PDA

Zobacz pełną wersję : kocioł gazowy,kominek z płaszczem i płytowy wymiennik ciepła



bartek32
24-10-2015, 18:56
W planach jest kocioł gazowy plus podlogowka w calym domu,dodatkowo po malym grzejniczku w 2 pokojach i moze lazience,tak na rozruch podlogowki i na przejsciowe okresy grzewcze,w salonie kominek i teraz pytanie...
czy jesli zamontowalbym kominek z plaszczem i spial z podlogowka poprzez plytowy wymiennik ciepla,czy to sie da zrobic,czy jest sens,jaki koszt takiego rozwiazania,ile jest strat ciepla na takim wymienniku?
Podlogowka nie lubi wysokich temp. wiec moze straty poniesione poprzez wymiennik beda na reke podlogowce i nie rozgrzeja jej az tak bardzo?

Sa tez kominki z wezownica,ktore jak wyczytalem mozna polaczyc z ukladem zamknietym ale jakos nie jestem przekonany do takiego rozwiazania.

Liwko
24-10-2015, 19:00
A jak duży dom że potrzebujesz z płaszczem?

bartek32
24-10-2015, 19:59
80m plus garaz,zastanawialem sie nad kominkiem bez plaszcza ale pomyslalem ze skoro juz sie w nim zapali to dlaczego mialby nie ogrzac calego domu tylko czy taki zestaw sie kalkuluje,wiem ze puszczaja specjalna spiro po strychu i robia nawiew z kominka

Liwko
25-10-2015, 09:35
80m plus garaz,zastanawialem sie nad kominkiem bez plaszcza ale pomyslalem ze skoro juz sie w nim zapali to dlaczego mialby nie ogrzac calego domu tylko czy taki zestaw sie kalkuluje,wiem ze puszczaja specjalna spiro po strychu i robia nawiew z kominka

Nie mam pytań. Kominek z płaszczem dla takiego domu to przerost formy nad treścią.
Za całość instalacji (gaz+kominek) zapłacisz podobnie co za pompę ciepła dla takiego domku, więc gdzie tu sens?

Liwko
25-10-2015, 09:40
Osobiście tak mały dom ogrzewałbym prądem w drugiej taryfie.

bartek32
25-10-2015, 15:04
A mógłbys mi przyblizyc w jaki sposob,czy chodzi o pompe ciepla czy jeszcze o cos innego?,bylbym wdzieczny
Nie znam nikogo kto uzytkuje pompe ciepla wiec chyba zostanie gaz,mysle ze przy dobrej izolacji nie pochlonie duzo kasy a kominek lub jakas koze i tak bym chcial (nie koniecznie z plaszczem dlatego pytam co i jak)

Liwko
26-10-2015, 09:49
Coś ci wytłumaczę.
Każdy dom ma jakieś zapotrzebowanie na ciepło. Im mniejszy i im lepiej zaizolowany, tym mniejsze. Wystarczy że skupisz się na dobrym i dokładnym ociepleniu i grzejąc nawet prądem w drugiej taryfie, rachunki będą na akceptowalnym poziomie, a inwestycja w system niewielka.
Natomiast jeżeli planujesz gaz i kominek z płaszczem, to lepiej zdecydowanie wybrać pompę ciepła, inwestycja na podobnym poziomie a późniejsze rachunki niższe.

bartek32
26-10-2015, 15:39
Nobtak,ale piszac o drugiej taryfie masz na mysli grzanie noca i spanie w upale?

Liwko
26-10-2015, 16:09
Nobtak,ale piszac o drugiej taryfie masz na mysli grzanie noca i spanie w upale?

Tak by było, gdybyś miał dom nieizolowany. Musiałbyś podnosić wysoko temperaturę, żeby ci starczyła do następnej taniej taryfy. W domach energooszczędnych jest to podniesienie o 0,5-1 stopień. Idziesz spaś masz np. 20 stopni, wstajesz masz 21. Całą temperaturę akumuluje twój dom a ty również w dzień dostarczasz do niego zyski bytowe.
Zadam ci pytanie. Jeżeli weźmiemy dwa domy, jeden 200m2 i drugi jak twój 80m2, i w tych domach będzie mieszkać ta sama ilość mieszkańców, będą tyle samo gotować, prać, kąpać się, używać tych samych urządzeń które grzeją, to w którym domu zyski bytowe będą bardziej odczuwalne, w większym czy mniejszym? Oczywiście że w mniejszym. W takim razie część ciepła będzie pochodziła od nas samych, a resztę trzeba będzie dostarczyć jakoś inaczej. Najważniejsze pytanie brzmi, ile tej energii jeszcze będziemy potrzebować? Jeżeli będziesz znał odpowiedź na to pytanie, będziesz wiedział ile cię będzie kosztowało rocznie ogrzewanie domu prądem, gazem czy pompą ciepła. Porównasz to wtedy z kosztami inwestycji w dany system i będziesz miał odpowiedź na powyższe pytania.
Musisz po prostu dać komuś do policzenia OZC.

bartek32
26-10-2015, 16:23
Dzieki za cenne rady :)