PDA

Zobacz pełną wersję : Prosze o pomoc z piecem Opal Domo 12-20kw



plummek
02-12-2015, 12:03
Witam wszystkich uzytkownikow
We wrzesniu kupilem montowali go poleceni fachowcy od centralnego.
Ale do rzeczy : piec 12-20kw ogrzewa w tym momencie okolo 70m2 , w nastepne lato bedzie dobudowane okolo 60m,
Piec bardzo duzo pali groszku od 1 pazdziernika b.r grzeje w domu do dnia dzisiejszego wyszlo prawie dwie tony.plus minus pali worek na dzien 25kg
Ustawienia pieca
Podawanie 15s
Przerwa 80s
Wentrylator 35% , przeslona otwarta na cm
Raz sie robia spieki raz nie.
Zawor 4d skala 1-10 otwarty na 8
Posiadam regulator pokojowy ustawiony na 21c lecz piec prawie nigdy nie dobija do tylu pompa c.o caly czas pracuja na 1 biegu byla tez na 3 lecz nie widzialem roznicy , okna w domu wszystkie nowe wymieniane latem. Piec dochodzi do zadanej temp przechodzi na 10 min w stan podtrzymania i tak w kolko ,probowalem juz roznie 55stopni na piecu a nawet i 65 grzejniki cieple praktycznie od polowy w gore , prosze o jakies porady jak moge zmniejszyc zuzycie groszku ,

kaszpir007
02-12-2015, 13:33
Witam wszystkich uzytkownikow
We wrzesniu kupilem montowali go poleceni fachowcy od centralnego.
Ale do rzeczy : piec 12-20kw ogrzewa w tym momencie okolo 70m2 , w nastepne lato bedzie dobudowane okolo 60m,
Piec bardzo duzo pali groszku od 1 pazdziernika b.r grzeje w domu do dnia dzisiejszego wyszlo prawie dwie tony.plus minus pali worek na dzien 25kg
Ustawienia pieca
Podawanie 15s
Przerwa 80s
Wentrylator 35% , przeslona otwarta na cm
Raz sie robia spieki raz nie.
Zawor 4d skala 1-10 otwarty na 8
Posiadam regulator pokojowy ustawiony na 21c lecz piec prawie nigdy nie dobija do tylu pompa c.o caly czas pracuja na 1 biegu byla tez na 3 lecz nie widzialem roznicy , okna w domu wszystkie nowe wymieniane latem. Piec dochodzi do zadanej temp przechodzi na 10 min w stan podtrzymania i tak w kolko ,probowalem juz roznie 55stopni na piecu a nawet i 65 grzejniki cieple praktycznie od polowy w gore , prosze o jakies porady jak moge zmniejszyc zuzycie groszku ,

Co to za fachowcy którzy polecili najtańszy dostępny kocioł (robiony dla marketu) ...

Na początek ustaw czas podawania na 5s i przerwę na 50s i zacznij dla tych ustawień ustawiać poziom nawiewu wentylatora.
Jak będzie niedopalony opał w popielniku to zwiększasz nawiew.

Ale jak będzie się dobrze wypalał to możesz zacząć zmniejszać nawiew i dość do takiego ustawienia aż opał dalej będzie się dobrze spalał a i sam środek kotła nie będzie sie szybko brudził .

I tyle ...

plummek
13-12-2015, 09:15
niestety nadal bardzo duzo pali pomimo tych ustawien ;/

kaszpir007
13-12-2015, 10:39
Jeśli na tych ustawieniach jaki podałem ciągle dużo pali to nic nie poradzisz ..
Jeśli w popielniku na tych ustawieniach nie masz niespalonego opału to znaczy proces spalania jest poprawny , tym bardziej że ustawienia jakie podałem są już "kagańcem" dla mocy kotła.
Widać tak duże wymagania energetyczne ma Twój dom , albo opał bardzo słaby kalorycznie.

timon120777
13-12-2015, 14:03
nie napisałeś nic o domu poza wymienionymi oknami
czy dom jest ocieplony?
jaka lokalizacja?
jakie temperatury na zewnątrz?
jaki sypiesz opał- jaka kaloryczność bo to też ma wpływ na jego zużycie
wrzuć fotkę tego jak się pali i jak wygląda popiół

minertu
14-12-2015, 05:26
Rozumie,że kociołek sam sobie wybrałes a fachowcy go tylko podłączyli?
Czy ustawili przepływy wody na grzejnikach?
I w końcu jak to jest ?
Ustaw na nim 65*C a zawór mieszający skręć pół/pół.
Wg mnie w tym kociołku spalina bedzie rzędu 200-250deg.Dorób jakiś zawirowywacz na półkę aby nieco ograniczyć prędkość spalin wylotowych.
Ma ten kocioł jakis deflektor?

plummek
14-12-2015, 11:24
nie ma deflektora , kociolek na 65 st ustawiony przykrecony zawor 4d na 7 skala do 10 , spala niby sie dobrze czasem sie pojawia takie biale kalafiorki czopuch zamkniety prawie na maksa , groszek ma 23kj

Mario1969/1
14-12-2015, 14:21
Tak jeszcze uszczelnij czopuch, aby można było go zamknąć całkowicie i żeby przez wszystkie nieszczelności w kotle szybciej tlenek węgla wydostał się na zewnątrz.
Kolego daj se na wstrzymanie regulację kotła przez czopuch. Czopuch ma być otwarty.
Dałeś ciała wierząc "fachowcom", chyba nigdy wcześniej się na nich nie przejechałeś. W markecie OBI CASTO Leroy nigdy nie widziałem dobrego kociołka. Teraz niestety przyjdzie tobie zmierzyć się z tym .

minertu
14-12-2015, 15:14
Możliwe,że całkiem go i tak nie zamknie bo zazwyczaj w przepustnicy jest wycięta 1 ćwiartka no ale kolega i tak ma mistrza.Chyba nigdy z kotłem nie miał do czynienia.

minertu
14-12-2015, 15:16
nie ma deflektora , kociolek na 65 st ustawiony przykrecony zawor 4d na 7 skala do 10 , spala niby sie dobrze czasem sie pojawia takie biale kalafiorki czopuch zamkniety prawie na maksa , groszek ma 23kj
Z taka kalorycznością w takim kotle to mało nie spalisz.To ma trochę więcej kJ od peletu.
Taki opał to na lato a nie na zimę.
Uataw ten mieszacz na 5.Otwórz przepustnice.
Podaj mi wymiary wewnętrzne tego kotła i wysokość od paleniska do spodu górnej półki.

kaszpir007
14-12-2015, 18:02
Chłopie ...

Najpierw podaj czy to nowy dom , czy stary , jakie ocieplenie i ile dokładnie opału idzie. Także ważne czy jeśli dom ocieplony , to czy całkowicie.4
Jakiej firmy masz opał , bo w marketach większość opału 23MJ to opał czeski który ma mniej niż 20MJ ...

Czopuch MUSI być otwarty na max ZAWSZE.

Regulujesz kocioł dawką paliwa i czasem podawania i siła nadmuchu.