Chce w pomieszczeniu gospodarczym podciągnąć prąd. Jak w puszce hermetycznej podłaczyć 334600 przewody aby mieć światło i prąd w gniazdach
Zacznij od sprawdzenia, czy od strony zasilania B to faza, N neutralny, a Z to PE.
I jakie masz zabezpieczenie na tej linii.
Jeśli jest ja wyżej, to:
B0 do B2 (gniazdko) i B1 (włącznik)
N0 do N2 (gniazdko) i N3 (lampa)
N1 (od wlacznika) do B3 (lampa), tu dobrze byłoby oznaczyć, że niebieski ma zmienioną rolę
Z0, Z1, Z2, Z3 połączone razem.
W puszce włącznika B1 przez włącznik z N1, Z1 zapewne wisi w powietrzu, chyba że masz miejsce na przyłączenie go
W gniazdku B2 i N2 do dziurek, Z2 do bolca
W lampie B3 i N3 do złączek oznaczonych L i N, Z3 do oznaczonego PE lub symbolem uziemienia.
Całość zabezpieczasz nadprądówką 10A (ze względu na dopuszczalną obciążalność włącznika i lampy, ograniczasz tym samym możliwe obciążenie gniazda z 3,7 do 2,3 kW.
Tak wykonana instalacja będzie niezgodna z rozporządzeniem, gdyż obwody gniazdowe i oświetleniowe powinny być rozdzielone.
Jeśli chcesz być zgodnie z literą prawa, to między lampę i instalację wsadź zestaw: gniazdo-wtyczka.
Dziękuje bardzo za informacje