PDA

Zobacz pełną wersję : Viessmann Vitodens 200-W WB2B - Modyfikacja kotłowni w skomplikowanym układzie



Marceli.Szpak
25-08-2015, 00:29
Jako, że pierwszy wpis na forum to witam wszystkich serdecznie i proszę o radę.

Przejąłem nieruchomość po rodzicach. W sumie 2 domy (jeden - ok 100m2 nadbudowa garażu i drugi parterowy z poddaszem użytkowym - ok. 350m2 z piwnicami, w których i tak w sumie pozakręcałem grzejniki). Całość napędza Vitodens 200-W WB2B z Vitotronic'iem 200 i sterowaniem pogodowym i zbiornikiem CWU 300l chyba. Czujników temperatury wewnętrznej brak. Wyjście/dojście do pieca połączone z kolektorem, z którego odchodzą rury do zasilania zbiornika CWU, dużego domu i małego domu z pompami obiegowymi. Tam się robi ciekawiej, bo zarówno w małym jak i dużym jest i podłogówka i grzejniki, więc te obiegi rozdzielają się już w domach na podobiegi z mieszaczami do sterowania podłogówkami.

Technologia budowlana z lat 90'tych - pustak maks + 5cm styropianu + cegła kratówka, więc gazu napierdziela aż miło popatrzeć Sad. I teraz do rzeczy.

Docelowo będziemy użytkować duży dom a mały zostanie jako gościnny, ale na czas gruntownych remontów (ze 2 lata pewnie), docieplania, przeróbek hydrauliki, elektryki itp mieszkamy w małym. Nie mam specjalnie ochoty grzać nieużytkowanej powierzchni i wolałbym tym efektywnie sterować. Serwisant Viessmanna, który robił przegląd zaproponował takie modyfikacje.

- Dołożenie sprzęgła hydraulicznego
- 2 Vitotrole na mały i duży dom, żeby zmieniać im temperaturę wewnątrz na czas nieużytkowania i żeby to korygowało wskazania pogodówki.
- za sprzęgłem 3 grupy pompowe z mieszaczami Divicon (na mały dom, obieg grzejnikowy dużego domu, podłogówka dużego domu), jedna bez mieszacza do CWU
- Vitotronic 200-H (typ HK3B), który by tym wszystkim sterował

Finansowo zrobiło się grubo. O ile pierwsze dwa punkty nie budzą moich wątpliwości (wręcz się zastanawiam jako to skutecznie działało dotychczas), to reszta trochę tak, bo:
1. Czy ja muszę mieć na to wszystko grupy z mieszaczami? Co mi da mieszacz w obiegu z grzejnikami? Chyba, żebym montował niskotemperaturowe, ale po co mi wtedy odrębny do podłogówki? Po co mi mieszacz na mały dom? Tam już jest mieszacz przy podłogówce? Czy powody j.w. czyli wymiana grzejników na niskotemperaturowe w małym domu?
2. Czy to muszą być Divicony czy mogą być dowolne grupy pompowe o tej samej funkcjonalności - w sensie czy Divicon przekazuje do pieca jakieś instrukcje sterujące albo coś i tylko podzespoły Viessmanna ze sobą umieją gadać? Coś mi powiedział, że automatyka pieca steruje mieszaczami w tych Diviconach a nie pompami, ale nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Po co miałaby zmieniać temperaturę w obiegu?
3. Czy ten Vitotronic 200-H to coś dodatkowego daje poza rozszerzeniem funkcjonalności Vitotronica HO1, który mam w piecu? Rozumiem, że żeby sterować 2 obiegami to jakąś tam kartę pewnie musiałbym dokupić, bo chyba fabrycznie to ten piec steruje tylko jednym obiegiem. A jakbym chciał trzeci to zawsze mogę dokupić Vitotronica-H ale HK1B 1200PLN taniej. Czy lepiej jednak, żeby to był jeden sterownik, który tym zarządza?
4. Coś mi się wydaje, że ten piec jest sporo za duży, bo to wychodzi 100W/m2 mniej więcej i poważnie się zastanawiam czy go nie spróbować sprzedać (piec jest w idealnym stanie, na wiosnę pełen serwis i co tam trzeba było, to zostało wymienione) i nie kupić Vitodens 26kW, gdzie sterownik już nowszy i może sterować 3 obiegami grzewczymi.
5. A może nie robić tych obiegów niezależnych bo w sumie po co? Mogę w sumie pozakręcać grzejniki a podłogówki i tak mają mieszacze? Uzasadniał to tym, że sterownik pieca może sobie wtedy mieć niezależne krzywe grzewcze na każdy obieg, ale taka optymalizacja pracy pieca za 10K PLN z grubsza to nie wiem czy coś warta. Jakie są inne zalety sterowania tymi obiegami niezależnie?

Jak już ktoś tu dotarł, to dzięki za lekturę Very Happy i będę wdzięczny za radę.

wihajster
10-03-2016, 22:07
To się ekspert wysilił z pomocą, czapki z głów.
Ale chwali się że mają infolinię czynną 24h...

Konsultant Viessmann
24-03-2016, 11:03
To się ekspert wysilił z pomocą, czapki z głów.
Ale chwali się że mają infolinię czynną 24h...

Infolinia to nie forum :)

A tak poważnie, to kolega tu potrzebuje weryfikacji propozycji projektanta Viessmann - może masz jakieś uwagi?

Ja odniosę się do tej mocy kotła, która jest zbyt duża - jak widze to są propozycje a inwestor tutaj mówi jedynie, że ma w planie docieplenie - ale docieplenie dociepleniu nierówne - więc trudno dokładnie dobrać moc i model kotła, skoro nie wiadomo jak to będzie wyglądać, no chyba, że podczas indywidualnej rozmowy ustaliliście co i jak i mimo to sugerujesz, że moc jest zbyt duża.
Jeśli jest problem z doborem, to może jakoś wstępnie można sie posilić wynikiem z naszego konfiguratora? - TUTAJ (http://www.viessmann.com/web/poland/ofertowanie.nsf/www)

wihajster
24-03-2016, 21:33
Infolinia to nie forum :)
Ale forum to forum - na forum się dyskutuje.
Po co zapłaciliście za osobną rubrykę "FORUM EKSPERCKIE: VIESSMANN - systemy grzewcze, energia odnawialna, chłodzenie"???
Jeśli w temacie dedykowanym firmie V. nie można uzyskać odpowiedzi od samego źródła - producenta, to chyba coś nie działa jak należy.

A tak poważnie, to kolega tu potrzebuje weryfikacji propozycji projektanta Viessmann - może masz jakieś uwagi?
Tak poważnie - konsultancie, to zerknij na kalendarz.
Inwestor czekał na Twoją odpowiedź SIEDEM MIESIĘCY.