Zobacz pełną wersję : Wilgoć w kanałach nieuruchomionej WM



greggy
05-02-2016, 12:36
Mam problem ze skroplinami w instalacji rekuperacji. Kanały nawiewu i wyciągu z rur spiro fi 200 ocieplone 3cm wełną. Skrzynki rozdzielacz jeszcze nie ocieplone i wiem że przy mrozach skraplała się na nich woda. Za skrzynkami instalacja na Ventiflex-ach.
Pare dni temu zauważyłem na schodach plame - kapło z ocieplonego odcinka rury spiro, który od góry i z boku będzie jeszcze otulony warstwie ocieplenia poddasza. Zajrzałem do rewizji w środku mokro. Rekuperatora jeszcze nie ma więc po prostu jest sobie instalacja i czeka na lepsze czasy (tj fundusze).

Czy jest ktoś w stanie coś poradzić bo chcę dokończyć ocieplanie poddasza i zabudowę GK.

Czy kupić jakiś wentylator kanałowy i przewietrzyć kanały?

_John
05-02-2016, 12:41
Przewietrzając nieizolowane kanały powietrzem o dużej zawartości wilgoci, sprawisz że będzie się z nich lało, a nie kapało.
Zakleić kanały porządnie, jeśli nie są używane.

greggy
05-02-2016, 13:13
Niby pozaklejane.
Na parterze m.in. łazience wsadzony anemostaty na gotowo - pewnie ten powinienem zatkać/zakleić

Mój błąd albo takie prawa fizyki