PDA

Zobacz pełną wersję : Opory w instalacji wentylacyjnej - porównanie, rzeczywiste pomiary



mieczyslaw79
25-11-2015, 16:44
Witam,

Mam następującą instalację:

czerpnia + wyrzutnia fi200 przez ścianę, potem redukcja 200/180, ok. 2 metrów termoflexa 180 od czerpni, ok. 1 metra do wyrzutni, centrala Excellent 400, z centrali ok. 0,5 metra termoflexa 180 do skrzynek rozdzielczych nawiewu i wywiewu, z nich po 12 rur PE-flex 75/63. Najdłuższy odcinek PE-flexa to ok. 20 mb.

Nie mam problemów z hałasem, ale z oporami instalacji. Czy są one prawidłowe?

100m3/h - nawiew - 30 Pa, wywiew - 23 Pa, moc - 17W
200m3/h - nawiew - 100 Pa, wywiew - 65 Pa, moc - 47W
300m3/h - nawiew - 260 Pa, wywiew - 165 Pa, moc - 117W.

Może ktoś poda jak ma u siebie? Co zmienić by opory spadły?

Pozdrawiam!

romano78
26-11-2015, 21:21
Witam,

Mam następującą instalację:

czerpnia + wyrzutnia fi200 przez ścianę, potem redukcja 200/180, ok. 2 metrów termoflexa 180 od czerpni, ok. 1 metra do wyrzutni, centrala Excellent 400, z centrali ok. 0,5 metra termoflexa 180 do skrzynek rozdzielczych nawiewu i wywiewu, z nich po 12 rur PE-flex 75/63. Najdłuższy odcinek PE-flexa to ok. 20 mb.

Nie mam problemów z hałasem, ale z oporami instalacji. Czy są one prawidłowe?

100m3/h - nawiew - 30 Pa, wywiew - 23 Pa, moc - 17W
200m3/h - nawiew - 100 Pa, wywiew - 65 Pa, moc - 47W
300m3/h - nawiew - 260 Pa, wywiew - 165 Pa, moc - 117W.

Może ktoś poda jak ma u siebie? Co zmienić by opory spadły?

Pozdrawiam!
Coś za coś zrobiłeś na cieniutkich rureczkach to i opory muszą byc fajnie sie je układa można pochowac w wylewce ale kilka takich rureczek daje dużo większe opory jak jedna gruba i nic juz z tym nie zrobisz .

kerado28
26-11-2015, 22:42
Najdłuższy odcinek PE-flexa to ok. 20 mb.

Nie mam problemów z hałasem, ale z oporami instalacji. Czy są one prawidłowe?


To jest częsty błąd !! Patrzyłeś na ciśnienia podczas rysowania projektu?
Teraz to już chyba du .. pa.

mieczyslaw79
27-11-2015, 05:20
To jest częsty błąd !! Patrzyłeś na ciśnienia podczas rysowania projektu?
Teraz to już chyba du .. pa.

Patrzyłem - przy 300m3/h opor to ok. 4Pa/mb, natomiast przy 400m3/h - ok. 7,5Pa. Co daje przy 300m3/h ok. 80Pa straty na kanale. A mamy dodatkowe 120Pa strat. W termokontrolu dla odcinku 18mb i przeplywie maks 25m3/h jaki bedzie u mnie przy 300m3/h podaja nawet straty ok. 40Pa.

Problemem jest chyba czerpnia i wyrzutnia fi200, ktora ma te zaluzje. Wczoraj je podgialem i nastapila redukcja np przy 300m3/h nawiew z 260Pa na 200Pa, natomiast wywiew ze 165Pa na 80Pa - moc wentylatorow z 117W na 101W. Teraz przy 400m3/h nawiew ma 290Pa, a wywiew 120Pa.

Bede musial pokombinowac czy nie wyciac tych zaluzji i jakos zabezpieczyc czerpnie i wyrzutnie z okapnikiem.

Pytam dlatego, bo do tej pory mi to nie przeszkadzalo, jednak znajomy uruchomil dokladnie taka sama instalacje, gdzie ma jeszcze dluzsze przewody PEFLEX, tylko czerpnie 315 i wyrzutnie 315, a opory instalacji przy 300 m3/h ma po 50Pa, reku to samo, roznica w czerpni/wyrzytni i podejsciu czerpnia/wyrzutnia -> reku.

pozdrawiam

Tomasz Brzęczkowski
27-11-2015, 08:03
Patrzyłem - przy 300m3/h opor to ok. 4Pa/mb, natomiast przy 400m3/h - ok. 7,5Pa. Co daje przy 300m3/h ok. 80Pa straty na kanale. A mamy dodatkowe 120Pa strat. W termokontrolu dla odcinku 18mb i przeplywie maks 25m3/h jaki bedzie u mnie przy 300m3/h podaja nawet straty ok. 40Pa.

Problemem jest chyba czerpnia i wyrzutnia fi200, ktora ma te zaluzje. Wczoraj je podgialem i nastapila redukcja np przy 300m3/h nawiew z 260Pa na 200Pa, natomiast wywiew ze 165Pa na 80Pa - moc wentylatorow z 117W na 101W. Teraz przy 400m3/h nawiew ma 290Pa, a wywiew 120Pa.

Bede musial pokombinowac czy nie wyciac tych zaluzji i jakos zabezpieczyc czerpnie i wyrzutnie z okapnikiem.

Pytam dlatego, bo do tej pory mi to nie przeszkadzalo, jednak znajomy uruchomil dokladnie taka sama instalacje, gdzie ma jeszcze dluzsze przewody PEFLEX, tylko czerpnie 315 i wyrzutnie 315, a opory instalacji przy 300 m3/h ma po 50Pa, reku to samo, roznica w czerpni/wyrzytni i podejsciu czerpnia/wyrzutnia -> reku.

pozdrawiam

Nie ma co się przejmować "ciśnieniami" , Ma to znaczenie, gdyby był jeden wentylator, nawiewny lub wywiewny, przy dwóch pracujących wentylatorach i szczelnym domu, układ się wyreguluje. Gdy jest długi odcinek i większy opór na nawiewie, to mniej powietrza poleci, jak mniej poleci a działa wywiew, to zacznie spadać ciśnienie. Spadek ciśnienie pokona opór. Wentylacja nawiewno wywiewna na rozdzielaczu, jest samoregulująca.

mileski
27-11-2015, 10:05
Tylko po co więcej prądu zużywać...

Tomasz Brzęczkowski
27-11-2015, 12:13
Tylko po co więcej prądu zużywać...

Suma długości i ilości zakrętów kanałów w danym domu jest narzucona wielkością i kształtem domu. Różnice 2 czy 5 W są tak małe, że budowanie domu "pod krótkość" kanałów, nie ma za bardzo sensu.