Alban
13-11-2015, 11:39
Witam. Ile można podłączyć pokoi (oświetlenie) na jednym obwodzie YDY 1.5 mm(zabezpieczenie B10).

DziadekT
13-11-2015, 13:29
To pytanie z cyklu: ile spali samochód na 100 km. Widziałem pokoje z 1 punktem świetlnym (świetlówka 15 W) i z 80 punktami (halogeny po 35 W).

mturdus
13-11-2015, 14:23
Spójrz na to inaczej. Na jednym B10 możesz dać 2300 W, biorąc 100 watów na pokój, możesz oświetlić 23 pokoje, 50 watów - 46 pokoi i tak dalej.
Wniosek z tego, że liczby obwodów oświetleniowych w budynkach mieszkalnych nie projektuje się pod względem dopuszczalnej obciążalności, a z innych względów, na przykład możliwości wyłączenia tylko części budynku.

Alban
13-11-2015, 17:53
@mturdus, bezpiecznik przy tylu zarowkach wytrzyma, ale czy kabel wytrzyma? Np będę chciał z jednego obwodu zrobić 4 klinkiety + 3 żyrandole na 5 żarówek (żarówki np 70 W). Będzie tak dobrze?

elpapiotr
13-11-2015, 18:10
Spójrz na to inaczej. Na jednym B10 możesz dać 2300 W, biorąc 100 watów na pokój, możesz oświetlić 23 pokoje, 50 watów - 46 pokoi i tak dalej.
Wniosek z tego, że liczby obwodów oświetleniowych w budynkach mieszkalnych nie projektuje się pod względem dopuszczalnej obciążalności, a z innych względów, na przykład możliwości wyłączenia tylko części budynku.
O warunku spełnienia SWZ pomyślał ?
Bo ładuje linie zasilające do odbiorników bez umiaru. Jak wygląda pętla zwarcia na końcu obwodu w takim razie, kolego mturdus ?

morfosek
13-11-2015, 19:50
Najlepiej, gdy każdy pokój jest na oddzielnym bezpieczniku/ kablu. Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu, połączenia w głębokiej puszce włącznika światła.

Alban
13-11-2015, 20:49
Najlepiej, gdy każdy pokój jest na oddzielnym bezpieczniku/ kablu. Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu, połączenia w głębokiej puszce włącznika światła.
Z tego co wyczytałem to nie powinno się tak robić. Gniazdka będę robił przewodem 2,5 mm i każdy pokój oddzielny obwód, ale nie wiem jak zrobić z światłem.

elpapiotr
13-11-2015, 20:56
Skonsultować się z elektrykiem na miejscu.
Doradzi, jak podzielić obwody oświetlenia, które nie muszą być objęte ochroną uzupełniającą (oprócz łazienek)

Natomiast nie rozumiem tego stwierdzenia :

Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu

morfosek
13-11-2015, 21:00
Współcześnie na oświetlenie typowego mieszkania używasz max 200W więc nie ma to większego znaczenia jaki przewód i wyłącznik. Głupio jest jednak mieć całe światło na jednym obwodzie, bo w razie awarii wszędzie ciemno. Nie ma przeciwwskazań by światło i gniazda były jako jeden obwód, oddzielnie dla każdego pokoju, w razie awarii będzie ciemno tylko w tym pokoju.

morfosek
13-11-2015, 21:05
Skonsultować się z elektrykiem na miejscu.
Doradzi, jak podzielić obwody oświetlenia, które nie muszą być objęte ochroną uzupełniającą (oprócz łazienek)

Natomiast nie rozumiem tego stwierdzenia :

Taka jest praktyka w Niemczech, by każde pomieszczenie było zasilane oddzielnym przewodem/wyłącznikiem. Zasilanie doprowadzamy do puszki włącznika światła i stąd rozdzielamy na oświetlenie i gniazda.

elpapiotr
13-11-2015, 21:08
Dla kuchni też ?

morfosek
13-11-2015, 21:19
W kuchni każde stałe AGD oddzielnie, razem ze światłem zostaje zwykle gniazdo pod włącznikiem (zwane gniazdem na odkurzacz) i zasilanie rolet. W łazience gniazdo przy umywalce razem ze światłem, ale gniazda dla pralki i suszarki jako oddzielne obwody. Czasem łączy się kuchnię, przedpokój i łazienkę jako jeden obwód, AGD zostają każde oddzielnie.

elpapiotr
13-11-2015, 21:31
Trochę to się gryzie z PN-HD 60364-7-701 dla polskich realiów.

Remiks
13-11-2015, 21:42
Trochę to się gryzie z PN-HD 60364-7-701 dla polskich realiów.

Trochę̣?

elpapiotr
13-11-2015, 21:47
Delikatnie napisałem, jakby co.

Alban
14-11-2015, 09:57
powtórzę pytanie. Np będę chciał z jednego obwodu zrobić 4 klinkiety + 3 żyrandole na 5 żarówek (żarówki np 70 W). Będzie tak dobrze?

elpapiotr
14-11-2015, 12:06
Będzie dobrze.

Alban
14-11-2015, 12:29
@elpapiotr, I normalnie ciągnąć od skrzynki przewodem 1,5 tak?

elpapiotr
14-11-2015, 12:50
Oczywiście, pamiętając o tym, by było właściwe zabezpieczenie dla obwodu.

Alban
14-11-2015, 13:15
Zabezpieczenie dam na oświetlenie B10 a na gniazdka B16.
Mam jeszcze takie pytanie, w salonie pod tv i różne tam będę chciał zrobić zasilanie 8 gniazd w jednym rzędzie. Czy robić to na jeden obwód cz rozdzielić na dwa obwody po 4 gniazda. Przewód YDY 2,5mm.

elekt
14-11-2015, 15:33
Wszystko zależy od tego co zamierzasz tam podłaczyć. Jeżeli tylko sprzęt RTV to może być jeden obwód, jeżeli jakieś "prądożerne' odbiorniki to ilość obwodów trzeba do nich dobrać indywidualnie. Przy instalacji gniazd wt. przewodami 2,5 mm kw. i zabezpieczeniu 16A do jednego obwodu dobrze jest nie podłączać więcej niż 3, max 3,5 kW.

Alban
14-11-2015, 18:55
Wszystko zależy od tego co zamierzasz tam podłaczyć. Jeżeli tylko sprzęt RTV to może być jeden obwód, jeżeli jakieś "prądożerne' odbiorniki to ilość obwodów trzeba do nich dobrać indywidualnie. Przy instalacji gniazd wt. przewodami 2,5 mm kw. i zabezpieczeniu 16A do jednego obwodu dobrze jest nie podłączać więcej niż 3, max 3,5 kW.
W takim razie będzie jeden obwód bo tam będzie tylko tv, dekoder, kino domowe, router i może ladowarka do tel.
Pomecze was Panowie jeszcze pytaniami bo czytam na forach i nie mam pelnoznacznej odpowiedzi. Mianowicie chodzi o kuchenkę indukcyjną i piekarnik. Nie wiem jeszcze jakie będą sprzęty, ale chciałbym zrobić to dobrze i z zapasem żeby potem nie mieć problemów z podłączeniem. Czy jak dam do indukcji przewód 5×6 mm to będzie dobrze? I jaki przewód do piekarnika? Bo nie wiem czy będzie na 3 fazy czy na 1 fazę. Nie chce zrobić jakiejś gafy.

elpapiotr
14-11-2015, 20:16
Za duży przekrój dla pieca. W zupełności wystarczy 5x4 mm2, a w ostateczności 5x2,5 mm2.
Piekarnik zasilany jest przeważnie z jednej fazy, i może być z tego samego przewodu, co sam piec.

Alban
14-11-2015, 20:46
Teraz sprawdziłem płyty indukcyjne to taka lepsza ma moc 7,2 KW. Czy taki przewód 5×4mm2 wystarczy? Do piekarnika musze ciągnąć osobno przewód bo będzie po przeciwnej ścianie. I teraz jaki do piekarnika?

kasprzyk
15-11-2015, 09:01
Współcześnie na oświetlenie typowego mieszkania używasz max 200W więc nie ma to większego znaczenia jaki przewód i wyłącznik. Głupio jest jednak mieć całe światło na jednym obwodzie, bo w razie awarii wszędzie ciemno. Nie ma przeciwwskazań by światło i gniazda były jako jeden obwód, oddzielnie dla każdego pokoju, w razie awarii będzie ciemno tylko w tym pokoju.
A jakim przewodem zasilisz wtedy obwody oświetleniowe i czym to zabezpieczysz ?
Czysto praktycznie myśląc - obwód światła się wyłączy(awaria), masz dostępne gniazda pod które możesz się podłączyć w tym pokoju/pomieszczeniu.
Może po wielu latach unormowanych praktyk, wracają "stare, dobre" instalacje wykonywane 30 lat temu ? ;)

morfosek
15-11-2015, 11:03
Tak jak większość 3x1,5 i 16A (tak wiem, w Polsce wymagane 10A). Jedyna awaria jaka może się przydarzyć instalacji w mieszkaniu to przewiercenie przewodu, a i tak jest to bardzo rzadkie. Najważniejsze w instalacji podzielonej na pomieszczenia jest to, że możesz w rozdzielnicy odpiąć tylko ten jeden obwód i spokojnie pracować kiedy reszta mieszkania ma normalne zasilanie.

Alban
16-11-2015, 11:16
Obliczylem dzisiaj ile obwodów będzie i normalnie głowa mnie rozbolała.
32 obwody YDY 2,5mm zabezpieczone B16.
18 obwody YDY 1,5mm oświetleniowe zabezpieczone B10.
Płyta 3f przewód 5×4.
Garaż gniazdo 3f przewód 5×6.
I przewód 3f do gospodarczego (w przyszłości ma być budynek gospodarczy)
Chyba coś pokrecilem bo za dużo tego.

mturdus
16-11-2015, 11:36
Dużo czy mało, zależy od wielkości domu i przewidywanego wyposażenia. Teraz taka moda, by robić dużo. I wieszać na nich minimalne obciążenia.
Ot, robisz oddzielny obwód do kuchenki, do pralki. Słusznie.

Ale w bloku, z którego się wyprowadzasz, piekarnik, czajnik, mikrofala i zmywarka wisiały na jednej B16 a konieczność włączenia jej występowała raz do roku.

Robisz obwód przeznaczony do zasilania sypialni, spodziewane obciążenie 100W (lamka+laptop+ładowarka+radiobudzik), ale obwód ciągniesz 3*2.5 i zabezpieczasz 16A, aby nie stracić na funkcjonalności, czyli możliwości podpięcia ponad 3,5kW.

Gniazdo w garażu planujesz większe niż 16A? Jeśli nie, to 5*6 jest przesadą (zakładam garaż w bryle, a nie na drugim końcu terenu).

mturdus
16-11-2015, 11:40
Najważniejsze w instalacji podzielonej na pomieszczenia jest to, że możesz w rozdzielnicy odpiąć tylko ten jeden obwód i spokojnie pracować kiedy reszta mieszkania ma normalne zasilanie.

Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o naprawy, to wolałbym odpiąć zasilanie w kilku pomieszczeniach, ale mieć światło do pracy lub odpiąć światło w dwóch czy trzech pokojach a mieć prąd w gniazdkach, do których podpinasz lampkę i wiertarkę.

Alban
16-11-2015, 12:09
Kuchnia na oddzielnych obwodach oprócz okapu nad kuchenką (nie wiem gdzie podpiąć). Łazienki osobno gniazda i osobno oświetlenie. Każdy pokój osobny obwód do gniazdek. Na zewnątrz wszystko osobne obwody. W garażu może przesadziłem z tym przewodem i jednak dam 5×4mm2, powinno wystarczyć. Całkowita powierzchnia domu z garażem i kotłownią 280m². Teraz jaką skrzynkę wybrać do tej instalacji?

Remiks
16-11-2015, 12:30
Kuchnia na oddzielnych obwodach oprócz okapu nad kuchenką (nie wiem gdzie podpiąć). Łazienki osobno gniazda i osobno oświetlenie. Każdy pokój osobny obwód do gniazdek. Na zewnątrz wszystko osobne obwody. W garażu może przesadziłem z tym przewodem i jednak dam 5×4mm2, powinno wystarczyć. Całkowita powierzchnia domu z garażem i kotłownią 280m². Teraz jaką skrzynkę wybrać do tej instalacji?

Policz ile i jakich zabezpieczeń będziesz miał ile pól zajmuje dodaj różnicówki (jednofazowa dwa pola, trójfazowa cztery pola) dodaj przepięciówkę i rozdzielnice weź przynajmniej 1/3 większą. Jak w przyszłości chcesz czymś sterować (zegary itp.) to im większa tym lepiej.

Alban
16-11-2015, 12:52
Myślę że 80M wystarczy, czy brać 100M?

michcio0711
16-11-2015, 20:59
Gniazdo w garażu planujesz większe niż 16A? Jeśli nie, to 5*6 jest przesadą (zakładam garaż w bryle, a nie na drugim końcu terenu).

Myślę, że to niekoniecznie przesada. Warto zrobić tak, żeby można było kiedyś założyć gniazdo 32A. Instalacje robi się na kilkadziesiąt lat, jak sobie kiedyś jakiegoś elektryka w tym garażu zaparkuje to do ładowania będzie jak znalazł.

Remiks
16-11-2015, 21:18
Myślę że 80M wystarczy, czy brać 100M?
Wybrać musisz niestety sam, są tacy co taki domek obskoczą 2x12;-) Jak lubisz bajery w domu bierz 100 różnica w cenie niewielka.

Alban
16-11-2015, 22:13
Nie wiem czy nie będzie za dużo kabli do jednej skrzynki. Myślałem żeby na poddaszu dać drugą skrzynkę i wtedy rozdzielić parter - poddasze. Co o tym sądzicie? Czy lepiej mieć wszystko w jednej skrzynce? Mam takie miejsce na poddaszu, ale zaraz obok jest komin paleniskowy. Pytanie teraz czy można zamontować taką z 10 cm od komina czy lepiej nie ryzykować.

Remiks
16-11-2015, 22:28
Nie wiem czy nie będzie za dużo kabli do jednej skrzynki. Myślałem żeby na poddaszu dać drugą skrzynkę i wtedy rozdzielić parter - poddasze. Co o tym sądzicie? Czy lepiej mieć wszystko w jednej skrzynce? Mam takie miejsce na poddaszu, ale zaraz obok jest komin paleniskowy. Pytanie teraz czy można zamontować taką z 10 cm od komina czy lepiej nie ryzykować.

W 100 M dasz radę nie ma potrzeby tego rozdzielać.

Alban
18-11-2015, 09:59
Dzięki koledzy za pomoc. W skrzynce przy liczniku mam zabezpieczenie C16. Jaki powinienem dać bezpiecznik w rozdzielni w domu?

michcio0711
19-11-2015, 18:28
16A przed licznikiem to stanowczo za mało!
Po pierwsze, w instalacji w domu (np. w obwodach gniazd, płyty indukcyjnej itd.) powszechnie stosuje się wyłączniki 16A. W takiej sytuacji nie istnieje stopniowanie zabezpieczeń. Z tego powodu takie zabezpieczenie de facto nie nadaje się nawet do 30 m2 klitki w bloku.
Po drugie, jest to za mało dla instalacji, która ma rozdzielnicę 100-modułową i ma obsługiwać 280 m2 dom z płytą indukcyjną, garażem i budynkiem gospodarczym.

Minimum w takiej sytuacji to przynajmniej 25A.

W rozdzielnicy nie stosuje się żadnych zabezpieczeń głównych bo:
1 - nie ma takiej potrzeby;
2 - ogranicza to tylko i tak już niewielką moc zamówioną z ZE.

PS: Do piekarnika 3x2,5 i B16, na końcu gniazdko (byle nie za piekarnikiem bo tam nie ma ani miejsca, ani dostępu, to samo tyczy się np. zmywarki).

Alban
20-11-2015, 07:39
Takie mam C16 i nie mogę tego zmienić. Dodam że przydział mam 10 KW. Tak mi doradzono w energetyce że ludzie tak zazwyczaj biorą i że starczy. Dom jest w jednej bryle z garażem. Gospodarczy może będzie w przyszłości, ale to się zobaczy.

Remiks
20-11-2015, 14:48
Takie mam C16 i nie mogę tego zmienić. Dodam że przydział mam 10 KW. Tak mi doradzono w energetyce że ludzie tak zazwyczaj biorą i że starczy. Dom jest w jednej bryle z garażem. Gospodarczy może będzie w przyszłości, ale to się zobaczy.

No to Ci doradzili. 10kW to przed wigilią na indukcję plus piekarnik może nie starczyć a gdzie lodówka, pralka, zmywarka. oświetlenie, RTV. Tak nie wszystko jednocześnie ale są takie okresy jak np. okres przedświąteczny, gdzie często używa się sporo prądożernych urządzeń domowych jednocześnie i nie jest wygodne pilnowanie czy ktoś nie włączy czajnika bo już mamy włączony piekarnik i dwa pola indukcji.

Alban
07-12-2015, 11:05
W takim razie będę musiał opłacić i zwiększyć moc do 15 KW. Poczytałem trochę o przewodach i wybrałem takie. Mógłby ktoś znający się na rzeczy spojrzeć czy będą dobre.

Przewody wewnętrzne:
Indukcja ydyp 5*4
Siła w garażu ydyp 5*6
Gniazdka ydyp 3*2,5
Oświetlenie ydyp 3*1,5
Oświetlenie schodowe ydyp 5*1,5
Alarm ytksy 7*2*0,5
TV - triset 113
Internet ytksy 7*2*0,5

Przewody zewnętrzne:
Wideodomofon xztkmxpw 5*4*0,5
Internet skrętka U/UTP KAT6 ŻELOWA
Gospodarczy yky 5*6
Zasilanie domu yky 5*16
Oświetlenie podwórka yky 3*2,5
Brama wjazdowa yky 3*2,5

Z góry dziękuję.

rydzadam
07-12-2015, 13:47
Pewnie odgrzewam starego kotleta, ale przypomniało mi się, że mam zakopany kabel ze skrzynki do rozdzielni 5x10 (ok. 20mb) przy mocy przyłączeniowej chyba 16kW. Widzę, że Ty chcesz zastosować 5x16. Czy mój 5x10 "da radę", czy mogę mieć jakieś jaja, np. istotne spadki napięcia, itp. przy tym 5x10?

Remiks
07-12-2015, 19:36
Pewnie odgrzewam starego kotleta, ale przypomniało mi się, że mam zakopany kabel ze skrzynki do rozdzielni 5x10 (ok. 20mb) przy mocy przyłączeniowej chyba 16kW. Widzę, że Ty chcesz zastosować 5x16. Czy mój 5x10 "da radę", czy mogę mieć jakieś jaja, np. istotne spadki napięcia, itp. przy tym 5x10?
Da radę chyba że będziesz w przyszłości chciał zwiększyć moc.

Remiks
07-12-2015, 19:42
W takim razie będę musiał opłacić i zwiększyć moc do 15 KW. Poczytałem trochę o przewodach i wybrałem takie. Mógłby ktoś znający się na rzeczy spojrzeć czy będą dobre.

Przewody wewnętrzne:
Indukcja ydyp 5*4
Siła w garażu ydyp 5*6
Gniazdka ydyp 3*2,5
Oświetlenie ydyp 3*1,5
Oświetlenie schodowe ydyp 5*1,5
Alarm ytksy 7*2*0,5
TV - triset 113
Internet ytksy 7*2*0,5

Przewody zewnętrzne:
Wideodomofon xztkmxpw 5*4*0,5
Internet skrętka U/UTP KAT6 ŻELOWA
Gospodarczy yky 5*6
Zasilanie domu yky 5*16
Oświetlenie podwórka yky 3*2,5
Brama wjazdowa yky 3*2,5

Z góry dziękuję.
Moim zdaniem garaż nie ma potrzeby 6, 5x4 wystarczy ale 6 też nie zaszkodzi tak samo gospodarczy chyba że jakąś działalność masz zamiar prowadzić. WLZ też wystarczy 10kwadrat chyba że odległość spora albo w przyszłości masz zamiar zwiększać moc. Oświetlenie podwórka też 1,5 starczy.

Alban
07-12-2015, 21:26
Lepiej żeby było trochę zapasu, wiec zostanie jak jest. Tylko chodzi o przewód do internetu, jedni mówią że drut ytksy 7 *2 *0,5 a inni zalecają skrętke. I bądź tu mądry co wybrać?

krzcel
10-12-2015, 20:55
Jeżeli robisz sieć wewnętrzną Ethernetową (a tak raczej robisz), to skrętka. Z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy kategoria 5, ale położenie 6 nie jest błędem i nie zwiększa w jakiś znaczący sposób kosztów. Jak znam życie to i tak osprzęt dasz w 5 i parafrazując klasykę :"cały misterny plan na kat6 poszedł w piz...u".
Nie rozumiem, co masz na myśli przez internet zewnętrzny. Jest XXI wiek, możliwe że światłowód. Ale to raczej nie twój problem tylko ISP.
A jaki przewód do domofonu, to zależy od tego jaki kupisz domofon. Ten przewód co tu proponują na 98% będzie git.
Pozostałe kable wydają się ok, ale tego nie można powiedzieć na 100% bez obejrzenia schematu i rzutów budynku/terenu. Na przykład skąd mam wiedzieć co to znaczy "Oświetlenie podwórka ". Jak masz duże podwórko, to może YAKY 4x35 byłby optymalnym wyborem.(żart)

Alban
11-12-2015, 10:48
Do każdego pokoju puszczę dwa razy skrętka kat 6 NETSET I 3 koncetryki TRISET 113, powinno być ok. Oświetlenie na zewnątrz będzie max 20 lamp po jakieś 30 wat. Wczoraj rozmawiałem z elektrykiem i powiedział że do wideodomofonu wystarczy 8 żył, ale dla zapasu dam 5 *4 *0,5 i powiedział że nie muszę już dawać przewodu 1,5 do elektrozaczepu w furtce i sam nie wiem co zrobić, dać czy nie? Z wideodomofonem planuje zrobić tak, od słupka furtki dać 5 *4 *0,5 do wideodomofonu na parterze i stąd dać przewód ytksy 7 *2 *0,5 do wideodomofonu na piętrze i od tych dwóch wideodomofonów puścić 7 *2 *0,5 do rozdzielni głównej i tam dać zasilacz. Czy tak będzie dobrze? Czy może ten przewód 5 *4 *0,5 dać prosto do rozdzielni głównej i stamtąd prowadzicie poszczególne przewody?

kasprzyk
11-12-2015, 18:27
Nie - nie będzie dobrze - czyli wybierz drugie rozwiązanie - 5x4x0,5 od słupka do rozdzilelnicy elektrycznej lub innej skrzynki (w r. elektrycznej zabezpiecz miejsce na ewentualny zasilacz, centralę) Od tego miejsca (czyli rozdzielnicy) do każdego videodomofonu wystarcz 4x2x05 - ze zbyt grubym przewodem będziesz miał problem z połączeniem, schowaniem go pod urządzeniem. Możesz też rozważyć system IP - wtedy potrzebujesz skrętkę komp. UTP.
Zalecanym przewodem często jest YDTY - czyli prosty, nie skrętka - warto sprawdzić zalecenia producenta

Alban
11-12-2015, 19:50
Ok zrobię jak piszesz. A co z tym przewodem 1,5 do Ryga furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?

elpapiotr
11-12-2015, 20:00
Jeżeli kładziesz w ziemi przewód do furtki, musi być zastosowany odporny na środowisko, w którym będzie umieszczony.

grend
11-12-2015, 21:09
Alban co ty chcesz podłaczać w pomieszczeniu gospodarczym ?
Co według ciebie znaczy oświetlenia schodowe ?
do czego chcesz uzyc do alarmu kabel 7x2 ?
wiesz jaką moc możesz podac na przewód 3x1,5 ? obejrzyj sobie lampy i podpiecie przewodu
masz cały dom na ogrzewanie elektryczne i metraz 300metrów że chcesz dac kabel 16 kwadrat ??
Wiesz jaką możesz dac moc na ten kabel ?

grend
11-12-2015, 21:13
Taka jest praktyka w Niemczech, by każde pomieszczenie było zasilane oddzielnym przewodem/wyłącznikiem. Zasilanie doprowadzamy do puszki włącznika światła i stąd rozdzielamy na oświetlenie i gniazda.

tylko łącząc gniazda z oświetleniem musisz być przygotowany na "pulsujące" oświetlenie i dlatego według mnie taką konstelacje należy wykluczyć.

grend
11-12-2015, 21:28
Tak jak większość 3x1,5 i 16A (tak wiem, w Polsce wymagane 10A). Jedyna awaria jaka może się przydarzyć instalacji w mieszkaniu to przewiercenie przewodu, a i tak jest to bardzo rzadkie. Najważniejsze w instalacji podzielonej na pomieszczenia jest to, że możesz w rozdzielnicy odpiąć tylko ten jeden obwód i spokojnie pracować kiedy reszta mieszkania ma normalne zasilanie.

a te 16A na 3x1,5 wynika z niemieckiej normy ? Jakie faktycznie napiecie jest w gniazdach "niemieckich" ?

Alban
11-12-2015, 22:21
@grend,
W gospodarczym będę podłączał różne rzeczy, w przeszłości planuje spawarke mig mag 300A, więc nigdy nie wiadomo.
O oświetlenie schodowe chodziło mi o przewód 5*1,5 i czy będzie dobrze jeśli położę przewód z rozdzielni 3*1,5 do pierwszego włącznika potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do drugiego włącznika (krzyżowy) i potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do trzeciego włącznika i od tego włącznika przewodem 5*1,5 do lampy. Czy tak będzie dobrze?
Do alarmu chce użyć 7*2 z zapasem, bo może kiedyś będzie potrzeba żyła czy dwie to akurat będzie.
Wiem ile można obciążyć taki przewód 3*1,5 około 2KW.
Główny przewód wolę dać z zapasem niż potem żałować, a zaoszczedze na tym może 100 zł bo mam go 20mb.

Remiks
11-12-2015, 22:26
@grend,
W gospodarczym będę podłączał różne rzeczy, w przeszłości planuje spawarke mig mag 300A, więc nigdy nie wiadomo.
O oświetlenie schodowe chodziło mi o przewód 5*1,5 i czy będzie dobrze jeśli położę przewód z rozdzielni 3*1,5 do pierwszego włącznika potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do drugiego włącznika (krzyżowy) i potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do trzeciego włącznika i od tego włącznika przewodem 5*1,5 do lampy. Czy tak będzie dobrze?
Do alarmu chce użyć 7*2 z zapasem, bo może kiedyś będzie potrzeba żyła czy dwie to akurat będzie.
Wiem ile można obciążyć taki przewód 3*1,5 około 2KW.
Główny przewód wolę dać z zapasem niż potem żałować, a zaoszczedze na tym może 100 zł bo mam go 20mb.
Po co pytasz skoro do swoich rozwiązań jesteś przekonany dla mnie to bez sensu.

Alban
11-12-2015, 22:31
@Remiks,
Nie jestem przekonany, dlatego się pytam czy tak będzie dobrze bo nie jestem pewien.

Remiks
11-12-2015, 22:34
@Remiks,
Nie jestem przekonany, dlatego się pytam czy tak będzie dobrze bo nie jestem pewien.
Ale z tego co piszesz oczekujesz odpowiedzi będzie dobrze. Oczywiście jeśli przewymiarujesz instalację to oprócz kosztów innych negatywnych efektów nie będzie.

Alban
11-12-2015, 22:39
Mógłbyś spojrzeć na posta wyżej w którym pisałem jak podłączyć trzy włączniki na klatce schodowej? Bo nie jestem pewien czy tak będzie dobrze.

Remiks
11-12-2015, 22:44
Mógłbyś spojrzeć na posta wyżej w którym pisałem jak podłączyć trzy włączniki na klatce schodowej? Bo nie jestem pewien czy tak będzie dobrze.

Mógłbym. do takiego połączenia wystarczy 4x1,5 albo przekaźnik bistabilny i dowolna ilość wyłączników dzwonkowych wtedy wszystko sprowadzone do rozdzielnicy.

Alban
11-12-2015, 22:51
Dziękuję. Więc będę miał dwie opcje jak to zrobić. Doradz mi proszę jeszcze w sprawie wideodomofonu. Co z tym przewodem 1,5 do rygla furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?

Remiks
11-12-2015, 22:55
Dziękuję. Więc będę miał dwie opcje jak to zrobić. Doradz mi proszę jeszcze w sprawie wideodomofonu. Co z tym przewodem 1,5 do rygla furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?

Co do rygla to wszystko zależy od rygla ;-) Ale co do ciągnięcia do rozdzielni jestem za.

Remiks
11-12-2015, 22:55
Dziękuję. Więc będę miał dwie opcje jak to zrobić. Doradz mi proszę jeszcze w sprawie wideodomofonu. Co z tym przewodem 1,5 do rygla furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?

Co do rygla to wszystko zależy od rygla ;-) Ale co do ciągnięcia do rozdzielni jestem za.

Alban
11-12-2015, 23:01
Ok w takim razie poprowadze wszystko do rozdzielni. A z tym przewodem do rygla to chyba nie będę dawał.
Powiedz mi gdzie najlepiej dać włączniki do oświetlenia w podbitce i gdzie włączniki do oświetlenia podjazdu (podwórka) myślałem dać je w wiatrołapie.

kasprzyk
12-12-2015, 07:17
Ok zrobię jak piszesz. A co z tym przewodem 1,5 do Ryga furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?
Jeżeli dobrze przewymiarujesz rozdz. elektryczną - tam przygotuj miejsce.
Jeżeli odległość między rozdz. a furtką jest do 50m - wystarczy wykorzystać żyły z przewodu 5x4x0,5

Alban
12-12-2015, 07:27
Więc wszystko jasne, do furtki mam 10 metrów więc niepotrzebny jest dodatkowy przewód.
Gdzie dać najlepiej włączniki do oświetlenia podbitki i oświetlenia podjazdu?

kasprzyk
12-12-2015, 11:50
Na to pytanie raczej sam powinieneś znaleźć odpowiedź.
Osobiście podbitkę sterowałbym czujkami ruchu ze zmierzchówką do tego przełącznik blokujący pracę światła na stałe - tak samo z podjazdem - ilość czujek, ich kierunek, miejsce wyłącznika - tak jak Tobie będzie to pasowało.

Alban
12-12-2015, 12:10
Tylko jak będę chciał żeby non stop się świeciło przez całą noc to nie da rady tak z czujkami. I na kazdy róg domu musiałbym dać czujke tak? I wystarczy poprowadzić przewód od gniazdka i wypuścić go w rogu domu pod dachem na zewnątrz a potem wszystko instalować do tego przewodu, czujka +ledy.

Remiks
12-12-2015, 17:08
Tylko jak będę chciał żeby non stop się świeciło przez całą noc to nie da rady tak z czujkami. I na kazdy róg domu musiałbym dać czujke tak? I wystarczy poprowadzić przewód od gniazdka i wypuścić go w rogu domu pod dachem na zewnątrz a potem wszystko instalować do tego przewodu, czujka +ledy.

Można to rozwiązać przynajmniej na kilka sposobów, tutaj musisz sam zdecydować co Ci odpowiada. Od gniazdka nic do oświetlenia się nie ciągnie. Można lampy podzielić np. na 2-3 grupy sprowadzić do rozdzielnicy plus przekaźnik bistabilny i dowolna ilość wyłączników dzwonkowych w dowolnym miejscu. Oczywiście zmierzchowy przed by świeciło się tylko jak ciemno. Można też dołożyć czujki ruchu. Pociągnięcie wszystkiego do rozdzielnicy daje spore możliwości sterowania.

grend
12-12-2015, 18:45
Oświetlenie podjazdu wejścia na czujke ruchu. 4 żyły na lampę i dodatkowo włacznik przy drzwiach wejściowych i to jest minimum
Alarm - na czujki to 3x2, do kontraktonów 2x2, na syrenę 5x2, na manipulator 5x2 i to jest z dużym zapasem
wyłączniki schodowe w domu jednorodzinnym to kabel 3x1 i nie ma sensu kombinować coś więcej - to jest moje zdanie
kable na lampy 3x1 albo 3x0,75 albo 2x ... ,wszystko zależy co chcesz podłaczyc. Jak kupisz chińskie to przy podłączaniu 1,5 dostaniesz nerwicy.

grend
12-12-2015, 18:51
do schodowego 3x1,5

300Amper spawarka :) - to musisz się podłączyć bezpośrednio do trafo

Remiks
12-12-2015, 19:03
do schodowego 3x1,5

300Amper spawarka :) - to musisz się podłączyć bezpośrednio do trafo

Widzisz tutaj pokazujesz ile wiesz, o poprzedniej wypowiedzi nawet nie wspomnę.

elpapiotr
12-12-2015, 19:26
wyłączniki schodowe w domu jednorodzinnym to kabel 3x1 i nie ma sensu kombinować coś więcej - to jest moje zdanie
kable na lampy 3x1 albo 3x0,75 albo 2x ... ,wszystko zależy co chcesz podłaczyc. Jak kupisz chińskie to przy podłączaniu 1,5 dostaniesz nerwicy.
Nie zastanowiło Cię, specjalisto od instalacji (sorry - od siedmiu boleści), dlaczego w normie PN-IEC 60364-5-523:2001 nie ma wzmianki o przewodach z przekrojami mniejszymi niż 1,5 mm2 Cu ?

Alban
12-12-2015, 20:01
Nie ma co się sprzeczać koledzy, do oświetlenia zastosuje przewód 1,5 dla bezpieczeństwa i żeby nie było problemów przy odbiorze. I tak czytam to chyba przesadziłem z tym 5*1,5 dlatego dam 4*1,5 i w zupełności wystarczy do schodowych wlaczników i do żyrandoli na dwa podziały. Zastanawiam się nad tym oświetleniem w podbitce jak to rozwiązać żeby było dobrze, bo przemyślałem sprawę i chce zrobić każda stronę domu na oddzielny włącznik (4 włączniki, 4 strony) i chce dać włączniki w wiatrołapie i w garażu żeby można było zarządzać oświetleniem z wiatrolapu i z garażu.

elpapiotr
12-12-2015, 20:13
Tu nie ma sprzeczania.
Tu jest wytykanie błędów u laika, któremu coś tam się wydaje, to wszystko.

Alban
12-12-2015, 20:20
Myślę żeby robić wszystko z głową bo oszczędności będzie na tym może 100 zł a potem mogą być problemy a nie daj Panie Boże jakaś tragedia, dlatego zostańmy tak jak normy nakazują. Pomóżcie koledzy z tym oświetleniem w podbitce. Gdzie przewody i jakie kłaść żeby wszystko było git.

elpapiotr
12-12-2015, 20:36
Elektryk będzie wiedział :)

Remiks
12-12-2015, 20:40
Elektryk będzie wiedział :)

Chyba że będzie od siedmiu boleści;-)

elpapiotr
12-12-2015, 20:43
To już nie będzie elektryk, tylko fahofiec.

Alban
12-12-2015, 20:49
No na pewno

Alban
12-12-2015, 20:52
Ucieło mi posta, więc jeszcze raz napisze.

Alban
12-12-2015, 20:56
Jeśli zrobię tak to czy będzie dobrze? Z każdego roga domu położyć przewód ydyp 3 *1,5 do wlaczników w wiatrołapie, czyli 4 przewody do 4 włączników i od każdego włącznika poprowadzić przewód ydyp 3 *1,5 do wlaczników w garażu.

kasprzyk
12-12-2015, 20:58
I tak czytam to chyba przesadziłem z tym 5*1,5 dlatego dam 4*1,5 i w zupełności wystarczy do schodowych wlaczników
Można napisać aż i tylko 4 żyły - bo akurat tyle potrzebujesz w sposobie podłączenia o którym napisałeś.
Co do podbitki - podziel sobie na strefy, może strony domu lub trasy komunikacyjne, nad każdym wejściem/wyjściem czujka do tej strefy.
Tak jak napisałem - możesz to światło sobie blokować - czyli załączać na stałe.

Alban
12-12-2015, 21:11
Zrobię 4 strefy, każda strona domu oddzielnie. Bo przy wejsciach będą oddzielne lampy i włączniki. Mógłbyś spojrzeć na posta wyżej czy tak będzie dobrze.

Remiks
12-12-2015, 21:13
Jeśli zrobię tak to czy będzie dobrze? Z każdego roga domu położyć przewód ydyp 3 *1,5 do wlaczników w wiatrołapie, czyli 4 przewody do 4 włączników i od każdego włącznika poprowadzić przewód ydyp 3 *1,5 do wlaczników w garażu.

Niestety nie będzie dobrze. Do wyłączników co doprowadzisz, jakie wyłączniki? Myślę że elektryk po Tobie troszkę się nakombinuje, nie wszystko uda mu się połączyć tak jak byś chciał, taniej będzie wezwać fachowca już, zamiast za późno.
Pozdrawiam

Alban
12-12-2015, 21:17
Chcę dać włączniki schodowe.

Alban
12-12-2015, 21:20
Czy od wlaczników w wiatrołapie do wlaczników w garażu dać przewód 4*1,5 i włączniki schodowe.

Remiks
12-12-2015, 21:21
Chcę dać włączniki schodowe.

Domyślam się co chcesz uzyskać niestety masz kiepskie o tym pojęcie, rób jak uważasz tylko uważaj co robisz.

Alban
12-12-2015, 21:27
No nie znam się na tym i dlatego tu pisze o pomoc żeby któryś z kolegów mi pomógł to zrobić z głową żeby nie spiepszyć instalacji.

Remiks
12-12-2015, 21:41
No nie znam się na tym i dlatego tu pisze o pomoc żeby któryś z kolegów mi pomógł to zrobić z głową żeby nie spiepszyć instalacji.
I myślisz że zrobimy z ciebie elektryka a nie fahofca? Więźbę dachową też zrobiłeś na poradach FM? Dla mnie temat zamknięty może są tacy co poprowadzą Cię za rączkę.

Alban
12-12-2015, 21:42
Albo zrobić jak kolega wyżej napisał, przewody z każdego roga do rozdzielni i na każdy przewód przekaźnik bistabilny (czyli 4 przekaźniki bistabilne) i od każdego przekaźnika wypuścić dwa przewody, jeden do wiatrolapu a drugi do garażu.

Alban
12-12-2015, 21:47
Jejku, więźbe robili fachowcy. Elektryke chce samemu zrobić u siebie i tylko u siebie bo prawdopodobnie nie będę miał pracy po nowym roku, a worka pieniędzy nie mam. Ale dziękuję za wszystkie porady i będę wdzięczny jeśli mi pomożecie.

Remiks
12-12-2015, 22:06
Jejku, więźbe robili fachowcy. Elektryke chce samemu zrobić u siebie i tylko u siebie bo prawdopodobnie nie będę miał pracy po nowym roku, a worka pieniędzy nie mam. Ale dziękuję za wszystkie porady i będę wdzięczny jeśli mi pomożecie.
Ale przecież na więżbie zaoszczędził byś więcej, i tak będziesz musiał jakiegoś elektryka poszukać by to wszystko połączył w rozdzielnicy, a co z WLZ-em. Przepraszam ale stać Cię na internet, wideodomofon skrętkę żelową itp. a nie stać Cię na elektryka? Sorki ale dla mnie temat zamknięty.

Alban
12-12-2015, 22:24
Zgadza się, do podłączenia rozdzielni i WLZ będę musiał wziąć elektryka. Co do internetu i wideodomofonu itp to robię z myślą na przód, żeby potem nie kuć ścian i nie mieć podwójnych kosztów i dlatego co niektóre rzeczy chcę zrobić samemu żeby zaoszczędzić, tym bardziej że mogę stracić pracę po nowym roku. Miałem jeszcze parę pytań, ale już nie będę was mordował (chyba że są chętni) jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i porady. Pozdrawiam serdecznie

grend
13-12-2015, 09:24
Widzisz tutaj pokazujesz ile wiesz, o poprzedniej wypowiedzi nawet nie wspomnę.

to pisz nie krepuj sie - a te enigmatyczne teksty to możesz sobie....

Chyba nie chcesz mi udowadniać że na przewodzie 3x1,5 nie zrobisz wyłaczników schodowych ???? .albo że 300 Amper wyciagniesz z instalacji domowej ???

kasprzyk
13-12-2015, 09:39
Remiks dobrze prawi - chodzi tu głównie o bezpieczeństwo, często też chcesz zrobić taniej własnymi siłami, a na końcu do wszystkiego dopłacisz podwójnie.
Zamieszczam Tobie rysunek poglądowy - jeżeli czegoś tutaj nie rozumiesz, musisz jednak skorzystać z instalatora z doświadczeniem.
Pozdrawiam
https://drive.google.com/file/d/0B2McqyRAPFTodmJKWTR2TFlvX1U/view?usp=sharing

grend
13-12-2015, 09:49
Jejku, więźbe robili fachowcy. Elektryke chce samemu zrobić u siebie i tylko u siebie bo prawdopodobnie nie będę miał pracy po nowym roku, a worka pieniędzy nie mam. Ale dziękuję za wszystkie porady i będę wdzięczny jeśli mi pomożecie.

Samoroby robią sami instalację razem z rozdzielnia i nie ma problemu - tylko na tym dziale robi się z tego technologię kosmiczną. Warunkiem dopuszczenia sa pomiary elektryczne i tutaj to musi zrobić elektryk z uprawnieniami w realu a nie telefonicznie....

grend
13-12-2015, 10:19
Nie ma co się sprzeczać koledzy, do oświetlenia zastosuje przewód 1,5 dla bezpieczeństwa i żeby nie było problemów przy odbiorze. I tak czytam to chyba przesadziłem z tym 5*1,5 dlatego dam 4*1,5 i w zupełności wystarczy do schodowych wlaczników i do żyrandoli na dwa podziały. Zastanawiam się nad tym oświetleniem w podbitce jak to rozwiązać żeby było dobrze, bo przemyślałem sprawę i chce zrobić każda stronę domu na oddzielny włącznik (4 włączniki, 4 strony) i chce dać włączniki w wiatrołapie i w garażu żeby można było zarządzać oświetleniem z wiatrolapu i z garażu.

Co ty tutaj wogóle wymyśliłeś ??? Jeżeli dobrze rozumiem to masz dom i garaż wolnostojacy ??? Teraz na kazdym boku domu chcesz mieć osobne oświetlenie - jak tu piszesz 4 strefy. I te 4 strefy chcesz właczać z garażu i domu (wiatrołapu) na wyłacznikach schodowych ? Jednoczesnie chcesz mieć wyłacznik zbiorczy który ma obsługiwać jednoczesnie wszystkie 4 strefy ??? .. i jeszcze wszystko na czujkach ruchu ??? Jaką funkcjonalność chcesz osiągnąć ??? Co to wogóle jest ??? Po co tobie właczanie światła z garażu na strefę światła za domem ??
Jesteś jedną osobą ma milion która coś takiego wymysliła albo się czegoś bardzo boisz... -to wtedy całe to oświetlenie spinasz z alarmem i robisz tzw inteligentny dom - tego nie ma w normach. Moze prostszym rozwiazaniem bedziesz miał sterowanie światła na pilota...

Może coś takiego.
droga garaż - wiatrołap wyłacznik schodowy oświetlenie lampy stojace wzdłuż ścieżki albo i lampy przy wejściu. Wchodzisz do domu wyłaczasz światło. Wyłacznik zbiorczy na 4 strefy gdzieś w centralnym punkcie w domu. Dodatkowo kazdy wyłacznik na 1 strefę w pomieszczeniu (może przy oknie) na oświetlenie każdej ze stref. Rozumiem tez ze masz wyjście na taras to będzie też oświetlać taras. Dodatkowo też masz czujkę ruchu i gdy KTOŚ podejdzie to od razu się zapali światło. Do alarmu podpinasz 4 strefy....
Jeżeli wogóle mają sens te 4 strefy....

krzcel
13-12-2015, 11:00
Samoroby robią sami instalację razem z rozdzielnia i nie ma problemu - tylko na tym dziale robi się z tego technologię kosmiczną. Warunkiem dopuszczenia sa pomiary elektryczne i tutaj to musi zrobić elektryk z uprawnieniami w realu a nie telefonicznie....
Ale tylko pod warunkiem, że mają projekt wykonawczy i się go ściśle trzymają. Jeżeli zrobią według własnej wiedzy lub porad niektórych użytkowników tego forum, to będą rozbierać albo mieszkać na bombie.
Przypominam, że w gospodarstwach domowych więcej ludzi ginie od porażeń prądem niż od gazu. Gaz jest bardziej nośny medialnie i dlatego często dowiadujemy się o wybuchu gazu czy zatruciu czadem a konsekwencje twórczości samorobów pozostają w cieniu.

Alban
13-12-2015, 11:18
Remiks dobrze prawi - chodzi tu głównie o bezpieczeństwo, często też chcesz zrobić taniej własnymi siłami, a na końcu do wszystkiego dopłacisz podwójnie.
Zamieszczam Tobie rysunek poglądowy - jeżeli czegoś tutaj nie rozumiesz, musisz jednak skorzystać z instalatora z doświadczeniem.
Pozdrawiam
https://drive.google.com/file/d/0B2McqyRAPFTodmJKWTR2TFlvX1U/view?usp=sharing
Dziękuję Ci Kasprzyk, właśnie cały czas o to mi chodziło że tak zrobię, ale nie byłem pewien czy będzie dobrze i dlatego się pytam tu na forum. Teraz mam pewność 100 procent że będzie git. Budynek jest razem z garażem a gospodarczy jest w planach kiedyś tam. Wiec to mam już wyjaśnione. Teraz innej beczki pytanie, mam na piętrze taki zakamarek metr na metr i tam chcę zrobić wszystkie instalacje związane z TV, internet, alarm. Teraz pytanie, czy nie będzie zakłócało pracy jeden drugiego, czy takie rzeczy mogą być obok siebie?

krzcel
13-12-2015, 11:42
Tak, telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa może być zabudowana w tym samym pomieszczeniu co rozdzielnica elektryczna.
Jeżeli chodzi o zalecane odstępy pomiędzy przewodami zasilającymi a liniami przesyłu sygnałów, to przy odległościach jakie masz w mieszkaniu przy okablowaniu słaboprądowym w ekranach wpływ wzajemnych zakłóceń jest bez znaczenia. Nieekranowane - kilka metrów może byc równolegle z elektryką.
Przewody do kamer zewnętrznych i czujek ruchu przymocowane trytytkami do zwodów pionowych należy odciąć wraz z ręką instalatora i wsadzić mu w .. kieszeń.

Alban
13-12-2015, 11:46
Dodam jeszcze że przód i tył domu będzie na jednym obwodzie a lewa i prawa strona na drugim obwodzie, czyli będą dwa obwody do oświetlenia w podbitce. W podbitce będzie 40 ledów po max 40 wat.

Alban
13-12-2015, 11:55
@krzcel, nie zrozumiałeś mnie. Rozdzielnie elektryczna główną będę miał na dole. Chodzi o to że na piętrze mam taki zakamarek metr na metr i czy mogę zrobić tam tv multiswitch, centralke alarmową i rozdzielnie internetową. Czy można to wszystko instalować w jednym miejscu czy nie można.

krzcel
13-12-2015, 12:14
Można. A gdybyś budował jako deweloper to od stycznia 2014 nawet trzeba.

Remiks
13-12-2015, 12:37
to pisz nie krepuj sie - a te enigmatyczne teksty to możesz sobie....

Chyba nie chcesz mi udowadniać że na przewodzie 3x1,5 nie zrobisz wyłaczników schodowych ???? .albo że 300 Amper wyciagniesz z instalacji domowej ???

Specjalnie dla nie kumatych mniej enigmatycznie. Schodowy na 3x1,5 Ty zrobisz ja nie robię. Spawarka 300A to jakieś 16 KVA więc da się wyciągnąć na domowej a mowa była o spawarce właśnie.

Alban
13-12-2015, 12:39
Można. A gdybyś budował jako deweloper to od stycznia 2014 nawet trzeba.
No i gitara. Gdzieś wyczytałem na forum że fajnie jest zrobić w salonie czy w kuchni taką kontrolke, która sygnalizowalaby zamknięcie, otwarcie bramy garażowej. Bo z żadnego okna nie widać bramy a za każdym razem chodzić patrzeć czy jest zamknięta to będzie trochę uciążliwe. Myślę dać czujnik na bramie i poprowadzić przewód do kontrolki. Tylko jaki czujnik i kontrolka? Widzieliście kiedyś takie rozwiązanie.

krzcel
13-12-2015, 13:37
Widzieliście kiedyś takie rozwiązanie.
Widzieliśmy analogiczne rozwiązania. Więc na poczekaniu możemy wykumać jakieś dla ciebie. Czujnik kontaktronowy połączony szeregowo z diodą LED i baterią 1,5V. Nie z zasilaczem, bo szkoda bulić do Taurona za bieg jałowy. No chyba że zasilanie z czegoś co i tak musi być załączone cały czas online.
A jak jesteś majsterkowicz i chcesz mieć kosmiczne rozwiązanie, to zamiast baterii zastosuj akumulator i solarne ładowanie wygrzebane z takich lampek solarnych za dychę wbijanych w ziemię. Mam na myśli lampki, co to je ludzie wbijają wzdłuż ścieżek żeby było ładnie a efekt wygląda w nocy jakby się było na cmentarzu.

Alban
13-12-2015, 14:12
Jak długo taka dioda Led wytrzyma na baterii 1,5V ? I jaką diodę zamocować, Chciałbym coś ładnego np brama zamknięta, dioda zielona, brama otwarta dioda czerwona. Coś w tym stylu. Są może takie kontrolki? Gdzie ich szukać? Może masz jakiś link.

grend
13-12-2015, 14:31
Ale tylko pod warunkiem, że mają projekt wykonawczy i się go ściśle trzymają. Jeżeli zrobią według własnej wiedzy lub porad niektórych użytkowników tego forum, to będą rozbierać albo mieszkać na bombie.
Przypominam, że w gospodarstwach domowych więcej ludzi ginie od porażeń prądem niż od gazu. Gaz jest bardziej nośny medialnie i dlatego często dowiadujemy się o wybuchu gazu czy zatruciu czadem a konsekwencje twórczości samorobów pozostają w cieniu.

Projekt wykonawczy ? - to funkcjonuje w budownictwie mieszkaniowym a nie prywatnym. Przytocz mi dane które mówią o ofiarach śmiertelnych od porażeń prądu w gospodarstwach domowych. W energetyce o takich wypadkach słyszałem ale w gospodarstwach domowych ...

krzcel
13-12-2015, 14:34
No i powoli dochodzimy do skonstruowania centrali sterującej bramą.
Myślę, że powinieneś porozmawiać z dostawcą centrali sterującej. Dobiorą ci taką, która będzie miała funkcjonalności których oczekujesz. Widzę, że lubisz gadżety, to można nawet taki wypas kupić, że sterowanie jest ze smartfona a powiadomienia o stanach awaryjnych przychodzi SMS-em. A brama niezamknięta przez kilka minut to jest stan awaryjny.

Alban
13-12-2015, 14:40
@krzcel, nie nie, takiej bramy to nie chce bo będzie na pewno bardzo droga. Trzymam się bardziej ku tej baterii albo ostateczność zasilacz. Tylko szukam na allegro takiej lampki Led i jest tego dużo, ale zazwyczaj pojedyncze. Chciałbym taką lampkę umiejscowic w takiej puszce jak do wlaczników.

grend
13-12-2015, 14:46
Specjalnie dla nie kumatych mniej enigmatycznie. Schodowy na 3x1,5 Ty zrobisz ja nie robię. Spawarka 300A to jakieś 16 KVA więc da się wyciągnąć na domowej a mowa była o spawarce właśnie.

Co ty człowieku znowu wymyslasz ??? Że z każdego gniazda ciągniesz kabel do rozdzielni to juz wiem. Może objaśnisz teraz z wyłacznikiem schodowym, jak to rozwiazujesz ? Tylko proszę bez enigmatycznych odpowiedzi

krzcel
13-12-2015, 15:02
Projekt wykonawczy ? - to funkcjonuje w budownictwie mieszkaniowym a nie prywatnym.
Wiem. Dlatego właśnie amatorzy nie powinni się zabierać za instalacje. To co zawiera niekiedy PB w branży elektrycznej to woła o pomstę do nieba, więc na tej podstawie amator nie da rady zrobić poprawnie samoroba.

Przytocz mi dane które mówią o ofiarach śmiertelnych od porażeń prądu w gospodarstwach domowych.
Nie chce mi się skanować materiałów ze szkoleń ale krótki research po googlach pozwoli ci znaleźć te statystyki. Rocznie mamy w Polsce około 130 wypadków śmiertelnych związanych z porażeniem prądem z czego 30-40% zaklasyfikowane jest jako "dom".

W energetyce o takich wypadkach słyszałem ale w gospodarstwach domowych ...
To że o czymś nie słyszałeś nie znaczy że nie istnieje. A o każdym wypadku w energetyce, budownictwie i przemyśle to ja dostaję maila informacyjnego od moich służb BHP. Nie porównywałbym tych wypadków z wypadkami domowymi, bo jedne to wypadki przy pracy z różnych przyczyn a drugie to na własną prośbę.

Remiks
13-12-2015, 15:22
Co ty człowieku znowu wymyslasz ??? Że z każdego gniazda ciągniesz kabel do rozdzielni to juz wiem. Może objaśnisz teraz z wyłacznikiem schodowym, jak to rozwiazujesz ? Tylko proszę bez enigmatycznych odpowiedzi

Nie ja jestem od tego by Cię douczyć, kup sobie jakieś podręczniki, zapytaj wujka g...e. Spawarki nie będę Ci tłumaczył bo znajdziesz w byle jakiej instrukcji. co do wyłączników schodowych to podpowiem - ile żył roboczych potrzebnych jest do połączenia i czy to już wszystkie żyły. Oczywiście możesz robić jak Ci się podoba nawet na skrętce.

krzcel
13-12-2015, 15:23
@grend
A zginąć na własną prośbę, to jest na przykład zasilenie swojej budowy prądem od sąsiada za pomocą ogrodowego przedłużacza 2x1,5 o długości kilkudziesięciu metrów. Wiesz chyba o czym piszę, bo w innym wątku pochwalałeś tego typu rozwiązanie. A że gość to przeżył, to ja też kilka razy dziennie przechodzę przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i żyję. Ale żebym to zachowanie pochwalał, to nie powiem.


nawet na skrętce.
O, przepraszam ale skrętka jest moja!

kasprzyk
13-12-2015, 15:35
@krzcel, nie zrozumiałeś mnie. Rozdzielnie elektryczna główną będę miał na dole. Chodzi o to że na piętrze mam taki zakamarek metr na metr i czy mogę zrobić tam tv multiswitch, centralke alarmową i rozdzielnie internetową. Czy można to wszystko instalować w jednym miejscu czy nie można.
Anteny, internet - jedna skrzynka - centrala alarmowa ma przeważnie dedykowane obudowy, dlatego zaplanuj miejsce na dwie skrzynki.

grend
13-12-2015, 16:56
Nie ja jestem od tego by Cię douczyć, kup sobie jakieś podręczniki, zapytaj wujka g...e. Spawarki nie będę Ci tłumaczył bo znajdziesz w byle jakiej instrukcji. co do wyłączników schodowych to podpowiem - ile żył roboczych potrzebnych jest do połączenia i czy to już wszystkie żyły. Oczywiście możesz robić jak Ci się podoba nawet na skrętce.

pytanie jest proste i wystarczy na nie odpowiedzieć - nie rób się kolejnym guru w stylu elpapiotr ,bo naprawdę jego poziom jest żałosny. Gamoń który poczytał normy i nic z praktyki nie potrafi. Jak mu zadasz "niewygodne" pytanie to zaczyna cos bredzić. Wystarczy 3x1,5 tylko ciągniesz do jednej puszki 3x1,5 zasilanie, 3x1,5 lampa i 3x 1,5 do drugiego wyłacznika.... i nie wymyślaj ze skrętką

grend
13-12-2015, 17:02
Wiem. Dlatego właśnie amatorzy nie powinni się zabierać za instalacje. To co zawiera niekiedy PB w branży elektrycznej to woła o pomstę do nieba, więc na tej podstawie amator nie da rady zrobić poprawnie samoroba.

Nie chce mi się skanować materiałów ze szkoleń ale krótki research po googlach pozwoli ci znaleźć te statystyki. Rocznie mamy w Polsce około 130 wypadków śmiertelnych związanych z porażeniem prądem z czego 30-40% zaklasyfikowane jest jako "dom".

To że o czymś nie słyszałeś nie znaczy że nie istnieje. A o każdym wypadku w energetyce, budownictwie i przemyśle to ja dostaję maila informacyjnego od moich służb BHP. Nie porównywałbym tych wypadków z wypadkami domowymi, bo jedne to wypadki przy pracy z różnych przyczyn a drugie to na własną prośbę.

Nie twierdzę że nie istnieją tylko ciekawi mnie charakter tych wypadków. Obecnie jest coś takiego jak różnicówka która kiedy jest sprawna powinna zapobiegac takim wypadkom. Zdrowy człowiek nie umiera od porażenia prądem 220V. Dlatego ciekawi mnie statystyka tych "domowych" w kontakcie 220v i siła. Kolejną sprawą jest to czy ta statystyka oddziela instalacje elektryczną od urządzeń elektrycznych

grend
13-12-2015, 17:11
@grend
A zginąć na własną prośbę, to jest na przykład zasilenie swojej budowy prądem od sąsiada za pomocą ogrodowego przedłużacza 2x1,5 o długości kilkudziesięciu metrów. Wiesz chyba o czym piszę, bo w innym wątku pochwalałeś tego typu rozwiązanie. A że gość to przeżył, to ja też kilka razy dziennie przechodzę przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i żyję. Ale żebym to zachowanie pochwalał, to nie powiem.


O, przepraszam ale skrętka jest moja!

Trochę naginasz fakty, bo tematem był wytrzymałość kabla na obciążenie. Kabel 3x1,5 po to ma zabezpieczenia aby nie było takich wypadków, a że można na nim spokojnie pobierać 50% mocy kabla więcej niż normy to juz inny temat. Jestem też zaskoczony dlaczego tutaj przedmówcę który 1,5 zabezpieczał bezpiecznikiem 16A nie nazwano mordercą,nieukiem itp

krzcel
13-12-2015, 17:26
Nie twierdzę że nie istnieją tylko ciekawi mnie charakter tych wypadków.
Niestety nie mam dostępu do protokołów powypadkowych. A szkoda, bo sam jestem ciekaw jakie zaszły konkretnie przypadki.

Obecnie jest coś takiego jak różnicówka która kiedy jest sprawna powinna zapobiegac takim wypadkom.
Dziecko trzyma w lewej spinacz biurowy w prawej gwóźdź i wtyka to do dziurek. Podłoga drewniana lub dywan, sucho. Różnicówka sprawna, dziecko upieczone. A mogę takich hipotetycznych zdarzeń wymyślać krocie. I to przypadek, gdzie wszystko jest ok.

Zdrowy człowiek nie umiera od porażenia prądem 220V.
Pozostawię bez komentarza. Chociaż ciśnie mi się parę fajnych hejtów, ale spuściłeś ze mnie powietrze. tym tekstem. Mam nadzieję że uwierzy w to najwyżej 21% czytelników tego forum.

Kolejną sprawą jest to czy ta statystyka oddziela instalacje elektryczną od urządzeń elektrycznych
Tego nie wiem. Wiem natomiast, że jeżeli komuś spadnie na łeb i zabije odkurzacz elektryczny nawet niepodłączony do gniazdka, to jeżeli instalacja w tym pomieszczeniu jest niesprawna, to prokuratura się do mnie dowali. Bo oni widzą tylko słowo klucz "elektryczny" i szukają pierwszego z brzegu do zapudłowania. Kto się nawinie.

krzcel
13-12-2015, 17:48
Trochę naginasz fakty, bo tematem był wytrzymałość kabla na obciążenie. Kabel 3x1,5 po to ma zabezpieczenia aby nie było takich wypadków, a że można na nim spokojnie pobierać 50% mocy kabla więcej niż normy to juz inny temat.
Na obciążenie, to przewodzik 1mm2 może i 50A wytrzymać. Zależy jak jest chłodzony. A ty skoro jesteś elektrykiem, to powinieneś gościa opir... a nie filozofować ile wytrzyma 1mm2. Przecież przy tych parametrach on tam nie miał żadnych szans przeżyć, gdyby np. mieszarka do gipsu go "złapała".

Na razie mam z domu brata na przedłużaczu 2 x 1 mm2 80 mb. Sam sie dziwię jak to całą budowę wytrzymało.

A nagięcie faktów boldem.

grend
13-12-2015, 18:08
Nie chodzi tutaj o powodowanie ekstremalnych sytuacji że kabel się "gotuje" tylko chodzi o normalne użytkowanie. 1,5 spokojnie wytrzyma 3000W w ciągłym użytkowaniu. Założę sie że 50% społeczeństwa meskiego zostało porażonym prądem 220V więc nie wprowadzaj tezy że 220 zabija. Znam osoby porażone 400V i żyją.

grend
13-12-2015, 18:14
Można. A gdybyś budował jako deweloper to od stycznia 2014 nawet trzeba.

to nawet powstała norma ? , ustawa ? że wszystko ma być w jednym miejscu i jeszcze dodatkowo kazdy dostawca usług moze wpinac się w obojetnie jakie kable prowadzące do mieszkania odbiorcy ?

krzcel
13-12-2015, 18:17
Znam osoby porażone 400V i żyją.
Zacytuję klasyka, elektryka i noblistę: "Ja do niego święte słowa a on dalej moja krowa".
A od siebie dodam, że znam człowieka co go piorun poraził i żyje. Znam też takiego co go samochód potrącił i też żyje.
Ale to, że robisz instalacje elektryczne i przy twoich poglądach jeszcze nikt nie umarł, to zapewniam cię tylko kwestia czasu.

krzcel
13-12-2015, 18:25
od stycznia 2014 nawet trzeba.Gdybyś kupił mieszkanie w bloku, to byś docenił znaczenie tego wymogu. Dzwonisz np. do sieci kablowej, przychodzi przedstawiciel z umową, podpisujesz on podpina sygnał i gotowe. Bez kucia, bez kombinowania, bez odległych terminów.
I nie każdy, tylko ten z którym podpiszesz umowę i mu pozwolisz się wpiąć.

grend
13-12-2015, 18:53
Gdybyś kupił mieszkanie w bloku, to byś docenił znaczenie tego wymogu. Dzwonisz np. do sieci kablowej, przychodzi przedstawiciel z umową, podpisujesz on podpina sygnał i gotowe. Bez kucia, bez kombinowania, bez odległych terminów.
I nie każdy, tylko ten z którym podpiszesz umowę i mu pozwolisz się wpiąć.

Ja się zastanawiam dlaczego tak późno.... Tylko ze wcześniej developer zlecał ,przy zerowym swoim koszcie, wybudowanie sieci z opcja wejścia tylko dla wykonawcy

grend
13-12-2015, 19:06
Zacytuję klasyka, elektryka i noblistę: "Ja do niego święte słowa a on dalej moja krowa".
A od siebie dodam, że znam człowieka co go piorun poraził i żyje. Znam też takiego co go samochód potrącił i też żyje.
Ale to, że robisz instalacje elektryczne i przy twoich poglądach jeszcze nikt nie umarł, to zapewniam cię tylko kwestia czasu.

Złap kontekst - jeżeli twierdzisz że 220 może zabić zdrowego dorosłego człowieka to tym bardziej 400V powinno zabić, a znam kilka osób które zostały porażone 400V i zadnej która zgineła. Dla mnie 400V jest niebezpieczne, a 220 gdy masz rozrusznik albo masz chorobę serca. Ja nie znam osoby która przezyla porażenie piorunem...

Skąd wiesz jak wykonuje instalacje ???.. i czy w ogóle wykonuje instalacje ??? Na pewno nie robie na gniazda 2,5 gdy tego nie wymaga sytuacja. Można też dawać na kazde gniazdo 2,5kwadrat i ciągnąć do rozdzielni, tak samo na schody wylewać beton b80 albo robić nadproza z drutem fi 20 cxy robić więźbę o przekroju 12cm na 25cm - nic się nie stanie będzie jakoby lepiej bo coś tam - tylko po co. Także do czujki alarmowej mozna kłaść kabel 7x2 - tylko po co

krzcel
13-12-2015, 23:22
Skąd wiesz jak wykonuje instalacje ???.. i czy w ogóle wykonuje instalacje ??? Na pewno nie robie na gniazda 2,5 gdy tego nie wymaga sytuacja.

Wypowiadasz się jakby z pozycji fachowca, który już nie jeden budynek wybudował po swojemu i nie będą mu leszcze kitu wciskać. No to myślałem, że robisz to zawodowo. Ale skoro jesteś inwestorem i tylko z daleka widziałeś jak się pewne rzeczy wykonuje, to po co się odzywasz.
Jak jesteś kardiochirurgiem, to grzeb w sercach a nie mieszaj ludziom w głowach pseudowiedzą, bo na instalacjach elektrycznych nie znasz się nawet teoretycznie.

grend
14-12-2015, 08:51
Wypowiadasz się jakby z pozycji fachowca, który już nie jeden budynek wybudował po swojemu i nie będą mu leszcze kitu wciskać. No to myślałem, że robisz to zawodowo. Ale skoro jesteś inwestorem i tylko z daleka widziałeś jak się pewne rzeczy wykonuje, to po co się odzywasz.
Jak jesteś kardiochirurgiem, to grzeb w sercach a nie mieszaj ludziom w głowach pseudowiedzą, bo na instalacjach elektrycznych nie znasz się nawet teoretycznie.

co ja robie i jak robię i kim jestem to nie ma znaczenia :cool: To nie jest forum żeby udowadniać swoje EGO. Twoja teza że widziałem tylko elektryka przy pracy jest kuriozalna. Niestety nie uważam że wykonując instalacje elektryczne jest się "pomazańcem Bogów" i geniuszem - i to odróżnia mnie od mędrców...

zbich70
14-12-2015, 11:49
Złap kontekst - jeżeli twierdzisz że 220 może zabić zdrowego dorosłego człowieka to tym bardziej 400V powinno zabić, a znam kilka osób które zostały porażone 400V i zadnej która zgineła.
A ja znam ludzi, którzy przeżyli (bez uszczerbku na zdrowiu) porażenia na sieci 15kV a także 110kV.
I co ty na to?
Idąc twoim tokiem rozumowania, uznałbym że sieci SN i WN nie są wcale takie niebezpieczne.

Sporo ludzi przejechało skrzyżowanie na czerwonym świetle ale tylko niektórzy zaliczyli "dzwona"... :cool:

grend
14-12-2015, 12:08
.. a ja widziałem jak 1mln osób przechodziło przez jezdnie w niedozwolonym miejscu i 1 osoba trafiła do szpitala. Widziałem tez jak jedna osoba spadła z 6 metrów i przezyła ale 15 innych zgineło - yyyyyyyyyyy dotarło ?

zbich70
14-12-2015, 12:17
.. a ja widziałem jak 1mln osób przechodziło przez jezdnie w niedozwolonym miejscu i 1 osoba trafiła do szpitala. Widziałem tez jak jedna osoba spadła z 6 metrów i przezyła ale 15 innych zgineło - yyyyyyyyyyy dotarło ?
Czyli co?
Na czerwonym świetle spokojnie możemy przechodzić/przejeżdżać bo tylko jedna osoba na milion doznała uszczerbku na zdrowiu?
Instalacją 230V możemy też "bawić" dowolnie, bo wskaźnik porażeń to "tylko" jeden na ileś?
Tak czy nie?

Założę sie że 50% społeczeństwa meskiego zostało porażonym prądem 220V więc nie wprowadzaj tezy że 220 zabija. Znam osoby porażone 400V i żyją.
To w końcu zabija czy nie?
Mogę łapać goły przewód pod napięciem 230V, czy nie mogę?
Wyjaśnij to, proszę, bo już się pogubiłem.
230V można, a 400V nie można.
Ale jednak znasz ludzi, którym 400V krzywdy nie zrobiło. Więc jednak można,

Acha, już wiem! Na wysokość powyżej sześciu metrów nie wchodzić, bo przy upadku śmiertelność wynosi 15 do 1.

grend
14-12-2015, 13:14
No trudno to wyjaśnić mając takich przeciwników, którzy nie czytają kontekstu. Dlatego poddaje się - i odwołuje wszystko co napisałem - czyli że nie można zrobc schodowych na 3x1,5, ze do czujek musi być koniecznie 7x2, a w zadnym wypadku nie dawac na gniazda 1,5 bo prad 220v zabija. Mam nadzieję że nic nie pominąłem

Alban
15-12-2015, 13:46
Czytam i czytam po forach i wyczytałem żeby na kazdy pokój dać 3 przewody koncentryczne i dwie skretki, jedna skrętka do splitera a druga do internetu, czy tak będzie dobrze? Czy dołożyć jeszcze po jednej sztuce przewodu żeby był na zapas w razie W. Teraz nie wiem ile puszek obsadzic do tych przewodów?

grend
15-12-2015, 16:12
co to ty chcesz na tym spliterze robić w każdym pokoju ? Po co tobie 3 koncentryki w każdym pokoju ?
Co ty w ogóle chcesz tam robić. Będziesz wynajmował biura i potrzebujesz profesjonalną sieć LAN i do tego na 20TV w domu chcesz mieć niezależne programy z satelity i z naziemnej ?

Alban
15-12-2015, 17:42
Nie wiem co ja chcę i nie wiem co będę chciał kiedyś tam a tym bardziej nie wiem co będą chcieli moje dzieci, dlatego wolę myśleć przyszlosciowo i dorzucić jeden czy dwa przewody niż potem kuć ściany albo żeby kable walały się po podłodze czy po ścianach. Dlatego czytałem o tym i ludzie dają 3 koncentryki +jedną skrętke i jeszcze jedną skrętke do internetu. I się pytam czy tak będzie dobrze, czy nie umkło mi coś.

grend
15-12-2015, 19:09
.. a mozesz napisać skąd wziąłeś 3 koncentryki na pokój do czego maja służyć ? Moja wiedza technologiczna mówi mi ze 2 do salonu i jeden do innych pokoi jest wystarczający. Słyszałem ze można dodac skretke do rozbicia CAnaL+ - jeżeli ktoś potrzebuje i ogląda.

Alban
15-12-2015, 19:41
Trzeci koncentryk podobno do nagrywania. Np oglądasz coś na TVN a w tym samym czasie nagrywa Ci się film z Polsatu. Z tego co wyczytałem tak to rozumiem.

michcio0711
15-12-2015, 19:41
Jednego koncentryka na dzień dzisiejszy nie powinno się w ogóle nawet rozważać jeśli myśli się o telewizji satelitarnej bo wyklucza nam to możliwość zainstalowania odbiornika PVR, a takie są dzisiaj standardem.
Dwa koncentryki w sypialniach są optymalne, no chyba, że oprócz jednego telewizora (+dekoder) będzie tam więcej odbiorników satelitarnych, np. odpowiedni tuner w komputerze, przy czym jest to raczej rzadka sytuacja i dwa kable powinno wystarczyć.
W salonie na dobrą sprawę dwa też wystarczy (przy konfiguracji telewizor + dekoder), ale trzeci może się przydać np. do podłączenia tunera w telewizorze (wyższe modele mają wbudowany dodatkowo tuner SAT) czy jakiegoś innego odbiornika. Przydać się też może jeśli w budynku pojawiłaby się kiedyś telewizja kablowa - powszechnie stosuje się dzisiaj standardy korzystające z kanału zwrotnego więc multiswitch i gniazdo z filtrem po drodze jest nieporządane, przydaje się niezależny przewód.

Co do skrętek...
Na dzień dzisiejszy każde urządzenie typu telewizor, dekoder, odtwarzacz multimedialny, odtwarzacz blu-ray czy minikomputery (np. Raspberry Pi) podłącza się do sieci lokalnej. Przy koncentracji kilku takich urządzeń w jednym miejscu chyba najrozsądniej w domowych warunkach doprowadzić jedną skrętkę i zastosować przy sprzęcie switch. Switche są tanie i można powiedzieć, że nie zmniejszają funkcjonalności sieci.
Druga skrętka przydać się może z kolei do telefonu stacjonarnego lub np. splitterów. To drugie jest coraz rzadsze bo platformy niedawno się obudziły i zaoferowały usługi multiroom, niemniej jednak są to usługi z reguły płatne i nigdy nic nie wiadomo.
W sypialni ta sama sytuacja - siec można podzielić switchem, do innych zastosowań oddzielny przewód. Nikt oczywiście nie zabrania zastosowania centralnego switcha i podłączenia do niego każdego urządzenia bezpośrednio - co kto woli, kwestia kosztów kabla, switchy itd.

grend
15-12-2015, 21:51
Tylko ja się nie spotkałem żeby klient chciał mieć "wszystkie bajery" ,o których wcześniej nie miał nawet pojęcia, w każdym pokoju. Bo właśnie salon jest takim miejscem gdzie chce mieć się wszystko a reszta to tylko do pooglądania. Powiedzmy sobie wprost w internecie jest wszystko - nie trzeba nagrywać, przechowywać itp. ale to już jest indywidualna sprawa

Alban
15-12-2015, 22:19
Jednego koncentryka na dzień dzisiejszy nie powinno się w ogóle nawet rozważać jeśli myśli się o telewizji satelitarnej bo wyklucza nam to możliwość zainstalowania odbiornika PVR, a takie są dzisiaj standardem.
Dwa koncentryki w sypialniach są optymalne, no chyba, że oprócz jednego telewizora (+dekoder) będzie tam więcej odbiorników satelitarnych, np. odpowiedni tuner w komputerze, przy czym jest to raczej rzadka sytuacja i dwa kable powinno wystarczyć.
W salonie na dobrą sprawę dwa też wystarczy (przy konfiguracji telewizor + dekoder), ale trzeci może się przydać np. do podłączenia tunera w telewizorze (wyższe modele mają wbudowany dodatkowo tuner SAT) czy jakiegoś innego odbiornika. Przydać się też może jeśli w budynku pojawiłaby się kiedyś telewizja kablowa - powszechnie stosuje się dzisiaj standardy korzystające z kanału zwrotnego więc multiswitch i gniazdo z filtrem po drodze jest nieporządane, przydaje się niezależny przewód.

Co do skrętek...
Na dzień dzisiejszy każde urządzenie typu telewizor, dekoder, odtwarzacz multimedialny, odtwarzacz blu-ray czy minikomputery (np. Raspberry Pi) podłącza się do sieci lokalnej. Przy koncentracji kilku takich urządzeń w jednym miejscu chyba najrozsądniej w domowych warunkach doprowadzić jedną skrętkę i zastosować przy sprzęcie switch. Switche są tanie i można powiedzieć, że nie zmniejszają funkcjonalności sieci.
Druga skrętka przydać się może z kolei do telefonu stacjonarnego lub np. splitterów. To drugie jest coraz rzadsze bo platformy niedawno się obudziły i zaoferowały usługi multiroom, niemniej jednak są to usługi z reguły płatne i nigdy nic nie wiadomo.
W sypialni ta sama sytuacja - siec można podzielić switchem, do innych zastosowań oddzielny przewód. Nikt oczywiście nie zabrania zastosowania centralnego switcha i podłączenia do niego każdego urządzenia bezpośrednio - co kto woli, kwestia kosztów kabla, switchy itd.
Dziękuję Ci, właśnie o taką odpiewiedz mi chodziło. Wiec w salonie dam 3 koncentryki i dwie skrętki, teraz powiedzcie mi ile puszek obsadzic i w jakiej konfiguracji?

Pigmey
15-12-2015, 22:35
No trudno to wyjaśnić mając takich przeciwników, którzy nie czytają kontekstu. Dlatego poddaje się - i odwołuje wszystko co napisałem - czyli że nie można zrobc schodowych na 3x1,5, ze do czujek musi być koniecznie 7x2, a w zadnym wypadku nie dawac na gniazda 1,5 bo prad 220v zabija. Mam nadzieję że nic nie pominąłem

No popatrz... A ja dzisiaj właśnie podłączyłem pierwszy raz w życiu przełączniki schodowe. Dwie sztuki. Mało tego - sam 3 m-ce temu położyłem do nich kable. I o zgrozo użyłem 3x1,5. I wszystko działa. I nie jestem elektrykiem.
Kurde dokonałem niemożliwego :D

A na poważnie to zgadzam się z kolegą grend, że nie trzeba być namaszczonym żeby wykonać samodzielnie instalację elektryczną. Wystarczy ewentualnie zapytać kogoś bardziej doświadczonego o radę + trochę pomyśleć. Ja tak zrobiłem.

Kolego Alban - czy Ty choć przez chwilę zastanowiłeś się ile będzie Cię kosztowała ta zrobiona na mega wyrost instalacja?

Alban
15-12-2015, 22:45
Kolego Pigmey - wiem, mam kilka wycen. Chodzi o to że nie wiem co będzie kiedyś, a jak wyszykuje dom na cacy to nie chce potem pukać się w łeb że tego nie dałem albo czegoś w ogóle nie dałem i nie można tego podłączyć bo nie da rady.

Remiks
15-12-2015, 22:48
No popatrz... A ja dzisiaj właśnie podłączyłem pierwszy raz w życiu przełączniki schodowe. Dwie sztuki. Mało tego - sam 3 m-ce temu położyłem do nich kable. I o zgrozo użyłem 3x1,5. I wszystko działa. I nie jestem elektrykiem.
Kurde dokonałem niemożliwego :D

A na poważnie to zgadzam się z kolegą grend, że nie trzeba być namaszczonym żeby wykonać samodzielnie instalację elektryczną. Wystarczy ewentualnie zapytać kogoś bardziej doświadczonego o radę + trochę pomyśleć. Ja tak zrobiłem.

Kolego Alban - czy Ty choć przez chwilę zastanowiłeś się ile będzie Cię kosztowała ta zrobiona na mega wyrost instalacja?

Koszt wykonania nadmiarowej instalacji to z reguły koszt przewodu powiedzmy 2 zł za metr kosztszt kucia i instalacji na nowo to zdecydowanie więcej niż 2x10zł do tego malowanie itp.

Alban
16-12-2015, 13:21
Zrobię tak że do jednej puszki położę dwa koncetryki a do drugiej puszki położę trzeci koncentryk, a do trzeciej puszki położę jedną skrętke i do 4 puszki położę drugą skrętke. Czy tak będzie dobrze?

kasprzyk
16-12-2015, 16:24
No popatrz... A ja dzisiaj właśnie podłączyłem pierwszy raz w życiu przełączniki schodowe. Dwie sztuki. Mało tego - sam 3 m-ce temu położyłem do nich kable. I o zgrozo użyłem 3x1,5. I wszystko działa. I nie jestem elektrykiem.
Kurde dokonałem niemożliwego :D
Możesz podać namiary na ten przewód 3x1,5 ?

kasprzyk
16-12-2015, 16:35
Zrobię tak że do jednej puszki położę dwa koncetryki a do drugiej puszki położę trzeci koncentryk, a do trzeciej puszki położę jedną skrętke i do 4 puszki położę drugą skrętke. Czy tak będzie dobrze?
Od przybytku głowa nie boli - 2 koncentryki do zwykłych pokoi w zupełności wystarczą (i na DVB-T, SAT, kablówkę) ten 3-ci może nie być nigdy potrzebny, ale też nie zaszkodzi.
Przygotowując instalację TV, musisz przewidzieć wszystkie możliwe źródła skąd w przyszłości będziesz "pobierał" sygnał.
Dlatego do opisywanej skrzynki RTV oprócz min. 6 przewodów od punktu montażu anten, doprowadź także wąż peszel z pilotem, który pozwoli Tobie doprowadzić przyłącze kablówki koncentryczne czy światłowodowe - głównie te drugie są obecnie montowane.
p.s. jeżeli masz możliwość przyłączyć kablówkę z usługami TV cyfrowej, internetu, telefonu - odpuść jakiekolwiek anteny na dachu, ścianach itp.

Alban
16-12-2015, 18:08
@kasprzyk - ten peszel mam poprowadzić od anteny do skrzynki RTV czy od skrzynki RTV do pokoi? I powiedz coś więcej o tej kablówce z usługami TV cyfrowej, internetu, telefonu. Jak to się podłącza i czym? Bo prawdopodobnie będę miał multiswitch triax TMP 5X12 i triax HEF 845, choć nie wiem co to jest i switch hp J9019B procurve, za przysłowiową flaszkę. Wiec jakoś powinienem to jakoś ogarnąć.

kasprzyk
16-12-2015, 19:01
Od skrzynki RTV na zewnątrz budynku - min fi 20mm średnica wewnętrzna.
Co do kablówki - musisz się zorientować na swoim terenie czy ktoś takie usługi świadczy.
Do kablówki multiswitcha nie potrzebujesz, chyba, że będziesz chciał spiąć razem z instalacją SAT

Pigmey
16-12-2015, 22:13
Możesz podać namiary na ten przewód 3x1,5 ?
W jakim sensie?

Alban
17-12-2015, 10:25
Więc tak zrobię jak piszesz, tyko ja będę chciał położyć peszel po ścianie na zewnątrz budynku i przewiercic się przez ścianę na wysokości jak strop jest i położyć na posadzce, potem pójdzie styropian i wylewka. Nie wiem czy wyraziscie to opisałem. W każdym bądź razie tego peszla pójdzie tam około 15 metrów. I jaki peszel tam dać żeby nie było problemów bo słyszałem że te piloty potrafią się urwać.

Alban
17-12-2015, 18:15
Przypomniało mi się, chcę mieć na korytarzu na piętrze czujke która będzie zapalała światło, jak poprowadzić przewody? Czy tak będzie dobrze jeśli z rozdzielni głównej położę przewód ydyp 3 *1,5 do czujki, a od czujki przewód ydyp 3 *1,5 do żarówki.

kasprzyk
18-12-2015, 17:23
W jakim sensie?
W takim sensie jaki dokładnie przewód użyłeś ? W sumie to nie ważne, bo i tak pewnych rzeczy nie zrozumiesz - ważne że działa...
Alban -->
W peszel możesz wprowadzić oprócz oryginalnego pilota np. poj. żyłę 1,5mm w izolacji albo mocny sznurek. Cała rzecz polega na tym, żeby poprowadzić go w jak najbardziej prosty sposób.
Czujka będzie zapalała światło - co dalej - w dzień i w nocy ? bez możliwości zablokowania bądź trwałego wyłączenia ?

Alban
18-12-2015, 18:31
Nie no, chyba są czujki że w dzień się nie załącza bo widzi że jest widno. Z tym wyłącznikiem to masz rację że trzeba dać,tylko w którym miejscu. Żeby nikomu się nie myliło i nie wyłączał czujki. Myślę zrobić dwa oświetlenia na korytarzu, jedno światło będzie zapalała czujka a drugie oświetlenie normalnie włącznikiem. Tylko pytanie czy do czujki przewód ydyp 3 *1,5 będzie dobry?

Alban
18-12-2015, 18:35
Aaa dodam że z tym peszlem wymyśliłem że dam rurę pe 32mm i do niej włoże linkę i będzie git, tak samo zrobię w salonie do jednego gniazdka.

kasprzyk
18-12-2015, 20:07
Dlatego się pytam, jak to światło ma funkcjonować. Proponuję Tobie gotowe rozwiązanie - oświetlenie nad schodowe dwie lampki wiodące z czujnikiem ruchu i zmierzchu (na górze i na dole schodów) reszta zwykle. Całość bez żadnych wylacznikow jako oświetlenie dodatkowe.

Alban
18-12-2015, 22:17
Mam rozumieć że jedna czujka na górze w rogu korytarza a druga czujka skierowana na schody? I gdzie te dwie lampki mają być? Na suficie nad schodami czy w korytarzu czy te lampki zaraz nad stopniami.

kasprzyk
19-12-2015, 07:34
Myślałem o oprawach nad stopniami. Takie oświetlenie wystarczająco się sprawdza, kiedy wykorzystujemy je tylko do codziennego użytkowania schodów - jak domniemywam po to miała być ta czujka o którą pytałeś. Dodatkowe oświetlenie sufitowe/ścienne w tradycyjnej formie.

Alban
19-12-2015, 08:15
I tak zrobię halogeny Led nad stopniami i w korytarzu kilka zaraz nad listwą podlogową. W korytarzu wystarczy taka czujka 180 stopni w rogu, ale jak rozwiązać czujke na schodach np. Na pierwszy stopień stawiam nogę i zapala się światło, jest taka czujka co łapie z metr i w linii prostej?

kasprzyk
19-12-2015, 16:09
Nie wiem.
Poszukaj w google, wybierz oprawy które Cię interesują, zadaj pytanie do sprzedającego/producenta, poproś o kartę informacyjną, instrukcje montażu - to wszystko.

Remiks
19-12-2015, 19:34
A jak rozwiązać czujke na schodach np. Na pierwszy stopień stawiam nogę i zapala się światło, jest taka czujka co łapie z metr i w linii prostej?
Czujki raczej takiej nie znajdziesz ale bariera podczerwieni już tak.

Alban
20-12-2015, 07:34
A można tą barierę podczerwieni podłączyć tak żeby zapalała te same oświetlenie co czujnik ruchu na górze?

kasprzyk
20-12-2015, 07:58
Można zastosować barierę podczerwieni, jednak ona ogranicza funkcjonalność, do tego cenowo może wyjść drogo.
Spójrz np. na produkty Zamel Ledix tutaj masz pokazane jak działa taka oprawa z czujką ruchu i zmierzchu - musisz niestety bardziej się zaangażować i tak jak pisałem wcześniej pogooglować.
http://ledix.pl/files/download/Instrukcja%20MOZA%20PT%20230%20V%20czujnik%20PL.pd f

Alban
20-12-2015, 10:00
Dzięki kasprzyk, przydatny schemat i opis, ściągnąłem sobie to w pdf. Muszę poszukać czegoś na ten pierwszy stopień, najlepiej coś w linii prostej żeby było. Żeby nie było tak że, przechodzę koło schodów a tu mi oświetlenie się załącza.

Remiks
20-12-2015, 13:42
Z czujką jakakolwiek by była przy pierwszym stopniu zawsze będzie problem jeśli często przechodzisz obok schodów. Sprawę załatwi sterownik np z barierami - fakt drogie rozwiązanie. Można pokombinować np. z czujką mikrofalową umieszczając ją wysoko nad stopniem na którejś pionowej płaszczyźnie ewentualnie jakaś maskownica ograniczająca pole widzenia czujki. Często można znaleźć optymalne miejsce dla czujki na schodach by działała tak jak chcemy niestety metodą prób i błędów ale nie da się tego robić na gotowej instalacji gdzie już są położone przewody. Ostatnio udało mi się jedną czujką mikrofalową objąć schody właśnie tak jak chcesz plus korytarzyk na piętrze.

Alban
20-12-2015, 15:10
http://forum.atnel.pl/topic10464.html spójrzcie tutaj, ktoś już próbował coś takiego. Ja bynajmniej nic z tego nie rozumiem.

Remiks
20-12-2015, 15:28
http://forum.atnel.pl/topic10464.html spójrzcie tutaj, ktoś już próbował coś takiego. Ja bynajmniej nic z tego nie rozumiem.
To temat raczej dla majsterkowiczów z pewną wiedzą elektroniczną. HC-SR04 to tylko czujnik, do tego jakiś procesor, kilka części, program itp. jak ktoś lubi się bawić.

Alban
21-12-2015, 10:15
Taka technologia w tych czasach a nie wymyślili czujki specjalnej na pierwszy trep.

Alban
21-12-2015, 19:21
Właśnie o takie coś mi chodzi, to kompletuje się samemu czy kupuje się gotowe? https://youtu.be/8RP2irxCImA

Remiks
21-12-2015, 19:51
Właśnie o takie coś mi chodzi, to kompletuje się samemu czy kupuje się gotowe? https://youtu.be/8RP2irxCImA

Wpisz w wyszukiwarkę hasło "sterownik schodowy".

Alban
17-04-2016, 10:11
Koledzy już nie długo będę zamawiał towar i zastanawiam się jakiej firmy wziąć skrętke Cat 6 U/UTP nieekranowy. Co polecacie?

Alban
23-04-2016, 20:40
Skrętka zakupiona 600 metrów, Draka U/UTP PVC KAT6 DRUT NIEBIESKI UC400S 23. Mam nadzieję że będzie git.