Witam. Ostatnio mieliśmy robioną instalacje centralnego ogrzewania na piętrze. Wcześniej był układ otwarty, obecnie instalator zrobił układ zamknięty z naczyniem przeponowym Reflex.

Filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=L-pm4_LKFIQ&feature=youtu.be

Zdjęcia -> L I N K (http://www.katalog.iq.pl/pliki/ogniwo/)

Co myślicie o takiej instalacji zamkniętej ?
Pozdrawiam

Maher
27-12-2015, 17:59
Po pierwsze sprawdź czy piec w takim układzie nie traci gwarancji, po drugie czy są odpowiednie zabezpieczenia na wypadek awarii sterownika, braku prądu i zagotowania w piecu wody bo nawet z ubezpieczycielem możesz mieć problem, po trzecie wydaje mi się to lepszy układ od układu otwartego bo szybko można stwierdzić szczelność układu, nie trzeba dobijać wody bo nic nie odparuje i nie ma dostępu tlenu do wody (mniejsza możliwość korozji wewnętrznej).

lukaszz1981
27-12-2015, 21:06
Piec jest z 2010 roku, więc o gwarancje nie muszę się martwić.
Jedynym zabezpieczeniem jest zawór bezpieczeństwa obok naczynia przeponowego.
Nie wiem co może się stać w przypadku awarii sterownika -> L I N K (https://www.youtube.com/watch?v=2JwIJ8GrfYU)
Gdy braknie prądu, podajnik nie poda węgla, a dmuchawa przestanie działać, woda się raczej nie zagotuje.

Maher
27-12-2015, 22:17
Mało prawdopodobne aby uszkodził się sterownik i to w taki sposób aby zagotował wodę w piecu, ale jest taka ewentualność, po to są całe grupy bezpieczeństwa, do tego wężownice schładzające lub zawory DBV. Osobiście układ zamknięty tak jak wyżej pisałem jest lepszym rozwiązaniem gdy zadba się o bezpieczeństwo. U mnie też piec pracuje w układzie zamkniętym (mam oprócz tego co u ciebie grupę bezpieczeństwa + DBV) i od kilku lat sprawdzam tylko nanometr na instalacji.

lukaszz1981
01-02-2016, 15:52
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Po sezonie grzewczym będzie zamontowany zawór DBV1 lub wężownica schładzająca.

boluslolusj23
02-02-2016, 10:16
Jeśli możesz, to wstaw dodatkowo zawór bezpieczeństwa max. 2 bar (na takie ciśnienie robocze dopuszczony jest ten kocioł) w pobliżu kotła - tam, gdzie nie ma możliwości nawet przypadkowego odcięcia go jakimś zaworem od reszty układu.
Zabudowa zaworu DBV jak najbardziej wskazana.
Jeśli te warunki są spełnione (wymóg normy PN-EN303-5:2012 oraz innych przepisów z tym związanych), to nikt gwarancji nie traci.

lukaszz1981
02-02-2016, 12:34
Dzięki za poradę.
Ciekawe ile taki kocioł jeszcze będzie pracował. 6 lat będzie miał w tym roku.