Zobacz pełną wersję : Zaplanowanie kolektora poziomego i GPWC na ciasnej działce



-robert-
09-12-2015, 18:49
Witajcie,

Drodzy Forumowicze, kolejny raz potrzebuję Waszej pomocy! :)

Mam dość mocno zabudowaną działkę o powierzchni 1290 m^2 i bardzo chcialbym na niej zmieścić kolektor poziomy w roli DZ gruntowej PC oraz rurowy GWC do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.

Dumam nad tym i trudno jest rozplanować oba te urządzenia na działce... Proszę abyście zapoznali się z moją sytuacją i spróbowali mi doradzić jak to najlepiej zrobić. Jeśli nie uda się zmieścić poziomego kolektora zdecyduję się na PC PW, a wówczas rurowy GWC zmieszczę bez problemu.

A więc:
Działka 1290m^2 zabudowana tak jak na załączonych zdjęciach.
Grunt na działce na głębokości 1,5m to glina, miejscami z piaskiem - zakładam zysk 20W/m^2
Poziom wód gruntowych to ok. 2m ppt.
OZC (liczone przez audytora forumowego) wskazuje zapotrzebowanie na ciepło 5,4kW + 1,25kW CWU (5 osób) =~ 7kW
Planowana powierzchnia kolektora ok: 7kW:20W=350m^2
Planowana pompa 8-9kW (dom parterowy 190m^2 pow. uż.)

Nawet jeśli wcisnę kolektor taki jak narysowany na niebiesko w załączniku:
3 rowy 30x2m a w nich po 150m rury PE32 to daje dopiero powierzchnię 270m^2.
A gdzie tu jeszcze GWC.... :-/

czy jest jakieś wyjście w mojej sytuacji? a może obliczenia moje nieprawidłowe?
Dołączam też pusty rysunek działki, może ktoś znajdzie ochotę na szybki rysunek w Paincie swojej koncepcji :)


Pozdrawiam
robert

jasiek71
09-12-2015, 20:46
Witam
Zrób normalne dolne źródło do PC a do wentylacji GGWC, wystarczy zrobić odejście na chłodnicę / nagrzewnicę w "kotłowni" ...

-robert-
10-12-2015, 06:26
Witaj Jasiek71,

dzięki za zabranie głosu, dużo czytałem Twoich postów i bardzo sobie cenię Twoje autorskie rozwiązania i Twoje wypowiedzi. Muszę Cię jednak prosić o rozwinięcie Twojej koncepcji, bo ja laik, nie zrozumiałem przesłania ... :rolleyes:
Co rozumiesz przez "Zrób normalne dolne źródło do PC" - czyli taki kolektor jak zaplanowałem?
i proponujesz wykorzystanie go do wentylacji zamiast osobnego rurowego?
proszę o więcej szczegółów :)

Tomek B..
10-12-2015, 12:27
Tak mam u siebie. Róznica jest taka, że przed centralą wentylacyjną montujesz nagrzewnicę/chłodnicę powietrza. Układ napędza dodatkowa pompka cyrkulacyjna i zawór zwrotny.

jasiek71
10-12-2015, 20:17
Witaj Jasiek71,

dzięki za zabranie głosu, dużo czytałem Twoich postów i bardzo sobie cenię Twoje autorskie rozwiązania i Twoje wypowiedzi. Muszę Cię jednak prosić o rozwinięcie Twojej koncepcji, bo ja laik, nie zrozumiałem przesłania ... :rolleyes:
Co rozumiesz przez "Zrób normalne dolne źródło do PC" - czyli taki kolektor jak zaplanowałem?
i proponujesz wykorzystanie go do wentylacji zamiast osobnego rurowego?
proszę o więcej szczegółów :)
Co jest na tej nie zakolorowanej części działki...?
Ile jest powierzchni działki do okoła budynków, tak na oko to wydaje się wystarczająca powierzchnia...
Robisz dolne źródło do PC z kolektorem zbiorczym gdzieś przy chałupie, wyprowadzasz z niego zasilanie i powrót w okolicy umiejscowienia PC, na przewodzie zasilającym dajesz trójnik z pompką obiegową chłodnicy na wentylacji, za trójnikem dajesz klapowy zawór zwrotny a następnie kolejny trójnik do którego podpinasz powrót z chłodnicy...
Samą chłodnicę montujesz na wejściu do rekuperatora...

-robert-
11-12-2015, 10:52
Cześć,

dzięki za wyjaśnienie, teraz rozumiem i jest to bardzo dobry pomysł w mojej sytuacji :-)

Ta część działki wyszarzona to teren utwardzony płytami betonowymi, kostką brukową czyli taras, podjazd, chodnik.

nieco zmodernizowałem mój rysunek i upchnąłem na nim 4 rowy o szerokości 1,5m (założenia takie że oddalone od siebie i od budynków o ok. 2 m). Problem tylko w tym, że są różnej długości: 30, 32, 37 i 37 metrów (da to powierzchnię ok. 340m^2). Rozumiem, że należy w nich rozłożyć taką samą długość rury, zatem jej zagęszczenie zrobię po prostu różne. Pozostaje zdecydować jaką dać długość rur i jej przekrój.
Opcja 1 -> rura PE32 po 150m i rowy szerokie na 1,5m odstępy między rowami 2m
Opcja 2 -> rura PE40 po 200m i rowy szerokie na 2m, ale mniejsze odstępy między rowami ok. 1-1,5m więcej się nie zmieści.

Co da korzystniejszą wartość energetyczną i będzie lepszym rozwiązaniem (pomijam koszt rur i glikolu)?

jasiek71
11-12-2015, 19:34
Cztery rowy o szerokości 1,5 m i długości 30~37m są spoko byle odsunąć je od siebie ile się da...
Do każdego wykopu wkładasz 200mb rury PE_32 w spirali ,wszystkie obwody łączysz rozdzielaczem w jeden zbiorczy na PE_40 i wyprowadzasz w "kotłowni"...

-robert-
13-12-2015, 10:10
Dziękuję jasiek71,

zrobię tak jak proponujesz.
Będę działał wczesną wiosną, umieszczę na forum fotorelację z przebiegu prac :)

AdrianEH
14-12-2015, 19:09
Z tym PE40 na pompę to bym się zastanowił. Należało by sprawdzić jakiej średnicy przyłącze DZ wymaga producent pompy ciepła. Przy mocy około 8 kW powinno wystarczyć ale warto było by się rozeznać. Ponadto przy różnych długościach pętli zastosowałbym rotametry chyba, że długości rur będą takie same.

cezary.pl
15-12-2015, 23:17
Dziękuję jasiek71,

zrobię tak jak proponujesz.
Będę działał wczesną wiosną, umieszczę na forum fotorelację z przebiegu prac :)

Jeśli możesz to lepiej teraz niż na wiosnę kopać rowy do układania rurek. Wiosną mogą wystąpić wysoko wody gruntowe.

Moje GGWC wkopałem w listopadzie na głębokość 1,8 m, udało się tak głęboko po suchym i upalnym lecie w tym roku. Normalnie to mam wody gruntowe na 1,2 m

Pozdrawiam
Cezary

elrow23
16-12-2015, 16:02
a czy istnieją jakiekolwiek obostrzenia co do odległości minimalnie układania kolektora poziomego względem budynków i granicy działki?

-robert-
18-12-2015, 08:52
Cześć,

AdrianEH -> dzięki za uwagi, jak zdecyduję się na jakiś konkretny model PC to rozeznam temat średnicy przyłącza. U mnie rowy będą różnej długości ale planuję w nich rozciągnąć taką samą długość rury (4x200m), więc różne będzie tylko zagęszczenie rury przypadające na mb rowu.

Cezary.pl -> faktycznie pogoda w tym roku sprzyja i mógłbym się za to zabrać... podpytam koparkowego, może też ma luźniejszy okres na wykonywanie prac i lepszą cenę :) Tylko boję się trochę o zbyt dużą sztywność rur (podatność na wyginanie) przy obecnych temperaturach. Czy słusznie?

elrow23 -> ja z lektury forum czytałem, że warto przyjąć min. 2m odległości od budynku i min. 1m od granicy działki. Czy jednak bezwzględnie musimy się tego trzymać to chyba niekoniecznie... u mnie będą te zasady raczej lekko nagięte, bo mam ciasną działkę. W każdym razie pisze się o tym, że rury leżące w rowie oddziałują na grunt po około 0,5m z każdej strony od granicy spirali w rowie.

Dzięki Wam za udział w wątku i dyskusję!

Pozdrawiam
Robert

jasiek71
18-12-2015, 20:09
Z tym PE40 na pompę to bym się zastanowił. Należało by sprawdzić jakiej średnicy przyłącze DZ wymaga producent pompy ciepła. Przy mocy około 8 kW powinno wystarczyć ale warto było by się rozeznać. Ponadto przy różnych długościach pętli zastosowałbym rotametry chyba, że długości rur będą takie same.
Czy ty widziałeś kiedykolwiek pompę ciepła i jakiej średnicy ma przyłącza...?
Wiesz jakiego przepływu wymaga pompa o mocy np 11kW...?