Zobacz pełną wersję : Kabel do studni głębinowej



Kyniek123
09-10-2015, 19:41
Witam
Niebawem będę łączył dom ze studnią głębinową. Studnia wywiercona jest 100m od domu. W wykopie planowane jest położenie kabla 4x1,5mm2 do zasilania pompy głębinowej. W okolicy studni w przyszłości planuję wybudować małą altankę, w której przydałoby się oświetlenie i jakieś gniazdko na radio, wiertarkę, kosiarkę itp. Moje pytanie jest takie: Czy warto w tym samym wykopie ułożyć jeszcze drugi kabel i oddzielnie zasilić nim altankę? Czy może wystarczy skorzystać z tego do zasilania pompy?

Remiks
09-10-2015, 21:20
Witam
Niebawem będę łączył dom ze studnią głębinową. Studnia wywiercona jest 100m od domu. W wykopie planowane jest położenie kabla 4x1,5mm2 do zasilania pompy głębinowej. W okolicy studni w przyszłości planuję wybudować małą altankę, w której przydałoby się oświetlenie i jakieś gniazdko na radio, wiertarkę, kosiarkę itp. Moje pytanie jest takie: Czy warto w tym samym wykopie ułożyć jeszcze drugi kabel i oddzielnie zasilić nim altankę? Czy może wystarczy skorzystać z tego do zasilania pompy?

4x? pominę przekrój i odległość oraz to kto jest autorem tego planu.

Kyniek123
10-10-2015, 09:09
Autorem tego planu jest hurtownia która sprzedaje pompy. Pompa ACUASUB 4" 0,75KW 400V prąd znamionowy 2,2A. Na odległości 100m spadek napięcia będzie około 4.48V. Kabel już kupiłem kosztował nie mało ale wolałbym zmienić niż kopać jeszcze raz w przyszłości.

elpapiotr
10-10-2015, 09:40
Taak - autorem planu jest hurtownia. Pewnie mają projektanta na etacie.
Tylko że hurtownia zapomniała o dodatkowych obciążeniach tego kabla w postaci
W okolicy studni w przyszłości planuję wybudować małą altankę, w której przydałoby się oświetlenie i jakieś gniazdko na radio, wiertarkę, kosiarkę itp.
Mimo wszystko, już pomijając inne odbiorniki, kabel ma za mały przekrój do pompy.

coulignon
10-10-2015, 09:44
i zdaje się że jedną żyłę za mało żeby podłączyć altankę.

Kyniek123
10-10-2015, 09:46
Nie zapomniała bo dodatkowych obciążeń nie było w planie. Stąd moje pytanie czy położyć dodatkowy kabel np. 3x2.5mm2 do zasilania dodatkowego obok altanki. Co do zasilania pompy poproszę o ponowne obliczenia tym razem wykonane przez jakiegoś projektanta.

Taak - autorem planu jest hurtownia. Pewnie mają projektanta na etacie.
Tylko że hurtownia zapomniała o dodatkowych obciążeniach tego kabla w postaci
Mimo wszystko, już pomijając inne odbiorniki, kabel ma za mały przekrój do pompy.

Kyniek123
10-10-2015, 10:18
Według producenta pomp "dambat" dopuszczalny spadek napięcia dla silników to +/-6% W moim przypadku to trochę powyżej 1%. Według ich tabeli max długość kabla dla mocy 0,75 kw, napięcia 400v przy przekroju 1,5mm2 to 200 metrów. Według instrukcji grundfos'a przy rozruchu gwiazda - trójkąt, kabel należy dobrać tak aby prąd znamionowy x 0.58 nie był większy od obciążalności prądowej kabla. Przy przekroju 1.5mm2 to 23A. Co do zasilania altanki to oczywiście wszystko dla mnie już jasne i dam do wykopu jeszcze kabel 3x2.5mm2.

elpapiotr
10-10-2015, 10:52
Według instrukcji grundfos'a przy rozruchu gwiazda - trójkąt, kabel należy dobrać tak aby prąd znamionowy x 0.58 nie był większy od obciążalności prądowej kabla. Przy przekroju 1.5mm2 to 23A.
Kolego, nie pisz bzdur tylko zapoznaj się z publikacjami doktora Musiała, prof. Markiewicza oraz PN-IEC 60364-5-523:2001 (http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html)

coulignon
10-10-2015, 11:24
Nie zapomniała bo dodatkowych obciążeń nie było w planie. Stąd moje pytanie czy położyć dodatkowy kabel np. 3x2.5mm2 do zasilania dodatkowego obok altanki. Co do zasilania pompy poproszę o ponowne obliczenia tym razem wykonane przez jakiegoś projektanta.

dodatkowy kabel i tak musisz połozyć bo w kablu 4xcokolwiek do zasilania pompy nie masz przewodu zerowego. A ona raczej będzie potrzebny do instalacji 1F w altance. Co do przekroju - nie wypowiem się.

coulignon
10-10-2015, 11:25
Kolego, nie pisz bzdur tylko zapoznaj się z publikacjami doktora Musiała, prof. Markiewicza oraz [/FONT][/COLOR]PN-IEC 60364-5-523:2001 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.pkn.pl%2Fpn-iec-60364-5-523-2001p.html)



kolego szanowny - postaraj się byc pomocny . Wiedzę masz więc zacznij się nią dzielić z maluczkimi.

Kyniek123
10-10-2015, 11:39
Wymieniona przez Ciebie norma wskazuje 22A przy izolacji XLPE lub EPR i 18A przy pvc. Faktycznie przepisuje bzdury pisane w katalogach grundfosa. Na pewno potwierdzę to z projektantem ale moim zdaniem 1.5mm2 wystarczy. Do zasilania dodatkowego - drugi kabel z żyłą N 3x1.5 lub 2.5mm2.


Kolego, nie pisz bzdur tylko zapoznaj się z publikacjami doktora Musiała, prof. Markiewicza oraz [/FONT][/COLOR]PN-IEC 60364-5-523:2001 (http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html)

kamil929
10-10-2015, 11:39
dodatkowy kabel i tak musisz połozyć bo w kablu 4xcokolwiek do zasilania pompy nie masz przewodu zerowego. A ona raczej będzie potrzebny do instalacji 1F w altance. Co do przekroju - nie wypowiem się.

Jeżeli zastosuję YAKY 4x16 wtedy nie trzeba kłaść dodatkowego kabla. W okolicy pompy instaluje się skrzynkę hermetyczną jak na ZK i zakrywam to później altaną. Dodatkowym kablem może być tutaj żelowana skrętka jako ewentualny nośnik sygnału bo kolejnej szansy na wykop może nie być.

Kyniek123
10-10-2015, 11:57
Skrętka to bardzo dobry pomysł :) Dzięki za radę!


Jeżeli zastosuję YAKY 4x16 wtedy nie trzeba kłaść dodatkowego kabla. W okolicy pompy instaluje się skrzynkę hermetyczną jak na ZK i zakrywam to później altaną. Dodatkowym kablem może być tutaj żelowana skrętka jako ewentualny nośnik sygnału bo kolejnej szansy na wykop może nie być.

Jarek.P
11-10-2015, 09:51
Dodatkowym kablem może być tutaj żelowana skrętka jako ewentualny nośnik sygnału bo kolejnej szansy na wykop może nie być.

Tam jest 100m, po kablu zapewne byłoby jeszcze trochę więcej, więc skrętka przyda się najwyżej do przesłania sygnału telefonicznego, bo do wyciągnięcia sieci LAN już nie bardzo. Światłowód jedynie, jeśli koledze tak bardzo zależy na sieci w szopie, że jest gotów ponieść koszt spawania zakończeń i switchy z wyjściem optycznym, jeśli nie, to prościej o dobre wifi zadbać z zewnętrzną anteną, żeby poziom sygnału wokół domu utrzymać na rozsądnym poziomie.

Kyniek123
11-10-2015, 10:09
To fakt skrętka odpada. Ma ktoś na podobnej odległości czujkę pir na kablu 0.5mm2? W dom planowana integra.