PDA

Zobacz pełną wersję : Za mało miejsca na styropian w posadzce



Piotr Wawa
04-09-2015, 09:56
Mam taki problem wykonawca niewłaściwie wyliczył poziom posadzki (przyjął 10cm zamiast 15cm). Niestety został juz zalany strop. Ani ja, ani wielokrotnie polecany na tym forum kierownik budowy tego nie zauwazyl:/. Zakladalismy na calym parterze wykorzystanie ogrzewania podlogowego, takze juz 15cm wydawalo nam sie malo a te 10cm to juz w ogole porazka. Co można z tym fantem zrobić?
Kierownik budowy proponuje wyciąć nadproża i podmurować okna od dołu (wg mnie zbyt ryzykowne).
Alternatywnie widzę możliwość:
- zastosowanie płyt PIR o grubosci 10cm co odpowiada mniej wiecej 15cm grafitu (powierzchnia do poprawki około 70m2) - koszt jednak jest dośc wysoki (tu ktos mi moze doradzić czy mozna polozyc jedna warstwe 10cm czy trzeba klasc 2x5cm - w przypadku plyt PIR ma to duze znaczenie jezeli chodzi o kosztu.
- wymyslilem tez ze moze mozna wykuc chudziak, podebrac piachu i zalac na nowo

Jak to widzicie? Co byscie zrobili na moim miejscu?

piotrek0m
04-09-2015, 11:56
Wykuć beton posadzki, podebrać piachu, wyrównać, ubić, wylać chudziak na właściwym poziomie. Obciążyć kosztami polecanego kierownika budowy z forum i ekipę też, niech się kosztami podzielą jak chcą ...

A tak na marginesie, ów polecany kierownik z forum chce wykuć nadproża, na nowo zazbroić i co.... oszalować i jak wsadzić tam beton, pod ciśnieniem chyba, żeby wypełnić dokładnie przestrzeń? Bo wszystko inne to prowizorka jest. Poza tym zauważ, że zmieni się wysokość okien i na pewno wpłynie to na wizualną stronę projektu... partaczy pogonić a polecanego kierownika budowy opisać na forum... może na laurach przysiadł ?

inwestorbb
04-09-2015, 12:16
Mam taki problem wykonawca niewłaściwie wyliczył poziom posadzki (przyjął 10cm zamiast 15cm). Niestety został juz zalany strop. Ani ja, ani wielokrotnie polecany na tym forum kierownik budowy tego nie zauwazyl:/. Zakladalismy na calym parterze wykorzystanie ogrzewania podlogowego, takze juz 15cm wydawalo nam sie malo a te 10cm to juz w ogole porazka. Co można z tym fantem zrobić?
Kierownik budowy proponuje wyciąć nadproża i podmurować okna od dołu (wg mnie zbyt ryzykowne).
Alternatywnie widzę możliwość:
- zastosowanie płyt PIR o grubosci 10cm co odpowiada mniej wiecej 15cm grafitu (powierzchnia do poprawki około 70m2) - koszt jednak jest dośc wysoki (tu ktos mi moze doradzić czy mozna polozyc jedna warstwe 10cm czy trzeba klasc 2x5cm - w przypadku plyt PIR ma to duze znaczenie jezeli chodzi o kosztu.
- wymyslilem tez ze moze mozna wykuc chudziak, podebrac piachu i zalac na nowo

Jak to widzicie? Co byscie zrobili na moim miejscu?

Nie jest aż tak źle. Wybierz wylewki anhydrytowe (są dużo chudsze niż wylewki z mixokreta). Uzyskane 5-6 cm cm przeznacz na lepszy styropianu EPS (nawet 0.031).

Piotr Wawa
04-09-2015, 12:20
Nie ma ryzyka ze przy wykuwaniu chudziaka rozwala mi przypadkiem rury od kanalizacji co nie zostanie zauwazone przy jakis mikropeknieciach i potem bedzie jeszcze wiekszy problem? Co z poziomem rur od kanalizacji? Trzeba tez je dawac 5cm nizej? Nie chcialbym kuc rowniez chudziaka w garazu (tam jest wyjscie na zewnatrz kanalizacji i glowne rozprowadzenie kanalizy)

rgal
04-09-2015, 12:39
Może zrezygnować całkiem z chudziaka i styropian polozyć bezpośrednio na piasku i folii? Tzn skuć chudziaka ale nie wylewać nowego. Jest to dopuszczalne rozwiązanie?

piotrek0m
04-09-2015, 12:52
Nie jest aż tak źle. Wybierz wylewki anhydrytowe (są dużo chudsze niż wylewki z mixokreta). Uzyskane 5-6 cm cm przeznacz na lepszy styropianu EPS (nawet 0.031).

Jeżeli planowane jest ogrzewanie podłogowe, to nad przewodami grzejnymi powinno być 3 cm wylewki anhydrytowej, czyli ok 5 cm od podłoża, co przy 7-8 cm wylewki z miksokreta wcale nie daje uzysku 5-6 cm i raczej nie pozwoli na zastosowanie prawidłowego ocieplenia podłogi.

Piotr Wawa
08-09-2015, 19:46
Wykuć beton posadzki, podebrać piachu, wyrównać, ubić, wylać chudziak na właściwym poziomie. Obciążyć kosztami polecanego kierownika budowy z forum i ekipę też, niech się kosztami podzielą jak chcą ...

A tak na marginesie, ów polecany kierownik z forum chce wykuć nadproża, na nowo zazbroić i co.... oszalować i jak wsadzić tam beton, pod ciśnieniem chyba, żeby wypełnić dokładnie przestrzeń? Bo wszystko inne to prowizorka jest. Poza tym zauważ, że zmieni się wysokość okien i na pewno wpłynie to na wizualną stronę projektu... partaczy pogonić a polecanego kierownika budowy opisać na forum... może na laurach przysiadł ?

Nie bedzie problemu z izolacja pozioma, jak chudziak bedzie nizej niz koniec sciany fundamentowej na ktorej jest papa?

piotrek0m
09-09-2015, 06:13
Nie bedzie problemu z izolacja pozioma, jak chudziak bedzie nizej niz koniec sciany fundamentowej na ktorej jest papa?

Jeden błąd rodzi kolejne problemy.
Ja bym położył papę na chudziaku i wywinął na ścianę i zgrzał z papą ściany fundamentowej. No chyba chudziak nie będzie tak nisko, żeby nie móc tego wywinięcia ukryć pod wylewkami ?