PDA

Zobacz pełną wersję : Uklad CO podlogowka , grzejniki lazienkowe i CWU



Wadus
15-12-2015, 09:34
WItam,

Juz 2 miesiace walcze z ustawieniami

na zdjeciu widac modulacje pracy jaka mi sie udalo uzyskac spalanie 14 kg/24h - temp w domu 22

ustawienie 1)

temp. na kotle 60,
temp. na wyjsciu za zaworem 4D 30 stopni
temp. na wejsciu na podloge za mieszaczem 29 (mieszacz otwarty na maxa)
temp. powrotu z podlogowki 27 stopni
temp. powrotu na kociol za zaworem 4D 60 stopni

Wszystko wyglada pieknie do poki nie probuje choc odrobine podniesc temp. na obieg CO aby podloga byla odrobine cieplejsza gdy podgrzewam wode na kotle
np. z 60 na 64 to temperatury zmieniaja sie nastepujaco

ustawienie 2)
temp. na kotle 64,
temp. na wyjsciu za zaworem 4D 32 stopni
temp. na wejsciu na podloge za mieszaczem 31 (mieszacz otwarty na maxa)
temp. powrotu podlogowki 29 stopni
temp. powrotu na kociol za zaworem 4D 60 stopni

spalanei 18 kg/ 24h
dodatkowo co pewien czas (kilka minut slyszalne przelewanie sie wody w rurach)

gdy probuje zostawic temp. kotla na 60 stopni i lekko otworzyc zawor 4D np. z 3/10 zmienic na 3,5/10 to temperatury wariuja
temp. za zaworem 4D zamiast rosnac powoli spada
temp. powrotu na kocial spada w kilkanascie sekund z 60 na 37 stopni

piec zaczyna powoli wypelniac sie chlodniejsza woda i jak juz czujnik wykryje spatek temp. wody na gorze kotla to piec musi wejsc na 100 % mocy aby przez bite 15-20 min zagrzac ta wode by po chwili przejsc w stan czuwania na 10-15 min i z modulacji zostaje wspomnienie spalanie leci w kosmos 25-30 kg/24h i spieki jak nie wiem co bo paliwo za gwaltownie sie pali (mam eko z Wesolej wysokokaloryczne i widze ze nie lubi spalania gwaltownego)

Doradzcie co tu jest zle zrobione i jak to przerobic?

Dom parterowy 128 m2 z podlogowka 125 m2, 2 grzejnikami drabinkowymi w lazienkach i 140 L bojlerem na ciepla wode

Aha i jeszcze jedna uwaga,

pompka CWU chodzi non stop aby wumusic obieg kotlowy,
rury przy zaworze 4D to 28 mm CU,