10-11-2015, 10:18
Witam serdecznie

Chciałbym prosic o konsultacje dotyczące poddasza.
Dom jest parterowy - Projekt D79 Subtelny ze zmianami (podpiwniczenie plus garaż dwustanowiskowy)
Poddasze jest w pełni nieużytkowe, planuję instalację wejścia technicznego i teraz pytania:

Czy właściwe jest rozwiązanie?

1. Legary rozstawione co 91 cm - między legary planuję matę Toprock Super o grubości 18 cm (sznurowana od spodu)
2. Pod legarami płyty Superrock w stelażu (nie zdecydowałem jeszcze o grubości - 15 cm? 20 cm? - co Pan poleca?)
3. Folia Paroszczelna
4. Płyta GK

Jak ocieplić wejście techniczne od strony dachu?

Pozdrawiam
Robert

Tomek W
17-11-2015, 20:54
Do układu warstw nie mam uwag. Przy zastosowaniu ocieplenia pod pasem dolnym kratownicy o grubości 15 cm współczynnik przenikania ciepła U=0,12 W/m2K. Obliczenia można pobrać ze strony https://drive.google.com/file/d/0B7_Y5GvltfZdaHY4REZ5bW1leHM/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B7_Y5GvltfZdaHY4REZ5bW1leHM/view?usp=sharing) .
A więc jeżeli nie ma to być budynek wg standardu NF15 (budynek energooszczędny z dopłatą NFOŚiGW) to całkowita grubość ocieplenia 33 cm spełnia wymagania nawet te które wejdą w 2021 r, zapewniając bardzo małe straty ciepła.
Można kupić gotowy wyłaz z ociepleniem i składanymi schodami. Niekiedy wykonuje się dwa wyłazy, dolny otwierany do pomieszczenia mieszkalnego i górny, który otwiera się na zawiasach lub przesuwa po rolkach po podłodze strychu. Jest to najczęściej skrzynia ze sklejki wypełniona ociepleniem.

RobsonC
24-11-2015, 17:11
Bardzo dziękuje za informacje - zatem wybór pada na 18+15