PDA

Zobacz pełną wersję : Stopniowanie i dobieranie zabezpieczeń do obwodów



Damianek555
15-11-2015, 20:15
Witam, kieruje swoje pytanie do elektryków. W przypadku instalacji jednofazowej za licznikiem mając bezpiecznik topikowy główny, np. 25A można od tego bezpiecznika pociągnąć wyłączniki tzw. "S" po 16A na dwa obwody ?
Chodzi mi konkretnie o coś takiego

337730

Czy z jednego bezpiecznika 25A można pociągnąć 2 wyłączniki po 16A ? Czy to nie za duże obciążenie dla 25A ? Bo w końcu 2x16= 32A. Czy to tak się rozdziela zabezpieczenie czy jest na to konkretna reguła ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi

Remiks
15-11-2015, 20:40
Witam, kieruje swoje pytanie do elektryków. W przypadku instalacji jednofazowej za licznikiem mając bezpiecznik topikowy główny, np. 25A można od tego bezpiecznika pociągnąć wyłączniki tzw. "S" po 16A na dwa obwody ?
Chodzi mi konkretnie o coś takiego

337730

Czy z jednego bezpiecznika 25A można pociągnąć 2 wyłączniki po 16A ? Czy to nie za duże obciążenie dla 25A ? Bo w końcu 2x16= 32A. Czy to tak się rozdziela zabezpieczenie czy jest na to konkretna reguła ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi

Można ale zależy to od instalacji, przekrojów zastosowanych i od zainstalowanej mocy.

mturdus
16-11-2015, 11:46
To się powszechnie stosuje. Jak ktoś ma w rozdzielnicy domku 10 nadprądówek 16A na jednej fazie, to nie oznacza, że zabezpieczenie przedlicznikowe ma 160A, tylko, że zrobił wiele obwodów.