Zobacz pełną wersję : Zbyt duża różnica ciśnienia w instalacji



szkutnikwoj
02-01-2016, 22:11
Po pięcioletniej bezproblemowej eksploatacji ogrzewania zaczęły się problemy. Istalacja gazowa, piec atmosferyczny Vaillant, instalacja mieszana grzejniki + podłogówka. Zaczęło się od "zagotowania" wody w instalacji w lecie jak syn kuzynki pogrzebał w regulatorze temperatury. Zawór bezpieczeństwa wylał całą wodę. Po uzupełnieniu odpowietrzyłem grzejniki i było dobrze do sezonu grzejnego. Obecnie jak piec zaczyna grzać to ciśnienie rośnie do ponad 2,8 bara i puszcza zawór bezpieczeństwa przy piecu a jak w dzień przestaje grzać bo słońce nagrzeje dom to spada poniżej 0,5 bara i trzeba trochę uzupełnić. Po uzupełnieniu do 0,8 bara trzyma ciśnienie do momentu ponownego grzania gdzie ponownie następuje zbyt duży wzrost ciśnienia i zawór upuszcza. Wcześniej tego nie było.
Macie jakieś pomysły?

jasiek71
02-01-2016, 22:20
Naczynie przeponowe nie trzyma ciśnienia wstępnego...

szkutnikwoj
02-01-2016, 22:27
Sęk w tym że nie mam naczynia przeponowego.

jasiek71
02-01-2016, 22:34
Sęk w tym że nie mam naczynia przeponowego.

Jest wewnątrz kotła..., taki płaski zbiornik z wentylem ...

dembi
03-01-2016, 06:49
Sprawdź ciśnienie w naczyniu przeponowym w kotle..
Możesz to zrobić za pomocą ciśnieniomierza do kół samochodowych.

szkutnikwoj
03-01-2016, 07:25
Jest wewnątrz kotła..., taki płaski zbiornik z wentylem ...

Dzięki. Nie wiedziałem że tam jest.

szkutnikwoj
03-01-2016, 07:26
Sprawdź ciśnienie w naczyniu przeponowym w kotle..
Możesz to zrobić za pomocą ciśnieniomierza do kół samochodowych.

Jaka powinna być wartość ciśnienia?

szkutnikwoj
03-01-2016, 13:11
Już znalazłem w instrukcji. Podają że 0,75 bar.
Co się okazało. Ciśnienie po sprawdzeniu 0,0 bar, uszkodzony zaworek.
Zaworek wymieniłem, nabiłem 0,75 bar i obserwuje. Dam znac co i jak jutro jak ciśnienie się ustabilizuje.
Na chwilę obecną wielkie dzięki za pomoc!