Dzień doby!

Panowie i Panie, mam do was prośbę o sprawdzenie mojej rozdzielnicy.
Długo nie pracowałem w branży, teraz mam do remontu instalacje w mieszkaniu i potrzebuje waszej pomocy.
326913

W rzędzie nr 3 zasilanie bezpieczników ma być od góry.

elpapiotr
09-08-2015, 17:07
Kto bogatemu zabroni ?
Ale nie rozumiem, dlaczego w rzędzie nr 3 ma być inaczej ?
Raczej należy się martwić o rząd nr 4 i 5.
Z numeracją zacisków aparatów się zapoznał ?

Remiks
09-08-2015, 20:08
W jakim celu różnicówka 100mA. Rząd 4i5 niebieski wisi w powietrzu ale rozumiem że to błąd rysunkowy. Ciekawe dlaczego tylko dzwonek i gniazdo w rozdzielnicy są poza różnicówkami 30mA. Zasilanie kontrolek za różnicówką w jakim celu? Czy to dom drewniany? Jest na bogato to fakt;-)

elpapiotr
09-08-2015, 20:51
W jakim celu różnicówka 100mA. Ciekawe dlaczego tylko dzwonek i gniazdo w rozdzielnicy są poza różnicówkami 30mA. RCD 100 mA zapewne pełni rolę wyłącznika pożarowego. Dzwonek (i gniazdo) nie są poza różnicówkami 30 mA. Oglądaj dokładnie obrazek, kolego Remiks.

Remiks
09-08-2015, 21:02
RCD 100 mA zapewne pełni rolę wyłącznika pożarowego. Dzwonek (i gniazdo) nie są poza różnicówkami 30 mA. Oglądaj dokładnie obrazek, kolego Remiks.

Zapewne miałby spełniać gdyby wszystkie obwody nie były zabezpieczone różnicówkami 30mA inaczej to przerost formy nad treścią. Jednak są poza, zerknij dokładnie na schemat czarny z lewej pionowo w dół fakt że przez opis różnicówki ale nie przez różnicówkę i wtedy niebieski powinien być z tejże różnicówki ale mogę się mylić, sprawdź to jeszcze raz kolego.

elpapiotr
09-08-2015, 21:06
Fakt.
Fazowy "idzie" przez RCD, ale neutralny już omija.
Zwracam honor
Co do wyłącznika pożarowego, wg PN-IEC 60364-4-482:1999 w pkt 482.2.10 brzmi " Jeżeli ze względu na niebezpieczeństwo pożaru jest konieczne ograniczenie prądów zwarcia w oprzewodowaniu, obwód powinien być:- zabezpieczony urządzeniem różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 0,5A lub ....."
Też warto się zapoznać.

Remiks
09-08-2015, 21:08
Fakt.
Fazowy "idzie" przez RCD, ale neutralny już omija.
Zwracam honor

Zerknij jeszcze raz fazowy też nie idzie przez RCD tylko przez jej opis plakietkę inaczej powinien wychodzić z dołu. A za honor dziękuję ;-)

elpapiotr
09-08-2015, 21:14
Nooo, na takie szczegóły to pewnie autor nie jest przygotowany.
Musi rysnąć jeszcze raz, tym razem schemat, nie malunek

Remiks
09-08-2015, 21:22
Kolego elpapiotr a co norma ma wspólnego z tym co napisałem o różnicówce 100mA jeśli wszystkie obwody są zabezpieczone 30mA, sam mam dom drewniany i różnicówkę ppoż mam ale tylko dlatego że nie wszystkie obwody mają zabezpieczenie 30mA