robił, po prostu wszedł i stwierdził, że to praca budynku, nie uzasadniając nic. i wyszedł. Po 20 znowu mają przyjechać.

piotrek_wwy
08-08-2015, 12:57
Jak już pisałem nie ma reguły, nie powtarzają się po żadnych ze stron, a są po obu stronach.

_olo_
09-08-2015, 08:33
BK to zło, zmieniając wilgotność ma skurcz i pęka, pod obciążeniem pęka, przy oknach pęka. Na BK nie odważył bym się robić tynku bez zatopionej w nim siatki choć czy to w 100% eliminuje pęknięcia wątpię.

piotrek_wwy
09-08-2015, 21:06
Przepraszam ale co oznacza BK?

Hanss
09-08-2015, 21:20
Przepraszam ale co oznacza BK?

Beton komórkowy - Ytong, Solbet, Termalica, itp.....

Balto
09-08-2015, 22:21
Pytanie kolejne: jakiej jakości był ów beton komórkowy. Bo jeśli sytuacja np. byłaby taka, że kilka klocków byłoby gorszej jakości to one by pękły, a siadając lekko zacząłby strzelać tynk...

piotrek_wwy
11-08-2015, 09:33
Ytong jest jednym z lepszych BK i jego jakość jest naprawdę bardzo dobra.

piotrek_wwy
11-08-2015, 09:37
Między czasie prowadzę rozmowy z różnymi fachowcami. Jest teoria że ze szprycą było coś nie tak.... zalecają mi zrobić badania tynku na zawartość cementu, że przy za dużej zawartości, przy wysychaniu może tak się dziać....

Balto
11-08-2015, 21:43
Jeżeli by popękał sam tynk - tak mogłoby być, ale nie powinna być popękana ściana, a u cię tak jest jeśli dobrze zrozumiałem...

gubik
11-08-2015, 22:12
BK to zło, zmieniając wilgotność ma skurcz i pęka, pod obciążeniem pęka, przy oknach pęka. Na BK nie odważył bym się robić tynku bez zatopionej w nim siatki choć czy to w 100% eliminuje pęknięcia wątpię.

BK to zło, to forum słynie ze skrajności, pozostałej części wpisu nie skomentuję szkoda klawiatury w kompie.
Pretensje to prawdopodobnie trzeba kierować do oszczędności inwestorskich i murarzy, którzy to wdrożyli.

gubik
11-08-2015, 22:31
Jest to dom parterowy z poddaszem do adaptacji. Góra odizolowana jest styropianem i szlichtą i nic pyzatym. Tak to wygląda jakby tynk był sztywniejszy.

No całkiem dużo można się dowiedzieć, wróżenie z fusów jest takie same.

piotrek_wwy
12-08-2015, 10:57
Nie jestem specjalistą. A jakich informacji potrzebujesz.