Zobacz pełną wersję : Jaka minimalna temperatura?



Marian_D
15-10-2015, 17:16
Mam dość nietypowe pytanie odnośnie pomp ciepła, skierowane raczej do specjalistów. Chodzi mi o schładzanie budynku przy pomocy pompy ciepła, ale w trybie aktywnym nie pasywnym. Załóżmy, że chcemy odwrócić działanie pompy ciepła, tzn podłogówkę podłączymy przez bufor jako dolne źródło a odbiornikiem będzie GWC. Ile stopni da się uzyskać na buforze przy założeniu, że GWC ma bardzo dużą pojemność cieplną i jego temperatura nigdy nie wzrośnie powyżej 12 stopni?

Oczywiście są pompy odwracalne, ale problem w tym że pompa już stoi a "specjaliści" co ją instalowali nie mają pojęcia.

clarnet
16-10-2015, 15:36
Tego typu rozwiązanie ma Nibe w swoich pompach gruntowych. To moduł HPAC. Tutaj znajdziesz schemat i opis jak to działa (http://www.blog.karbon.com.pl/klimatyzacja/chlopaki-montuja-hapaki-czyli-chlodzenie-pasywne-i-aktywne-w-gruntowej-pompie-ciepla/). Znajdziesz tutaj schemat tego modułu i opis jak działa. To nic innego jak układ 4 zaworów 3d + karta automatyki do współpracy z PC w izolowanej obudowie.
Nie ma problemu z uzyskaniem 7-8 stopni. Szczerze mówiąc niżej nie sprawdzałem, bo nie było takiej potrzeby, a nie pamietam jakie jest tam ograniczenie. Mamy kilka takich układów na instalacjach mieszanych z klimakonwektorami.
pzdr

Marian_D
16-10-2015, 18:45
Dziękuję bardzo za informację! :)

Rozumiem że to rozwiązanie powinno dać się zastosować i z innymi pompami? 7-8 stopni to idealna temperatura.

Tak nawiasem mówiąc to dziś obdzwoniłem kilkanaście dużych firm sprzedających pompy i... nikt nie ma pojęcia. Jeden nawet twierdził, że tak nie można tego podłączyć bo pompa "się zatrze" niby ze względu na "wyższe opory" :D Oj słabo ta branża wygląda pod względem kompetencji :/