PDA

Zobacz pełną wersję : napięcie prądu



araman
05-09-2004, 12:59
Czy ktoś moze mi podpowiedzieć jak można kontrolować napięcie prądu?
Mam problem w swoim domu gdyż czasami zdarza sie że zarówki przygasają, najprawdopodobnie wtedy kiedy sąsiad coś właczy. Podłączono nową trafostację i ZE twierdzi że to miało załatwić sprawę ale jednak problem istnieje nadal. Czy ktoś miał podobną sytuację? Na szczęście spadki nie są takie duze aby wyłączały urządzenia ale pewnie nie jest to dla nich obojętne. Będe wdzięczny za porady.

geguś
05-09-2004, 13:42
Witam
na początek musisz wyeliminować błedu w swojej instalacji
jeżeli takowych nie masz to są do kupienia odpowiednie rejestratory i na podstawie tych wyników możesz z ZE rozmawiać o jakości energii elektrycznej, ale zaznaczam że odchyłi procentowe napięcia to +/- 10%
nie pamiętam jak to czasowo jest zapisane
zarówka pokaże swoim światłem spadek nawet 5V co jest dopuszczalne
(230V +/- 10% to od 207V do 253V)

opornik
05-09-2004, 16:20
witam:)
Rejestrator zakłada energetyka swój na twój wniosek. Spadek +/- 10% tak ale nie w określonym czasie. Rejestrator wszystko pokaże a wtedy energetyka kogoś ścignie ;) Jezeli sąsiad spawa to go dopadną.

Cypek
05-09-2004, 18:59
Miałem to samo, przyjechali z ZE, zmienili przyłacze i po zawodach. No i niestety jestem ostatni na "linii". Trafo tyż nie zasilne, Ledwo mi dali przydział 12 kW na 20 A zabezpieczeniu.

geguś
05-09-2004, 19:07
... Spadek +/- 10% tak ale nie w określonym czasie...
oj, coś znalazłem:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2000 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 85, poz. 957)

...dopuszczalne odchylenie napięcia od znamionowego w czasie 15 minut w przedziale od -10% do +5% w sieciach o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV i w sieci o napięciu 400 kV oraz +/-10% w sieciach o napięciu znamionowym 110 i 220 kV,

i dalej:
Zakłady Energetyczne w Polsce są zobowiązane do wprowadzenia w życie zapisów Polskiej Normy PN-IEC 60038:1999 "Napięcia znormalizowane IEC". W związku z tym do końca roku 2003, w sieciach niskiego napięcia Zakładów Energetycznych, napięcie znamionowe z dotychczasowych 220/380 V ma zostać podwyższone do 230/400 V +/-10%.

chyba kol. opornik zna te teksty
ale nie chodzi o to kto ma rację, tylko o to czy w tej normie jetst zapis o czasie, bo takowej nie posiadam
a druga sprawa to czy rejestrację napięć o tym co napisałeś, można gdzieś w zapisach ustawowych odszukać, coś na wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli układu pomiarowego, ze wszystkimi skutkami włącznie

araman
05-09-2004, 20:42
Dzieki za rady jutro idę do ZE pogadać co z tym z fantem zrobić.

opornik
06-09-2004, 08:18
chyba kol. opornik zna te teksty
ale nie chodzi o to kto ma rację, tylko o to czy w tej normie jetst zapis o czasie, bo takowej nie posiadam
a druga sprawa to czy rejestrację napięć o tym co napisałeś, można gdzieś w zapisach ustawowych odszukać, coś na wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli układu pomiarowego, ze wszystkimi skutkami włącznie
Pisząc o czasie miałem co innego na myśli. Otóż ostatnio przerabim podobny problem. Energetyka przyłączyła do napowietrznej stacji trafo odbiorcę z mocą 120 kW. Kabel bezpośrednio ze stacji. Zakład ten granuluje folię. Niestety dla innych odbiorców z tej stacji pracują tam silniki 50 kW. Oczywiście były skoki napięcia i pisma do ZE. Po założeniu rejestratora okazało się, że chwilowe pobory prądu na stacji wynoszą nawet do 600A w czasie kilkunastu milisekund. Do tego harmoniczne. Przecietna żarówka tego nie zauwży. Inaczej z elektroniką.
Inwestor na podstawie wykresu dostał zalecenia do wykonania nowego zasilania, czyli praktycznie musi wybudowć stację trafo.

araman
06-09-2004, 10:14
Opornik. to co piszesz jest przerazające chyba że żle zrozumiałem twoją wypowiedź. To niby ja miałbym wybudować nową stacje trafo aby energetyka mogła dostarczać mi prąd o właściwym napięciu.

opornik
06-09-2004, 13:42
Opornik. to co piszesz jest przerazające chyba że żle zrozumiałem twoją wypowiedź. To niby ja miałbym wybudować nową stacje trafo aby energetyka mogła dostarczać mi prąd o właściwym napięciu.
spokojnie :)
Przypadek ten dotyczy dużego odbiorcy, nie komunalnego.
Jego instalacja wprowadza zakłócenia do sieci stąd na podstawie zapisu rejestratora dostał zalecenie. Albo likwiduje zakłócenia albo musi wybudować stację trafo. Jest jeszcze jedno wyjście - energetyka może go wyłączyć.

araman
07-09-2004, 14:38
Kamień spadł mi z serca

kroyena
08-09-2004, 09:02
A jak energetyka nie zadziała to możesz się zapytać co proponuje za niedotrzymanie umowy, tzn. jakosci dostarczanej energii.

araman
09-09-2004, 09:46
Byłem wczoraj w energetyce i dostałem informację że już niedługo skończą się moje problemy z prądem gdyż uruchamiają nową trafostację stojącą zresztą obok mojej działki. Byłem przekonany że ona juz działa gdyż wyposażenie montowali juz ponad rok temu. Okazało się że był problem zdachem ok 8 m2. Gdyż dach miał zrobić ktoś inny. Gdybym wiedział że w tym jest problem to dałbym im rolke papy która mi została z budowy. Sadząc po szybkości z jaką to wszystko robią może to jeszcze potrwać ale mam nadzieję że to juz będzie niedługo

kroyena
09-09-2004, 09:48
co wcale nie zmienia faktu, ze świadczą usługę niezgodną z umową i pobierają za nią pieniądze jakby była wzorcowa. :x