mszuk
17-10-2015, 22:09
Dzien dobry,
Chciałbym prosić szanownych forumowiczów o weryfikacje i uwagi na temat dotychczas wykonanej pracy.
Charakerystyka dachu:
1. kopertowy, kąt 25 stopni
2. dom pietrowy, poddasze nieuzytkowe.
3. materialy: membrana Tyvek Pro, pełne deskowanie, dachówka creaton domino. Rynny Galeco bezokapowe, instalacja odgromowa
Ekipa polozyla polowę dachu, jak do tej pory nie mialem zastrzezeń (oraz moj kierownik budowy) co do polozenia wiezby, wykonania deskowania, polozenia folii i łat/kontrłat.
Wczoraj zrobilem zdjecia jak ponizej. Ekipa zakonczyla kladzenie dachowek na polowie dachu.
To co mi sie nie podoba:
1. pozostalości trocin na membranie
2. ciecie dachówek na dachu - uszkodzenie struktury dachowek przez odpryskujace kawalki dachowek (te dachowki na pewno musza wymienic)
3. brak sprzątania pyłu/ fragmentów pociętych dachówek.
4. brak izolacji komina jak dotad/ folia wywinietą niechlujnie (komin bedzie oblozony struktonitem)
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwM3Nlb2JrdG4xeUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwTXRmU1BQSjM4czQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwNVRxelV0THR1RW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwZS1LX3BaMTJJVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwNU4teUdkcTE0V2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwVTY5NFlPQlBRS1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwbXcweHo0ZjV1WHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkweG4xMjYyQ1RDWDQ/view?usp=sharing
Będę wdzięczny za wszystkie uwagi/dodatkowe spostrzeżenia.
W poniedziałek rano jestem umówiony z kierownikiem na inspekcję dlatego im więcej błędów, uwag zostanie wychwyconych tym lepiej.
Na co zwracać przy montażu rynien Galeco (bezokapowe)?
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję,
Marcin
Chciałbym prosić szanownych forumowiczów o weryfikacje i uwagi na temat dotychczas wykonanej pracy.
Charakerystyka dachu:
1. kopertowy, kąt 25 stopni
2. dom pietrowy, poddasze nieuzytkowe.
3. materialy: membrana Tyvek Pro, pełne deskowanie, dachówka creaton domino. Rynny Galeco bezokapowe, instalacja odgromowa
Ekipa polozyla polowę dachu, jak do tej pory nie mialem zastrzezeń (oraz moj kierownik budowy) co do polozenia wiezby, wykonania deskowania, polozenia folii i łat/kontrłat.
Wczoraj zrobilem zdjecia jak ponizej. Ekipa zakonczyla kladzenie dachowek na polowie dachu.
To co mi sie nie podoba:
1. pozostalości trocin na membranie
2. ciecie dachówek na dachu - uszkodzenie struktury dachowek przez odpryskujace kawalki dachowek (te dachowki na pewno musza wymienic)
3. brak sprzątania pyłu/ fragmentów pociętych dachówek.
4. brak izolacji komina jak dotad/ folia wywinietą niechlujnie (komin bedzie oblozony struktonitem)
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwM3Nlb2JrdG4xeUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwTXRmU1BQSjM4czQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwNVRxelV0THR1RW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwZS1LX3BaMTJJVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwNU4teUdkcTE0V2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwVTY5NFlPQlBRS1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkwbXcweHo0ZjV1WHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B178gc6aWxkweG4xMjYyQ1RDWDQ/view?usp=sharing
Będę wdzięczny za wszystkie uwagi/dodatkowe spostrzeżenia.
W poniedziałek rano jestem umówiony z kierownikiem na inspekcję dlatego im więcej błędów, uwag zostanie wychwyconych tym lepiej.
Na co zwracać przy montażu rynien Galeco (bezokapowe)?
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję,
Marcin