miklamer
21-10-2015, 07:59
Witam serdecznie,
Pisze z prosba o pomoc w ustawieniu sterownika kotla. Na chwile obecna mam problemy z praca kotla tzn: nie osiaga odpowiedniej temp. (max 50st), opal sie koksi w skutek czego nad paleniskiem tworzy sie skamieniala bryla- opal nie opada- kociol gasnie po +/- 4h. Bede wdzieczny za pomoc w ustawieniu odpowiednio sterownika. Mam cicha nadzieje ze to jest powodem takiego a nie innego zachowania kotla. Wezwany instalator stwierdzil ze moc kotla jest za slaba w porownaniu do powierzchni budynku.
Ponizej szczegolowe dane.
Kociol: Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 25
Sterownik: Luxus4
Opal: Węgiel niesort KWK JAS-MOS
Powierzchnia: piwnica (40m kw. - podlogowka + 2x grzejnik [suma 80m kw. po podlodze+nieogrzewany garaz]) + parter (110m kw.- podlogowka [suma 110m kw. po podlodze]) + poddasze (20m kw. -podlogowka+ 6x grzejnik [suma 120m kw. po podlodze])
Piwnica: bloczki betonowe+5cm styropianu / 3cm styropian na podlodze
Sciany: Ytong 59cm
Strop z zew ocieplony pasem 5cm styropian
Dach: welna mineralna 15cm + 5cm miedzy profile
Aktualne ustawienie sterownika:
KOCIOL:
temp. zadana: 60st
histereza temp: 3st
tryb pracy: zima
PRZEDMUCHY:
wlacz przedmuchy: TAK
czas odstepu: 10min
czas pracy: 15sek
moc dmuchawy: 10
max. temp.: 70st
ROZPALANIE:
moc dmuchawy: 60
temp. progowa: 45
max. czas: 60min
WYGASZANIE:
temp. progowa: 30st
czas wygaszania: 30min
DMUCHAWA:
max. moc: 20
min. moc: 10
strefa modulacji: 5st
z gory dziekuje za pomoc!
pozdrawiam //Michal
Pisze z prosba o pomoc w ustawieniu sterownika kotla. Na chwile obecna mam problemy z praca kotla tzn: nie osiaga odpowiedniej temp. (max 50st), opal sie koksi w skutek czego nad paleniskiem tworzy sie skamieniala bryla- opal nie opada- kociol gasnie po +/- 4h. Bede wdzieczny za pomoc w ustawieniu odpowiednio sterownika. Mam cicha nadzieje ze to jest powodem takiego a nie innego zachowania kotla. Wezwany instalator stwierdzil ze moc kotla jest za slaba w porownaniu do powierzchni budynku.
Ponizej szczegolowe dane.
Kociol: Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 25
Sterownik: Luxus4
Opal: Węgiel niesort KWK JAS-MOS
Powierzchnia: piwnica (40m kw. - podlogowka + 2x grzejnik [suma 80m kw. po podlodze+nieogrzewany garaz]) + parter (110m kw.- podlogowka [suma 110m kw. po podlodze]) + poddasze (20m kw. -podlogowka+ 6x grzejnik [suma 120m kw. po podlodze])
Piwnica: bloczki betonowe+5cm styropianu / 3cm styropian na podlodze
Sciany: Ytong 59cm
Strop z zew ocieplony pasem 5cm styropian
Dach: welna mineralna 15cm + 5cm miedzy profile
Aktualne ustawienie sterownika:
KOCIOL:
temp. zadana: 60st
histereza temp: 3st
tryb pracy: zima
PRZEDMUCHY:
wlacz przedmuchy: TAK
czas odstepu: 10min
czas pracy: 15sek
moc dmuchawy: 10
max. temp.: 70st
ROZPALANIE:
moc dmuchawy: 60
temp. progowa: 45
max. czas: 60min
WYGASZANIE:
temp. progowa: 30st
czas wygaszania: 30min
DMUCHAWA:
max. moc: 20
min. moc: 10
strefa modulacji: 5st
z gory dziekuje za pomoc!
pozdrawiam //Michal