PDA

Zobacz pełną wersję : Czesciowo nie grzeje kaloryfer



Koyotmar
08-01-2016, 13:57
Problem polega na tym, ze mimo tego iz grzejnik jest odpowietrzony to i tak grzeje do polowy. Piec CO mam w piwnicy, pompka jest na chodzie. Czy moze byc to spowodowane tym, ze odplyw jest nieco wyzej niz dolna krawedz grzejnika? Czy moze tym, ze do kazdego grzejnika jest pociagnieta pexa fi 20 a do tego fi 16? Czy moze tez tym, ze na tym grzejniku jest zawor na powrocie a na innych nie ma i pompka poprostu ciagnie tam gdzie ma lzej?

fachman19
08-01-2016, 14:05
Grzejnik ma 4 połowy ;) połowa górna i dolna albo prawa i lewa . sprecyzowanie o jakich połowach piszesz ułatwi ciąg dalszy.

Góra grzejnika jest zawsze cieplejsza niż dół . różnica zależy od przepływu wody , a przepływ zależy od pompki i regulacji ( kryzowania instalacji .
Grzejnik powinien mieć zawory umożliwiają tzw wstępną regulację ( kryzowanie).
Brak tych zaworów (wszędzie ) uniemożliwia ustawienie poprawnej pracy instalacji.
Wtedy bierzemy udziął w loterii

Koyotmar
08-01-2016, 14:10
Górna czesc grzeje dolna prawie do polowy zimna

Koyotmar
08-01-2016, 15:08
Gora czesc grzeje cala, dolna od polowy zimna

hes
08-01-2016, 15:22
A to pech...

Przez to masz zimno w pomieszczeniu?

fachman19
08-01-2016, 15:38
metodą na uruchomienie grzejnika jest przydławienie pozostałych .

Koyotmar
08-01-2016, 16:04
Tak tez myslalem, dzieki

lesiu681
04-02-2016, 18:30
Spróbuj może przykręcić powrót tylko w tym grzejniku, który nie dogrzewa.