PDA

Zobacz pełną wersję : defro eko komfort 20kw



ekopalacz
05-01-2016, 18:18
witam
problem z ustawieniem pieca
180m2 ocieplona piętrówka + bojler
sterownik zpid k1pv2
temp.kotła 60stopni
klapka na dmuchawie otwarta na maksa

nastawy
współ. wentylatora +5
współ. mocy kotłą -30

menu servis
-min praca podajnika 1s
-max praca podajnika 3s
-min przerwa podajnika 40s
-max przerwa podajnika 90s
-min wentylator roboczy 13
-max wentylator roboczy 25
-min obroty 900
-max obortu 1750

chodzi mi głównie o ten węgiel niedopalony
piec nie przekracza 60stopni i spada to też mnie martwi...
jesli macie jakies sugestie chętnie wysłucham

timon120777
05-01-2016, 19:25
w automacie nie będzie przekraczał
algorytm będzie pilnował zadanej i wokół niej oscylował
niedopalony węgiel to błąd ustawień
zmieniłbym na poczatek wsp wentylatora do góry na +20 przynajmniej
uważam też że za mocno kaganiec na wentylator założony w serwisowym jest
to jednak do poprawy jeśli zabawa ze współczynnikami nie pomoże
jeśli masz aktualne kody serwisowe to podeślij prosze

ekopalacz
05-01-2016, 19:58
5162 w necie gdzies wyczytałem jedynie tylko ten
paliłem na nastawach
wsp went +25
wsp moc kotła -30
ale wiało wtedy jak w kieleckim nie wiem czy pod palnik nie pójdzie palenisko spróbuje
chciałbym dostać wykres poziomy w granicach 63stopnie +- 2 stopnie nie musi wchodzic w nadzur

te spadki temp na wykresie to otwieranie 4d da sie to jakos wyregulować ?
wiem ze jak mocno przekrece zawór to tak spadnie temperatura
ale wzrośnie... i wtedy utrzymac daną moc w kranicach właśnie 63stopnie jak na wykresie tez to widać

timon120777
05-01-2016, 20:06
zawór wyreguluj czasami otwarcia i zamknięcia
wykres olej
masz niedopal a to ważniejsze niż prosta kreska
istotne powinno być tylko czy jest komfort termiczny a nie czy kocioł ładne kreski rysuje na monitorze sterownika
to przyjdzie samo jak wyregulujesz parametry
jeśli przy +25 wiało za mocno to trzeba zacząć od mniejszych wartości
zerknij jeszcze bo nie pamiętam czy w tym sterowniku jest granulacja opału
jeśli tak to sprawdź jaka ustawiona- moze trzeba zmienić aby była inna charakterystyka dmuchawy

ten kocioł powinien pykać przy takim domu bo jest za duży i powinien pracować na nastawie 12KW i mocno skręcony jeszcze

ekopalacz
05-01-2016, 20:22
jak poczekasz to jeszcze ci pokaze inne ustawienie jakie mam teraz od 4h gdzies dzis przeczytałem oki?

ekopalacz
05-01-2016, 20:35
wsp went 0
wsp mocy kotła 0

menu servis tylko to zmieniłem
-min przerwa podajnika 40s na 45s
-max przerwa podajnika 90s na 120s

to mam teraz na zdjeciach

ekopalacz
05-01-2016, 20:40
wiec co mam zrobic wrocic do poprzedniego ustawienia i robic to co mowisz?
zawór taki praktycznie tylko te parametry 3,5,7,10 tak załaczam go ręcznie

timon120777
05-01-2016, 20:53
jak zaworem regulujesz ręcznie to nie ma on dużego wpływu na kocioł gdyż zmieniasz tylko przepływ i ster nie reaguje na zmiany temperatury a tylko na zmiany przepływu
jeśli zatem ustawisz na zaworze stałą nastawę tak by było ciepło w domu to pozostaje tylko korekta nastaw sterowania
ze zdjęcia wynika ze masz niedopał
jeśli kocioł nie ma problemu z osiaganiem zadanej to obniżaj tylko współczynnik mocy i powinno się poprawić
sugeruję znalezienie kilku ustawień zaworu zależnie od temperatur aby nie biegac codziennie do kotłowni ewentualnie podpięcie siłownika chociaż ja wole termostaty

dario_333
05-01-2016, 21:16
.

timon120777
05-01-2016, 21:21
wystarczy mu podnieść moc
nie wiem jak masz ustawiony -jak w dwustanie to krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch
jak w automacie to współczynniki w górę i tyle
widocznie teraz potrzeby domu są wyższe niż moc wytrwarzana na danych nastawach i trzeba je wzbogacić

ekopalacz
06-01-2016, 00:45
odpowiem ci na twoje pytania:
-granulacja jest ustawiona gruba do wyboru jest jeszcze drobna
-kocioł w menu servis jest ustawiony ma 20kw
-co do zaworu to mi się wydaje żę mam coś co nie umiem wykorzystać automatycznie przez sterownik, wiec nawet jesli zejdę do kotłowni 3 razy dziennie to nic się nie stanie(żonka i tak mnie przeklina co sezon zimowy :D ), a monter ograniczył sie do zamontowania i kupienia czteropaka do kotłowni:cool:
więc postaram się znaleźć kilka ustawień zaworu do temperatur, a co do termostatów (i tu mam na myśli o grzejniki bo o to ci chyba chodzi co mam na myśli) to wole widzieć co się dzieje w kotłowni(nie chodzi o browar ;p)

-timon120777
wystarczy mu podnieść moc
nie wiem jak masz ustawiony -jak w dwustanie to krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch
jak w automacie to współczynniki w górę i tyle
widocznie teraz potrzeby domu są wyższe niż moc wytrwarzaną na danych nastawach i trzeba je wzbogacić

pale cały czas zpidem jeśli o to chodzi wygoda
myślę, że ostatnio pali się często w plusowych temperaturach i kocioł mój często staje ale jak dochodzi do -15stopni na zewnatrz to potrzeba mojej chałpie ciepła wiec...

ustawy menu serwis
dałem orginalnie jak były w poście na początku
a to twoje jak pisałeś
wsp went. +20
wsp mocy kotła -30
temp. nadana kotła 60sopni
od 2 godzin temp bieżąca kotła 50stopni wiec niezbyt ciekawie... a wieje
ale węgiel sie dopala jak widac

ekopalacz
06-01-2016, 01:00
godzinę temu zwiększyłem na -25% wsp mocy kotła popielnik ładny w popiele nadal temp. kotła zwiększyla się tylko o 2 stopnie mało
zwiększam do -20% zobaczymy rano co będzie....

ekopalacz
06-01-2016, 10:16
wsp went. +20
wsp mocy kotła -20
piec nie osiągnął 60stp.
na czopuchu był 200stp

zwiekszać jego moc?
wentylator zostawic jak jest?
moze zmniejszac wentylator też?

timon120777
06-01-2016, 11:12
spróbuj obniżyc współczynnik wentylatora
zmieniłbym też moc z 20KW na 15 lub 12KW wtedy zmieni się charakterystyka nadmuchu
mozesz też zmienić mnimalną prace podajnika na 2 sek i maksymalną na 4 sekundy
możliwości jest dużo trzeba się tylko chwilę nad nim poznęcać
te sterowniki dość szybko reaguja na zmiany więc będzie prawie od razu widac różnice
zacząłbym od zmiany mocy kotła na niższa a potem czasów podawania

ekopalacz
06-01-2016, 12:22
zmieniłem na 15kw
wsp went zminienił sie automatycznie na 0
wsp mocy tez automatycznie 0
piec grzeje mocniej koło 62 stopni dochodzi na tą chwile

zaczą sie pojawiać niedopalony węgiel
zwiekszyc wsp wentylatora? wrócić do 20kw i wczesniejszych ustawien?
co proponujesz?

timon120777
06-01-2016, 14:16
jak osiąga zadaną a są niedopałki to obniżaj wsp mocy nie podnoś wentylatora bo wzrośnie temp spalin
czy jej poziom spadł a jeśli tak to o ile?

ekopalacz
06-01-2016, 15:29
przestawiłem nastawy na:
wps wentylatora +20
wsp mocy kotał 0
piec utrzymuj sie miedzy 58-62oC
spaliny 160oC na tym nastawie
zdjęcia aktualne teraz luknij
zauważ ze popiół schodzi mi bardziej na drzwiczki a z tyłu palnika go nie ma wręcz w palniku z tyłu jest dziura bez żaru...
tak jakby rozkładał sie na palniku nierównomiernie...

spaliny po zmienie mocy kotła na 15kw miały 136oC na obu wsp. zerowych
przed zmianą spaliny wahały sie miedzy 170oC a 200oC

czyli wracać do ustawien wczesniejszych i na wspłczunniki 0 i zmniejszac wspłczynnik mocy kotła?

ekopalacz
06-01-2016, 17:51
przestawiłem znów nastawy tym razem w drógą strone
wsp wenty 0 (było -20)
wsp mocy kotła -5 (było 0)
spaliny sa w granicy 117-135oC

kocioł trzyma temp. miedzy 61-57 tak jakby zmniejszył skale zadaną
niestaty był wegiel niedopalony w popielniku

wiec zmniejszyłem mu wsp mocy kotła jeszcze o 5 i teraz jest na -10

temperatura na dworze jest koło -2oC

timon120777
06-01-2016, 18:34
jesli nierówno opał na palniku to możliwe że palnik nie jest poziomo a powinien byc sprawdzony pod tym kątem
jesli na obecnych ustawieniach potrafi oscylować wokół zadanej to tak zostaw ewentualnie delikatna korekta celem usuniecia niedopałów
więcej bym nie dotykał bo lepsze jest wrogiem dobrego i łatwo przesadzić

ekopalacz
06-01-2016, 21:50
wsp. wentylatora 0
wsp mocy kotła -10
kocioł utrzymuje temp miedzy 58oC a 62oC

ale ten czarny węgiel się nie dopali i spadnie do popielnika
jaka to delikatna ta korekta ? wentylatorem?
co robić dalej bo juz nie mam pojęcia
to się samo jakos wyreguluje? :bash:

timon120777
06-01-2016, 23:10
spróbuj w dół współczynnikiem mocy kotła

ekopalacz
07-01-2016, 07:50
dałem współczynnik mocy kotła przez noc na -20
cały czas to samo w jednym miejscu w popielniku wysypany węgiel niedopalony tak jak pisalem wczesniej jakby krzywo podawał
a niedopalony wegiel zbiera sie w popielniku w jednym miejscu jak widać na zdjęciu
może być nieszczelnie pod kołnierzem palnika? zdejmowałem go po wcześniejszym sezonie...
jak zerkniesz na drugie zdjęcie to takie cześci popioła zwisaja pod tym kołnierzem lekko sie poruszaja może to znaczyc ze leci tam powietrze spod tego kołnierza?

temperatura zadana 60oC ładnie utrzymuje
spaliny koło 120-130oC

timon120777
07-01-2016, 12:36
a ta górna część palnika to nie jest regulowana przypadkiem i nie powinna poziomo byc? tak coś myślę że chyba tak i to może być powodem
ewentualnie wewnątrz palnika jakiś nagar i z jego strony wstrzymuje dystrybucję a z przeciwnej jest przesyp bo więcej węgla tamtędy trafia. chociaż wtedy to raczej po przeciwnej stronie byłyby spieki a u ciebie jest ładny popiół. sprawdziłbym więc poziomowanie i drożność nadmuchu

ekopalacz
07-01-2016, 18:42
wsp mocy kotła -30
wsp wentyl +5
piec utrzymuje 60oC
spaliny koło 130-140oC
fotki z tego ustawienia

daje wentylator na -10 zobaczymy jak sobie poradzi napisze pózniej...

co do kielicha i nadmuchu rozbieram go w sobote mam nadzieje ze to dzis nad tym sporo myslałem
bo na tych nastawach:
wsp mocy kotła -10
wsp wenty 0 podejrzewam nawet i mniej by niezle hulało

timon120777
08-01-2016, 02:15
jeśli te zdjęcia sa na współczynniku wentylatora +5 i jest niedopał a ty przestawiasz go na -10 to bedzie go jeszcze więcej
jak jest niespalony opał to obniżaj moc a nie nadmuch dopóki jest w stanie pilnować zadanej
jak przestanie dogrzewac i mu mocy braknie a nadal będzie niedopał to zaczniesz nadmuch podnosić dopiero

ekopalacz
08-01-2016, 17:03
daje wentylator na -10 zobaczymy jak sobie poradzi napisze pózniej... zle napisałem miało być +10 sorki

wsp mocy kotłą -30
wsp wenty +19
co o tym sądzisz?

co do płyty na palniku jeszcze jedna opcja jest a mianowicie zle scentrowałem ją na palniku stąd styłu wieje więcej a z przodu mniej, płyta za bardzo jest przesunieta w strone tyłu pieca (paranoja jest to ze tylko na dwóch śrubach jest przykręcona) albo doczyścić doprowadzenie powietrza...

timon120777
08-01-2016, 17:12
zrobiłbym wentylator na +20 i zostawił
w popiele nie ma niedopału więc nie ma co cudować spalinu 150st też są przyzwoite

ekopalacz
08-01-2016, 17:47
mówisz zeby nie grzebac z palnikiem? moze go przeczyścic i ten nadmuch?
co by sie stało jakbym zmienił moc pieca na 12kw?
im wyżej ze wsp mocy kotła tym skala 60oC +-2oc potrafiłą dojść do 63oC a spaliny pamietam na 110oC i było zimniej niz teraz na dworze
a teraz skala waha się 57oC - 60oC a spaliny 150oC a jest owiele cieplej na dworze...

aktualnie węgiel z wesołej sie kończy jutro przyjedzie z piasta podejrzewam ze bedzie trzeba korekte zrobić

timon120777
08-01-2016, 19:18
uważam że powinien pracować w trybie ciągłym i na jak najmniejszej mocy. niżej niż 12KW się nie da więc możesz zrobić test i na nowym opale zacząć od 12KW tylko jak zmienisz moc to się współczynniki wyzerują więc będzie ciut więcej zabawy
te nastawy co masz teraz moga nawet bez zmiany mocy być do kitu przy innym weglu

ekopalacz
08-01-2016, 20:38
czyli tryb ciągły czyli 60oC +-2oC = ekonomiczne spalanie plus cieplo w domu
a co z histerezą mam 5oC? czyli lepiej żeby kocioł nie wchodził w stan spoczynku? = spoczynek wejście w tryb nadzoru daje większe spalanie oraz wychlodzenie grzejnikow czyli domu?

jak to wygląda z moim portfelem? jak ze spalaniem w aucie ropy? :)

timon120777
09-01-2016, 09:02
każda przerwa w procesie spalania to spadki sprawności. stąd zabawy z PID czy Fuzzy Logic aby prowadzić spalanie ciągłe z modulacją mocy
jak chodzi w automacie to i tak histerezę ignoruje, jedynie przy niewielkim odbiorze ciepła będzie dążył do przeciagnięcia o 5st i odstawienia
im mniej strat do uzupełnienia tym mniejsze zużycie opału
jednocześnie każdy start i stop to ciut wyższe zużycie bo sprawność na początku gdy palnik wychłodzony niższa a i przechodząc w podtrzymanie i zatrzymując spalanie też sprawność spada

ekopalacz
09-01-2016, 22:45
co powiesz o zasypywaniu palnika od góry? co jestem w kotłowni to sypne na palnik niedużą łopatke groszku (nie chce go przepuszczać przez ślimak bo ostatnio śrube znalazłem czy kamień ) lub zasype niedopalonym węglem przesitowanym (nie chce wsypywć do podajnika bo to część popiołu kwasy a podajnik czasem wilgotny jak wegiel nie zdaży przeschnąć o ile wogóle przeschnie)

nie robiłem tego podczas ostatniego regulowania kotła

ale teraz zauwazylem ze sypne do 63oC nawet 65oC doszlo a później po chwili spadnie do 56oc a takto trzymał 60oC ciągiem... bez zasypywania

timon120777
09-01-2016, 23:07
nie wnikałem nigdy i jak miałem niedopał to zawsze szedł do zasobnika a nie na palnik od góry

ekopalacz
10-01-2016, 14:55
nowy węgiel tańszy (730złT) i mniej kaloryczny od poprzedniego za (840złT)
moc pieca nadal ustawione na 15kw
nastawy
wsp. wentylatora +10
wsp mocy kotła -30
temp kotła waha sie miedzy 58-62oC
zawór 4D ustawiony 5/10 więc w połowie(nie ma sensu wiecej bo ciepło w domu)
temp. powietrza 0

co robić w która strone zmieniać nastawy?

timon120777
10-01-2016, 23:13
a co jest z nimi nie tak?
spalanie poprawne nie widać niedopału i spieków z popiołu spaliny 120stC
zgasić światło i uciekac z kotłowni

ekopalacz
11-01-2016, 14:35
tak wiec:
moc kotła 15kw
wsp went +15
wsp mocy kotłą -30
piec trzyma cały czas jedna temp zadana czyli 60oC +-1oC
spaliny w granicach 125oC-138oC
spróbuje jeszcze zejść wentylatorem o 2-3%
i na tym zakończe swoje ustawienia także dzieki wielkie timon :)

co do palnika węgiel schodzi bardziej na drzwiczki stąd duze nagromadzenie czarnego pyłu w popielniku
musze to skorygować bo napewno nie jest to normalna rzeczą albo nawet skontaktuje sie z goście ze sklepu...
jak bede miec urlop to zerkne jeszcze na ustawienie kotłą na 12kw, wczoraj troche testowałem i jakby piec nie mógł dojść wogóle do zadanej temp. 60oC

także gasze światło i uciekam z kotłowni na jakis czas ;p mam nadzieje ze moje posty przydały sie komuść albo sie przydadzą :)
dozobaczenia i jeszcze raz dzięki :)

timon120777
11-01-2016, 16:33
nie ruszaj wentylatora bo zacznie kopcić i będzie czarno w kotle.
pamiętaj że jak zmienisz moc na 12KW to się wyzerują współczynniki to po pierwsze a po drugie musisz zmienić nastawy bo będzie niższa moc. zatem możliwe że będzie trzeba ciągnąć współczynnikami w górę
wątpię by mu zabrakło mocy

ekopalacz
11-01-2016, 16:45
dobra to juz nic nie ruszam zostawiam tak jak jest :)
co do wielkosci mocy 12kw odezwe sie jak bedę testowac :)

ekopalacz
11-01-2016, 17:40
i tak wogóle to przeczyściłem go własnie :P i spaliny spadły do skali 91-110oC
będzie to miało jakiś wpływ na moje nastawy?

na panelu wyświetlacza praca wentylatora spadła do 14%... a póżniej wzrastałą

timon120777
12-01-2016, 00:07
nic mu nie będzie
jak pracuje w trybie ciągłym to nieco nizszy poziom temp spalin mu nie zaszkodzi
a za niedługo może znów zmrozi to i spaliny pójda w górę

ekopalacz
12-01-2016, 16:03
praca kotła na ta chwile sięga skali 61oC -58oC czasem do 57oC sie rozszerzyła to dobrze?
przy wcześniejszych spalinach i tych samym nastawach wykres był praktycznie równy skala 59oC-61oC

powiedz mi do jakich ustawień najlepiej powinienem dążyć domyślam sie że zależy to od kotła domu itp.
domyślam się ze najlepiej by było jakby piec chodził w skali np: 63oC-65oC nie wchodząc w nadzur (histereze mam ustawiona 5oC) tak?

timon120777
12-01-2016, 19:10
masz mieć komfort termiczny w domu i w popielniku nie miec niedopalonego węgla bo to straty
jaką ustawisz mu temperaturę to już Twoja decyzja
czy będziesz trzymał sie sztywno zaleceń producenta i dasz 65 czy ustawisz 50 to już kwestia tego moim zdaniem czy przy danej nastawie masz po pierwsze ciepło w domu i po drugie czy nic złego się w kotle nie dzieje- nie ma objaw kondensacji czy nie widać gdzieś rudzielca szalejącego
jedyne zatem nastawy do jakich dążyć powinieneś to moim zdaniem te związane z procesem spalania
reszta to wybór i indywidualna decyzja każdego użytkownika
trzymac się gwarancji czy obniżyć skoro i tak jest ciepło

te wahania mają związek z mocą ustawioną i dostępną dla algorytmu. spadek temperatury z poziomu 61 do 57 to nie trgedia, widywałem przypadki gdzie spadało z 60 do 40 czasami a to już troszkę gorzej bo potem kocioł wariuje gdy ma tak duże straty do uzupełnienia.
zamykaj zatem kotłownię i śmigaj do salonu na sofę lub w fotelu zasiądź
a do bestii tylko na karmienie i czyszczenie zaglądaj

ekopalacz
12-01-2016, 19:43
no dobra żonka też juz mi gada że non stop do kotłowni schodze, że w obsesje wpadłem :P
60oC ustawiłem bo stwierdzilem że taka optymalna temp pieca bedzie wiem że piec nie może sie pocić a i ciepło w domu jest
prócz nieszczęsnego salonu 30mkw grzejnik stalowy (60cm wysokość, grubość 10cm, szerokośc 195cm) okno balkonowe i w temp. ujemnych nie dogrzewa mi solonu a grzejnik grzeje cały czas jak szalony
mam mozliwość dołączenia grzejnika o dlugości 160cm mam nadzieje ze to juz załatwi ten problem i poprawi moj komfortu siedzenia przed TV bez koca przy -10oC na zewnątrz.
węgiel sie dopala

i mysle troche nad kręceniem termostatami przy grzejnikach i ustawic zawór 4D na maksa ale znowu bawienie sie ehhh...
w tamtym sezonie zeszło mi 3,5t węgla kwk julian chwaliłem sobie go

timon120777
12-01-2016, 20:54
na jaką powierzchnię i jak ocieplone?
ile średnio na dobę?

ekopalacz
13-01-2016, 13:16
grzałem w tamtym roku i teraz grzeje powierzchnie użytkową 110mkw w tym podłogówka w łazience i klatka chodowa o wysokości 5m*10m
na zewnatrz budynku jest żużel pózniej 5cm styropianiu i akerman od środka, stropy też są ocieplone 5 cm styropianem
strych jest tak samo ocieplony w scianach 5cm, pod dachem nie ma wełny
dokładnie poszło 3,65 T co daje mi średnią 18,3kg na dobe w tamtym sezonie

aktualnie od początku grzania w tym sezonie w komin juz poszlo 1,75 T węgla co daje mi srednia 16,2kg na dobe
dobre wyniki?
pale weglem kwk piast niby mniej kaloryczny napewno owiele wiecej popiołu no i szybko zasyfia piec 730 zł za tone workowany
kwk julian maja w tym roku po 900zł luzem za tone workowany ocipieli chyba
ogólnie skład sprawdzony i polecony

timon120777
13-01-2016, 15:32
licząc średnią 18,3kg i kaloryczność 24MJ oraz sprawność 70% wychodzi średnia moc 3,5KW a to niewiele
tylko ostatnia zima to była jesień. dokładniej można policzyć jak wiesz ile spalałeś powiedzmy jak jest zero na dworze i jak jest -10stC
byłby jakiś pogląd na straty a tak niewiele można powiedzieć
moim zdaniem nie jest źle

ekopalacz
13-01-2016, 16:14
mam zapiski
wychodzi to tak:

pod koniec października 2015r 150kg trzymało mi mi 9,5dni pogoda byłą powyżej 0-10oC tak mi sie wydaje nie pamietam

3-8 stycznia 2016r 150kg trzymało mi 4,5dnia
od 5 stycznia piszemy tu czyli to te ostatnie mrozy co było ponad -10oC tak? pamietasz?

timon120777
14-01-2016, 00:40
to licząc dla stycznia wychodzi średnio 33kg/dobę a to zakładając tak jak liczyłem powyżej wychodzi w okolicy 6,5KW średniej mocy
to myślę że dla -20st będzie w okolicy 8KW może trochę więcej(jeśli to spalanie jest dla średniej temperatury -10stC)
to jednak zgrubne mocno szacunki są

ekopalacz
14-01-2016, 12:34
czyli mam duże straty?

timon120777
14-01-2016, 13:28
policzyłem orientacyjnie ile może wyprodukować mocy a czy msz duże straty to pojęcia nie mam
jesli masz faktycznie tylko 110m2 to tak
jesli jak piszesz grzejesz tyle ale stoi więcej tylko nieużywane to wtedy nie
OZC prawdę Ci powie ja mogę tylko zgadywać a biorac pod uwagę że 6 w totka nie trafiłem jeszcze to słabo mi to wychodzi

ekopalacz
14-01-2016, 15:34
ogrzewam 110 mkw na górze 6 pomieszczeń (grzeje 7 grzejników + podłogówka)
nie jest grzane 5 pomieszczeń 70mkw na dole w tym kotłownia( 6 grzejników plus dwie podlogówki nie grzeja)

mam wrażenie ze tragedii nie ma w spalaniu...
ale licze ze na całość 180mkw to z 5ton by poszło :)

timon120777
14-01-2016, 17:46
czyli grzejesz 180m jeśli ten dół nie jest odizolowany
i wtedy to nie jest dużo 8KW dla takiej powierzchni

ekopalacz
14-01-2016, 19:17
grzeje tylko góre klatke schodową prowadzącą na dół do korytarza i ten korytarz prowadzący do drzwi wyjściowych na dole co daje razem110m grzewczych
a reszte pomieszczeń na dole ktore mierzy 70m jest nie grzane , czyli nie jest grzana niecała połowa budynku :)

110m grzane+70m nie grzane =180m cały budynek

gdybym chciał grzać całę 180m pewnie spale 5ton przypuszczalnie bo nigdy całego budynku nie ogrzewałem

ekopalacz
26-09-2016, 10:19
No i witam :)
dwa dni temu rozpocząłem sezon grzewczy złozyłem palnik po wcześniejszym jego oczyszczeniu z resztek popiołu i oczyszczeniu dróg dmuchawy
jeśli chodzi o kołmierz na palniku poziomicą sprawdziłem było nachylenie 0,5mm w strone drzwiczek ale węgiel sie wypala równomiernie czyli sie poprawiło :) nie wiem od czego...

ale do rzeczy piec wygasiłem w kwietniu do września cały w środku zaszedł rdzą na sciankach pieca i na wymiennikach pojawiły sie liczne pęcherzyki z wodą czyli to tz pocenie pieca?
przez to kociołek mój cierpi? szybciej sie zniszczeje? lepiej palić na okrągło aby przedłużyć jego żywotniść?
za łebka od pamietnych czasów pamietam ze mój starszy zawsze wygaszał piec swojego śmieciucha na wiosne i nigdy mi nie przyszło do głowy zajrzeć do środka co tam u niego sie dzieje :) a jak rozpalałem to widziałem czarne ściany może osmoleone od drewna bo też sie paliło nim.
wiec robie to co on ale czy dobrze?

oczywiście nie spuszczałem wody z pieca,
ciepłą wode grzałem prądem osobny boiler z 1,5kw grzałką odziwo wyliczyłem ze taniej wychodzi mi prąd niż węgiel jedyny minus taki że wody nie miałem cały czas... codziennie na wieczór musiałem właczać ja na 2h