Zobacz pełną wersję : Prowadzenie kabla siłowego po podłodze



fox503
28-10-2015, 10:22
Witam,

Konieczne jest doprowadzenie kabla siłowego (5x4mm2) do kotłowni dla pompy ciepła 9 kW , niestety położone są już tynki i zrobione wylewki.

Propozycja elektryka, aby nie kuć ścian, to wydłubanie rowków w wylewce i przepuszczenie kabla w plastikowym korytku pcv.
Następnie uzupełnienie ubytków wylewki i przykrycie terakotą

Moje pytanie czy jest to dopuszczalne ?

witu102
29-10-2015, 07:43
O ile osłonka (peszel) bądź korytko jest do tego dostosowane to jak najbardziej.

rustin
29-10-2015, 15:12
U mnie jest dany w taką białą rurkę osłonową , na to pójdzie styro i wylewka. Może tak być ?

witu102
05-11-2015, 09:38
Tak, powinno być ok, rurki sztywne spokojnie wytrzymają, jedna uwaga to porób zdjęcia, żeby potem przy montażu choćby drzwi przesuwnych do szafy czy czegokolwiek innego nie trafić w rurkę, bo tego może nie wytrzymać.