Zobacz pełną wersję : Problem z podłaczeniem lamp i włączników.
Mam taki oto problem z sypialnią. Nie wiem co projektant miał dokładnie na myśli i jak to teraz podłączyć. Dobrze by było aby włącznikiem nr.1 można było sterować lampą i kinkietami ale nie wiem czy się da. Ewentualnie zrobić lampę na włącznik dwu klawiszowy, i oddzielnie kinkiety. Przy kinkietach jest miejsce na dwa włączniki bo jest po dwie puszki. Może więc da się zrobić aby można było z obydwu miejsc włączać je osobno? Dodam że nie bardzo jest możliwość przeróbek bo już jest wszystko wykończone. 340591
Elektryk zrobił instalacje według mnie bardzo dobrze. Masz zrobiony wyłącznik na lampę przy drzwiach i schodowy przy każdym kinkiecie dzie możesz strowac lamppą głowna oraz wyłącznki pojedyncze do każdego kinkietu. W tym momencie opacja z zapalaniem kinkietu przy drzwiach gdy to jest sypialnia jest trochę bezsensu. Dodatkowo pewnie doprowadzil zasilanie światła na kinkiety z innego "bezpiecznika"
PS zakładam że ta druga puszka nie jest do gniazd
A ja myślę, że masz zasilanie oświetlenia (patrząc od prawej) i zasilanie gniazd zabudowanych przy wyłączniku od kinkietu (od lewej).
Przekroje tych przewodów to jakie są?
elpapiotr
14-12-2015, 16:38
Elektryk zrobił instalacje według mnie bardzo dobrze. Masz zrobiony wyłącznik na lampę przy drzwiach i schodowy przy każdym kinkiecie dzie możesz strowac lamppą głowna oraz wyłącznki pojedyncze do każdego kinkietu.
Naprawdę ?
Bądź taki uprzejmy i rozrysuj układ, z łaski swojej.
Mam taki oto problem z sypialnią. Nie wiem co projektant miał dokładnie na myśli i jak to teraz podłączyć. Dobrze by było aby włącznikiem nr.1 można było sterować lampą i kinkietami ale nie wiem czy się da. Ewentualnie zrobić lampę na włącznik dwu klawiszowy, i oddzielnie kinkiety. Przy kinkietach jest miejsce na dwa włączniki bo jest po dwie puszki. Może więc da się zrobić aby można było z obydwu miejsc włączać je osobno? Dodam że nie bardzo jest możliwość przeróbek bo już jest wszystko wykończone. 340591
Jeśli zasilanie jest faktycznie z dwu stron to prawdopodobnie projektant przewidział przy wyłącznikach kinkietu gniazdo, w sypialniach po obu stronach łóżka w jednej ramce umieszcza się gniazdo i wyłącznik kinkietu ale rozdziela się zasilanie. Da się sterować wyłącznikiem nr 1 lampą i kinkietami a w miejscu 2 i 3 nie zakładać wyłącznika, da się też dwu klawiszowym w miejscu 1 zależy co chcesz osiągnąć.
Elpapiotr ja ciebie uczyc nie będę - poszukaj w normach.
Jak wykonałem jedną w zyciu instalacje to właśnie tak zrobiłem - 2 osobne zasilania aby w momencie wyłączenia jakiegoś bezpiecznika było drugie żródło swiatła i mozliwoś wyłaczania swiatła głownego przy łóżku i przy wejściu - tak mi się wydawało ze to ma sens.
Remiks raczej nikt nie zrezyguje z właczenia kinkietu przy łóżku.
elpapiotr
14-12-2015, 17:27
Nie potrzeba mnie uczyć, tylko pomóc autorowi w podłączeniu łączników do tego układu, kolego grend.
Dasz radę ?
baaaa oczywiście. Tylko najpierw niech autor tego watku zainteresuje się tematem :)
Remiks raczej nikt nie zrezyguje z właczenia kinkietu przy łóżku.
A może autor nie ma tam łóżka i dlatego chce wyłącznik przy wejściu.
Witam ponownie. Ta instalacja jest tylko pod oświetlenie. Gniazda są obok z innego obwodu ale o nich nie pisałem ponieważ nie było problemu z ich podłączeniem. Jeszcze padło pytanie czy zasilania są z różnych bezpieczników. Nie, całe piętro to jeden obwod -oświetlenie piętro.
Łóżko jest pomiędzy puszka mi nr.2 i 3, a włącznik kinkietów przy drzwiach może być ale nie musi.
no to tak jak pisałem, od lewej strony zasilanie do kinkietów, a od prawej - zasilanie do lampy głównej i przy 1 robisz schodowy, przy 2 wyłącznik krzyżowy i przy 3 schodowy. Możesz wtedy przy łóżku gasić i zapalać lampę główną.
Ja bym tutaj jeszcze zastanowił się nad jakąś prostą automatyką - coś do ukrycia w puszce 1, tak żeby wszystkie 3 włączniki od lampy były monostabilne - osobiście nie lubię właczników schodowych ze względu na estetykę położenia przycisku. Jest coś takiego? Prawie jak automat schodowy tylko zeby działało na zasadzie 1 impuls - włacz, drugi impuls - wyłacz i bez wyłaczania czasowego.
Jest. Szukaj pod nazwą przekaźnik bistabilny
Jest. Szukaj pod nazwą przekaźnik bistabilny
Ech, pomroczność mnie jasna jakaś wzięła, nie wpadłem żeby pod tym hasłem tego szukać, dzięki za podopowiedź. Tak czy inaczej, wg mnie jest to bardzo dobra alternatywa do wyłaczników schodowych/krzyżowych (szczególnie podwójnych)
elpapiotr
15-12-2015, 17:56
no to tak jak pisałem, od lewej strony zasilanie do kinkietów, a od prawej - zasilanie do lampy głównej i przy 1 robisz schodowy, przy 2 wyłącznik krzyżowy i przy 3 schodowy. Możesz wtedy przy łóżku gasić i zapalać lampę główną.
Miałeś narysować, gdy autor się odezwie.
Do roboty!
Bo Twój opis sugeruje tylko i wyłącznie sterowanie wszystkimi lampami.
to ty tylko tak zrozumialeś... Co ma na celu twój wpis ? robienie śmietnika z forum to wiiem bo to jest twój poziom i tutaj leczysz swoja psychikę. Chcesz dodatkowo mnie sprawdzić czy potrafie zrobić taka prosta rzecz czy po prostu w normach tego nie napisali i nie wiesz ? Tak jak już pisałem zrobiłem jedna instalacje elektryczna, czyli o jedna więcej od ciebie...
[QUOTE=elpapiotr;7021443]Mia
elpapiotr
15-12-2015, 19:26
Tylko pogratulować.
Sukces.
Jedną - czyli o jedną za dużo :lol2:
Miałeś narysować, gdy autor się odezwie.
Do roboty!
Bo Twój opis sugeruje tylko i wyłącznie sterowanie wszystkimi lampami.
Myślę że jest w stanie Ci rozrysować to co opisał tylko nie wiem czy będziesz tym zachwycony a i dla autora wątku to nie to rozwiązanie o jakie mu chodziło. Sugeruję użycie przekaźnika bistabilnego sekwencyjnego i da się zrobić to o co chodziło w pierwszym poście oprócz sterowania głównego oświetlenia wyłącznikami przy łóżku. Choć jak by pomyśleć to na dwóch bistabilnych chyba dało by się i taką funkcjonalność osiągnąć.
Tylko pogratulować.
Sukces.
Jedną - czyli o jedną za dużo :lol2:
Może wreszcie ktoś wywali z forum tego idiotę? :yes:
elpapiotr
15-12-2015, 20:16
Też tak uważam.
Ty idziesz pierwszy.
Jeżeli tgs ma faktycznie łóżko ,tak jak pisal , miedzy kinkietami to chyba jest bezcelowe właczanie kinkietów przy łózku jeżeli może zgasic światło głowne... Nigdy się z takim czyms nie spotkałem. Można zrobić to schodowymi albo bistabilnie - efekt ten sam
Najmniej zainteresowany wątkiem jest autor :)
Można zrobić to schodowymi albo bistabilnie - efekt ten sam
Najmniej zainteresowany wątkiem jest autor :)
No nie zupełnie ten sam efekt.
a czym się różni ? Pomijam ułożenie klawiszy
a czym się różni ? Pomijam ułożenie klawiszy
W tym konkretnym przypadku czy w ogóle? Dobra pytanie retoryczne, w tym konkretnym przypadku, jeśli zasilanie jest takie jak pisze autor wątku, to za pomocą bistabilnych da się sterować tak by z miejsca 1,2,3 dało się włączyć i wyłączyć oświetlenie główne jak i kinkiety pojedynczo co jest niemożliwe przy użyciu schodowych i krzyżowych do tego da się zachować funkcję żyły ochronnej.
ok tylko że ta opcja jest według mnie bezsensu i dlatego nie biore tego pod uwagę. Bo w tym wszystkim chodzi aby była oświetlona droga łożko - drzwi i to spełnia...
ok tylko że ta opcja jest według mnie bezsensu i dlatego nie biore tego pod uwagę. Bo w tym wszystkim chodzi aby była oświetlona droga łożko - drzwi i to spełnia...
Wielu rzeczy nie bierzesz pod uwagę, tego że każde gniazdko jest sprowadzone do rozdzielnicy też a i jesteś pewien że da się zrobić to o czym piszę a nie podpuszczam Cię np.?
ta opcja jest według mnie bezsensu i dlatego nie biore tego pod uwagę - a co ty chcesz pokazac więcej i w jakim celu to już twoja sprawa i w to nie wnikam.
2 osobne zasilania aby w momencie wyłączenia jakiegoś bezpiecznika było drugie żródło swiatła i mozliwoś wyłaczania swiatła głownego przy łóżku i przy wejściu - tak mi się wydawało ze to ma sens.
Dwustronne zasilanie w mieszkaniówce i o ile zrozumiałem oba zasilania załączone "na kupę". Przecież to rozwala wszelakie obliczenia zabezpieczeń SWZ i przekrojów przewodów. Amatorszczyzna. Brak odpowiedzialności.
Tylko ja się nie spotkałem żeby klient chciał mieć "wszystkie bajery" ,
Jak wykonałem jedną w zyciu instalacje to właśnie tak zrobiłem .
Weź się chłopie zdecyduj, czy wypowiadasz się jako doświadczony fachowiec, czy jako wykonawca jednej instalacji.
A najlepiej daj sobie w ogóle spokój, bo jesteś niebezpieczny dla otoczenia. Jak kiedyś przeczytałem Twoją radę że nie należy łączyć uziemienia odgromowego z ochronnym, to napad śmiechu mało mnie nie zabił. Że o bezpiecznych 230V nie wspomnę.
Remiks inna działka - powiedz mi jak połaczyłes rurę kominową z twoją masą akumulacyjną kominka ? Dołożyłeś rurę stalowa i wylałeś na to szamot czy w inny sposób ?
Krzcel ja tutaj wystepuje jako NIKT a nie pomazaniec Boży. Teraz NIC nie rozumiesz i przedtem nic nie zrozumiałeś. Jesteś kalką elpapiotr... niestety.
Remiks inna działka - powiedz mi jak połaczyłes rurę kominową z twoją masą akumulacyjną kominka ? Dołożyłeś rurę stalowa i wylałeś na to szamot czy w inny sposób ?
Fakt nie na temat;-) Cegła szamotowa, wycięty otwór większy od rury ok 1cm fazowany tak by rura nie wpadała uszczelnienie z maty z włókien ceramicznych.
ale to zrobiłeś z cegieł płaszczyznę i wtedy wyciąłes ten otwór - a nie było problemu z fugami.
Ja mam taki jeden dylemat. Robię kominek przez parter i pietro. Mase akumulayjną też robię na piętrze i teraz nie wiem czy przepuszczać spaliny przez masę, czy mi się jednak rura wychłodzi do 150-200 stopni i będzie zbedna ? Bo jeżeli zrobię na wyrost to będę musiał rozebrać a jak nie zrobie i będzie 300 stopni to będę musiał dobudować. Rura stalowa wśrodku będzie miała 5 metrów i zgaduj. Robiłes jakies badania :) w tym kierunku ? Jak stwierdziłeś ile stopni wypuszczasz w komin bo dla mnie to jest kluczowe
elpapiotr
16-12-2015, 17:53
Przypominam, że jest to dział Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Znawcę kominów proszę do odpowiedniego działu forum.
elpapiotr ma rację to nie miejsce na taką dyskusję.
W związku z tym grend zapraszam na priv albo np. Taki sobie ceramiczny w dziale kominki chętnie odpowiem mimo że strasznie się tutaj wymądrzałeś;-)