Zobacz pełną wersję : Zarządca nie zgadza się na zwiększenie mocy przyłączeniowej



agniecha123
20-10-2015, 18:02
a

kasprzyk
20-10-2015, 20:25
Nie kv tylko kW .
Jaki przewód masz poprowadzony między licznikiem a mieszkaniem ?

agniecha123
20-10-2015, 21:30
3x4 mm

kasprzyk
21-10-2015, 21:16
Obciążalność prądowa długotrwała przewodu o izolacji PVC, 2 żyły obciążone, ułożenie w tynku typ A2, to 27A - zalecany maks. prąd znamionowy zabezpieczenia przetężeniowego to 25A - administrator ma prawo odmówić Tobie założenia zab. 32A, być może ma też inne argumenty - rozdział mocy na cały WLZ.
Wystąp o pismo z uzasadnieniem odmowy.

elpapiotr
22-10-2015, 13:45
Administrator tłumaczy się tym że odmowa jest dlatego że jeżeli mi przydzieli taki bezpiecznik to jeszcze jedna osoba będzie mogła mieć i nikt więcej bo nie starczy jakiejś tam mocy. A zawsze ktoś jeszcze może chcieć.
Bzdury gada. Słyszał o współczynniku jednoczesności ?
Słyszał o równomierności obciążenia poszczególnych faz ?
Może chodził do szkoły, ale nie do tej, co potrzeba, więc niech nie zabiera głosu.
Zróbcie obliczenia oraz pomiar obciążenia faz w godzinach szczytu poboru energii.
Pomiar prądu na przewodzie N (PEN) również nie zaszkodzi.

agniecha123
22-10-2015, 16:27
Właśnie elektrycy robili jakieś pomiary a on i tak się nie chce zgodzić, ten facet w ogóle do szkoły nie chodził chyba...

agniecha123
22-10-2015, 16:27
A podobno spokojnie da radę dać większy beziecznik

krzcel
26-10-2015, 11:26
A ilu jeszcze oprócz Ciebie jest odbiorców energii w tym budynku i jacy to odbiorcy (mieszkaniówka, sklep, usługi etc..)