01-09-2004, 12:57
W którymś z wątków znalazłem info, że potrzeba ok. 130-150 kWh na rok do ogrzania 1 m2 domu dobrze ocieplonego. Gdzie znajdę szersze informacje w tym temacie.
Może jakieś przykłady ?

RYDZU
01-09-2004, 13:27
Zajżałem do dokumentacji jaką dostałem z wyceną instalacji CO.
Zrobili mi tam bilans cieplny domu i mam tam wyliczony wskażnik zapotrzebowania
ciepła dla domu.
U nas ma on wartość 116,5 kWh/m2/rok - czyli chyba nieźle? :)

Za kilka dni dostanę wyniki z drugiej firmy - wtedy porównamy i zobaczymy
czy nie zrobili byczka.

januszek
01-09-2004, 13:38
130 :-?
116 :o

to dużo

u mnie wyszło 34 i wcale nie uważam że nieźle
dalsze informacje możesz znależć w projekcie
lub samemu sobie policzyć programem OZC
wyszukiwarka i znajdziesz

:wink:

:P :P :P

01-09-2004, 13:50
januszek troche malo ci wyszlo

liczac calkiem zgubnie:

domek 100 m2 dla spelnionych norm potrzebuje okolo 3 kW mocy w zimie

razy 24 godziny na dobe =72 KWh/(dzien*domek)
razy dajmy na to 100 zimowych dni w roku to daje 72 kWh/(m2*rok)

czyli zaleznie od tego jak kto grzeje, jaka jest pogoda mozna przyjac ze to bedzie okolo 50-150 kWh/(m2*rok)

januszek
01-09-2004, 13:53
witaj leonku
trochę dużo dalej tak uważam muszę grzać i palić w kominku :-?
w domach passywnych jest mniej niż 20 :wink:

Pozdrawiam

RYDZU
01-09-2004, 13:54
130 :-?
116 :o

to dużo

u mnie wyszło 34 i wcale nie uważam że nieźle
dalsze informacje możesz znależć w projekcie
lub samemu sobie policzyć programem OZC
wyszukiwarka i znajdziesz

:wink:

:P :P :P

Może spojrzałeś na wartość kwh/m3/rok?
Wtedy się zgodzę - ta wartość to u mnie około 40

Albo na wartość "zapotrzebowanie na m2 powierzchni mieszkalnej" - ta u mnie wynosi 52 W/m2


Pozdrawiam

januszek
01-09-2004, 13:58
nie nie dobrze mówię
kWh/m3/na rok mam 13

ale ja jestem ten tego grzeję pradem i wogóle

ps: ja jestem po jednym sezonie więc jeszcze nie mogę tego potwierdzić czy się sprawdziło
za rok dobrze?

RYDZU
01-09-2004, 14:03
nie nie dobrze mówię
kWh/m3/na rok mam 13

ale ja jestem ten tego grzeję pradem i wogóle

ps: ja jestem po jednym sezonie więc jeszcze nie mogę tego potwierdzić czy się sprawdziło
za rok dobrze?

Ok - no to się wyjaśniło conieco! (bynajmniej nie chodzi mi o "ten tego" ;) )

Za rok ja jeszcze nie będę mógł zweryfikować swoich wartości - ale chętnie
poczytam jak to u ciebie będzie. Więc poczekam rok - powinno mi szybko
zlecieć bo budowanie zajmuje sporo czasu :D

Pozdrawiam

Dave
01-09-2004, 14:25
Prawde mowiac nie wierze w te 34. Jezier grzejacych pradem majacy super docieplenie mowil o 8tys kWh rocznie i 19kWh/m3/rok w co jestem w stanie uwierzyc. A daje to ponad 50kWh/m2/rok. Ma on ocieplenie 15cm podloga, 20cm sciany i 30cm dach. Czyzbys Ty Januszek mial wiecej...??

D.

januszek
01-09-2004, 14:29
więcej :D :D :D

plus reku plus gwc plus ....


ja też nie wierzę w teorię sprawdzę to powiem ok?

Dave
01-09-2004, 14:33
Z tego co wiem Jezier tez ma reku bo w sytuacji grzania pradem to jedyny sensowny wybor. Z GWC nie wyciagniesz wiele wiecej... Mozesz podac zuzycie energii w miesiacach zimowych i letnich?

D.

Dave
01-09-2004, 14:35
Sam sobie ale zrozumialem ze jeszcze nie masz faktur. Tym bardziej nie wierze w taka teorie... Jezier przynajmniej ma faktury.

D.

NOTO
01-09-2004, 15:04
130 :-?
116 :o

to dużo

u mnie wyszło 34 i wcale nie uważam że nieźle
dalsze informacje możesz znależć w projekcie
lub samemu sobie policzyć programem OZC
wyszukiwarka i znajdziesz


Podaj z grubsza elementy które wpływają Twoim zdaniem na tak niskie zapotrzebowanie. Grubość izolacji, urządzenia wspomagające. I jaką powierzchnię liczysz użytkową czy całkowitą (czasami są duże różnice).

KrzysiekMarusza
01-09-2004, 17:38
U mnie wychodzi 183 kWh/m2/rok, ale dom parterowy (D09 "na 102"),
sciany JW (U=0.3). No trudno - szybciej kondensat mi się zwróci :)
Aha - w bilansie nie odejmowałem zysków od osób i słońca - to de facto
będzie mniej, bo mam duże okna od południa, a od pólnocy tylko 1 małe ...
pozdr - Krzysiek

gosciu01
01-09-2004, 20:33
januszek,

z największym szacunkiem, od Ciebie się uczyłm :wink:

są dwie możliwości ;

1. pomyliłeś W/m2 i W/m3 liczone przy delcie 40K - Twoje dane pięknie by tu pasowały. Sprawdź proszę, czym innym jest kW/m2/rok !
2. hajcujesz tym kominkiem, że aż miło ( bez podtekstów ), a wówczas Twoje dane nie są wiarygodne co do kW pokazując tylko gaz,

Cz.

P.S.
dodam, że u mnie przy 36BK 400, reku i GWC, piec kondensacyjny,
w podłodze 16 cm FS20, w stropie 25 i 30 cm wełny.
jest :
37W/m2,
15W/m3 i
95 kW/m2/rok i
38 kW/m3/rok

no ale to teoria ...

Szaruś
01-09-2004, 20:39
A co wy tak najeżdżacie na januszka? Ludzie mieszkają w domach z zapotrzebowaniem 15 kWh/m2/rok (o tu (http://www.cepheus.de/ph-was.html) np.), to januszek może mieszkać w domu 2 razy gorszym, nie?

Ja też zamierzan się zmieścić w tych granicach.

Jezier
01-09-2004, 21:43
Rzeczywiście u mnie to zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok 50-57 kWh/rok/m2, albo 17,5-20 kWh/m3/rok. Zależy od sposobu liczenia. Jakoś to się sprawdza z rzeczywistością.
A wartość 130-150 kWh wcale nie jest dla dobrze ocieplonych domów. Sądzę, że w dobrze ocieplonym domu powinno być poniżej 100 kWh.
A Januszkowi zazdroszczę dużych zysków energetycznych i małych rachunków.

januszek
02-09-2004, 08:11
no nie
przepraszam wszystkich że tak mam ale cóż zrobić
mam tak i nie żałuję.

W/m2=23.5
W/m3=9.5

kWh/m2/rok= 32,3
kWh/m3/rok= 13.4

ale zwartość bryły budynku, odpowiednie usytuowanie pomieszczeń np: garaż wiatrołap spiżarka wszystko po stronie północnej
dobre ocieplenie
np: część ścian k=0,17
pozostałe 0,23
strop 0.12
tylko te okna :evil: k= 1.5 tragedia ponad 40 procent strat muszę coś z tym zrobić.

Dave
02-09-2004, 09:35
Januszek - nie przepraszaj ale podaj kwoty z faktur za prad i drewno a nie teoretyczne wyliczenia :-) A tak naprawde to sadze jak gosciu ze po prostu hajcujesz kominkiem niezle i stad nie jestes w stanie podac rocznego zapotrzebowania na energie. Przyjmij efektywnie 1300kWh za 1mp drzewa i dodaj to do zuzycia pradu a otrzymasz rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne budynku.

D.

adwalk
02-09-2004, 14:15
Moje teoretyczne rozważnia.
Projekt Murator D 11 - zmodyfikowany.
Większość okien od południa i zachodu.
Wentylacja mechaniczna z GWC przeponowym i tanim rekuperatorem - założyłem sprawność 70%.
Sciany U 0.22
Dach 0.13
Podłoga na gruncie 0.23
Okna 1.3.....

OZC wypluł z siebie
31.5 W/m2 --- 58,7 kWh/rok/m2
11.6 W/m3 --- 21.5 KWh/rok/m3

Pozdrawiam, też pewnie będę ogrzewał prąd + kominek.

neuron
02-09-2004, 14:29
No to do tych pięknych wyliczeń trzeba dodać energię na pracę rekuperatura liczmy dwa wentylatory po 0,15 kW średnio w roku.
0,3 kW x 8600 h w roku to daje ekstra 2600 kWh (prądu elektrycznego po średnio 32 gr brutto).
Co dla domku 150 m2 daje dodatkowe 17 kWh/m2 czystej żywej elektryczności.
Chyba że latem wyłączone to wtedy tylko 60% z powyższego.
Czy "ten tego" też wlicza się do zysków cieplnych? ;-)

Szaruś
02-09-2004, 15:27
No to do tych pięknych wyliczeń trzeba dodać energię na pracę rekuperatura liczmy dwa wentylatory po 0,15 kW średnio w roku.
0,3 kW x 8600 h w roku to daje ekstra 2600 kWh (prądu elektrycznego po średnio 32 gr brutto).
Co dla domku 150 m2 daje dodatkowe 17 kWh/m2 czystej żywej elektryczności.
Chyba że latem wyłączone to wtedy tylko 60% z powyższego.
Czy "ten tego" też wlicza się do zysków cieplnych? ;-)

neuron, kto montuje wentylatory żrące tyle prądu :o ?
Tu (http://62.159.30.76/de/pdf/produkte/W2E208BA2001.pdf) masz np wentylator żrący około 80 W kiedy pracuje na full (800 m3/h). A Tu (http://62.159.30.76/de/pdf/produkte/DV_6424.pdf) masz 40 W na 530 m3/h. To tylko dwa przykłady pierwsze z brzegu, jak dobrze poszukasz to znajdziesz i lepsze wentylatory.

adwalk
02-09-2004, 16:33
Wentylacja mechaniczna jest wyborem, można ją mieć lub nie.
Ja wybieram ją dla możliwości sterowania ilością powietrza dostającego się do domu. Wiem że za to zapłacę.
Dwa prądożerne wentylatory w rekuperatorze są mało wydajnym źródłem ciepła dla tego urządzenia - wszak mają jakąś tam sprawność i część zużywanego prądu przekształcają w ruch wirnika, a reszta staje się ciepłem.
Przy ogrzewaniu elektrycznym a takie planuje jest mi wszystko jedno czy powietrze w moim domu ogrzewa się od grzejnika na prąd, czy silnika na ten sam prąd./silnik tylko robi to mmiej sprawnie/
Tyle w odpowiedżi na post Neurona.

Jezier
02-09-2004, 16:36
Zapotrzebowanie na ciepło to nie jest zapotrzebowanie na prąd. Co innego gdy się liczy koszty eksploatacyjne domu.

gosciu01
02-09-2004, 16:40
januszek gratuluję,

mój wcześniejszy post wynikał z niedowierzania w tak dobre wyniki !

napisz jeszcze,
czy miałes wcześniej wyliczenia teoretyczne i ewentualnie jak się ma teoria do praktyki ?
czy w kominku palisz okazjonalnie ( np. 1-2x w tygodniu ) czy np. "pół na pół" ?

Cz.

neuron
02-09-2004, 17:52
To ja przepraszam. No, bo jeżeli są rekuperatory bez wentylatorów to zupełnie zmienia postać rzeczy. Wtedy faktycznie wentylatory nie są niezbędne by uwzględniany w bilansie odzysk energii cieplnej mógł nastąpić. Jest mi bardzo przykro, że wprowadzam w błąd i mieszam kWh ciepła z kWh energii elektrycznej, bardzo przykro.

1. Nie podejmuję dyskusji o mocach wentylatorów, niech każdy sam sprawdzi ile posiadane lub planowane urządzenie ma. Życzę wszystkim by ich wentylatory były jak najoszczędniejsze i jak najcichsze z pożytkiem dla nich i dla środowiska.
2. Wyliczanie zapotrzebowania budynku z uwzględnieniem zysków ale bez uwzględnienia strat to dobry początek .. bankructwa.
A tak poza tym koledzy rekupreratorzy, pompiarze (ciepła) też tak mają:
Trzeba się upewniać, że to był dobry wybór. - Wróg czycha na chwile słabości!

Zazdroszczę takich problemów. ;-)

Jezier
02-09-2004, 21:45
Neuron. U mnie system wentylacji mechanicznej zużywa 408 kWh w ciągu sezonu grzewczego. A więc ok 3 kWh/m2/rok. Jest to tak niewiele, że specjalnie nie zaprzątam sobie tym głowy.
Oprócz odzysku ciepła, zauważam też inne korzyści posiadania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

krispl
02-09-2004, 22:32
Coś na temat z innej strony internetowej:


Wartość wskaźnika E

Obecnie wznoszone w Polsce budynki mieszkalne mają średnie zużycie energii 120-160 kWh/m2rok. Budynki z lat 1986-92 zużywają około 160-200 kWh/m2rok, a starsze 240-280 kWh/m2rok. W krajach zachodnich, poziom wskaźnika E charakteryzujący budynki jako energooszczędne jest zależny od warunków klimatycznych i rozwoju technologii. W Niemczech od 1995 r. obowiązują nowe przepisy, które ustalają energochłonność budynku na poziomie 50-100kWh/m2rok, a w przyszłości będą obniżone do poziomu 30-60kWh/m2rok.

Obowiązująca już w Polsce wartość graniczna wskaźnika E (określona w odniesieniu do kubatury) wynosi od 29 do 37.4 kWh/m3 rok.

neuron
02-09-2004, 22:33
Jezier. 408 kWh, zgoda. W czym tkwi różnica między twoim urządzeniem, a rekuperatorami z katalogu? Dom 140 m2 ma około 400 m3. Prawda?
Tematu innych korzyści nie podejmuję w ramach tego wątku.

Szaruś. Dzięki za linki. To są chyba wentylatory osiowe.
Czy dobrze je nazwałem? - takie jak montuje się w oknach sklepów zamiast szyby. Jak takie wentylatory sprawują się w kanałach?

adwalk. Tematu innych korzyści nie podejmujęw ramach tego wątku.
Oszczędzasz 5 kWh, ale wkładasz 1 kWh to oszczędziłeś 5 czy 4?
A czy jakbyś nie włożył tej 1 kWh to też byś oszczędził te 5?

Jezier
02-09-2004, 22:54
Jezier. 408 kWh, zgoda. W czym tkwi różnica między twoim urządzeniem, a rekuperatorami z katalogu? Dom 140 m2 ma około 400 m3. Prawda?
W niczym. Maksymalna wydajność to 400m3 ale średnia dla sezonu grzewczego to 100m3. Wentylatory działające z 1/4 zużywają 1/4 energii.

adwalk
03-09-2004, 00:05
W którymś z wątków znalazłem info, że potrzeba ok. 130-150 kWh na rok do ogrzania 1 m2 domu dobrze ocieplonego. Gdzie znajdę szersze informacje w tym temacie.
Może jakieś przykłady ?
_________________
Neuron
Wątek w którym piszemy zaczął się od pytania./ cytat powyżej/
W swoim pierwszym poście odpowiedziałem na nie, opisując bardzo zgrubsza założenia obliczeń.
Ekonomiczny sens lub bezsens rekuperatora, GWC, docieplania był był wałkowany w innych wątkach wielokrotnie.
Ja starałem się tylko uzasadnić czemu u mnie wyszło 58 a nie 150 kWh/m2.
A.

Szaruś
03-09-2004, 05:38
Szaruś. Dzięki za linki. To są chyba wentylatory osiowe.
Czy dobrze je nazwałem? - takie jak montuje się w oknach sklepów zamiast szyby. Jak takie wentylatory sprawują się w kanałach?


To są wentylatory kanałowe (Diagonal) do montowania na kanale. To firma (Papst (http://www.papst.de)) ma też osiowe (Axial), ale osiowe mają mniejszy spręż, i dlatego te się montuje właśnie w oknach sklepów.

NOTO
10-09-2004, 16:33
no nie
przepraszam wszystkich że tak mam ale cóż zrobić
mam tak i nie żałuję.

W/m2=23.5
W/m3=9.5

kWh/m2/rok= 32,3
kWh/m3/rok= 13.4

ale zwartość bryły budynku, odpowiednie usytuowanie pomieszczeń np: garaż wiatrołap spiżarka wszystko po stronie północnej
dobre ocieplenie
np: część ścian k=0,17
pozostałe 0,23
strop 0.12
tylko te okna :evil: k= 1.5 tragedia ponad 40 procent strat muszę coś z tym zrobić.

To chyba jakieś dane z programu. Skąd ty masz takie dane ?
Jaki program Ci to tak wyliczył. A jak wygląda to w rzeczywistości tzn realne rachunki za paliwo do grzania ?

NOTO
10-09-2004, 16:34
OZC wypluł z siebie
31.5 W/m2 --- 58,7 kWh/rok/m2
11.6 W/m3 --- 21.5 KWh/rok/m3

Pozdrawiam, też pewnie będę ogrzewał prąd + kominek.

Gdzie jest ten OZC ?

Jezier
10-09-2004, 19:21
O np. tutaj jest: OZC (http://www.sankom.pl/firms.htm).