Witam wszystkich,
nasz domek to Miniatura 2n z biura Archon, instalacja WM na podst. projektu od rekuperatory.pl - bez gruntowego wymiennika ciepła (kratka wlotowa znajduje się na ścianie budynku) + centrala wentylacyja Daikin Vam 250.

Problem z naszą instalacją WM polega na tym, że w momencie w którym centrala jest wyłączona to z kanałów czuć że wydobywa się zimne powietrze. Dotyczy to wszystkich kanałów na parterze (nawiewy oraz wyciągi) oraz kilku kanałów na poddaszu.
Wiem, że teoretycznie centrala powinna działać non stop, ale np. w trakcie b. dużych mrozów lub w godzinach kiedy nie ma nas w domu, okresowo centrala jest wyłączana.

Nawiewanie zimnego powietrza nie ma związku z wiatrem na zewnątrz, ponieważ nawet w przypadku zaklejenia zupełnie kratek od czerpni i wyrzutni – problem jest nadal.

Przy wyłączonej centrali – przy temp. na zew. ok 0 stopni z kanałów wydobywa się powietrze o temp. ok 15 lub 16 stopni. Różnica w temp. jest mocno odczuwalna podczas przyłożenia ręki, ale mamy na to potwierdzenie zdjęciami z kamery termowizyjnej.
Centrala wentylacyjna znajduje się w kotłowni gdzie temp. oscyluje ok 16 stopni, wszystkie kanały są zaizolowane wełna 2 cm lub 4 cm.
Sama wydajność instalacji podczas pracy również wydaje się słaba ponieważ przy w/w warunkach (tj. 0 stopni na zewnątrz, w domu +22 st.) temperatura nawiewanego powietrza to ok 15 stopni. Przy temp. na zew. -12 stopni to nawiew do pomieszczeń miał temp. 6-8 stopni.
Na czerpni zamontowana jest elektryczna nagrzewnica wstępna która ma podgrzewać pow. z zewnątrz do ok +8/10 stopni.

Pytania są następujące
1. czy w przypadku prawidłowego wykonania instalacji podczas wyłączonej centrali wentylacyjnej z kanałów może wydobywać się zimne powietrze (zarówno z kanałów nawiewnych jak i wyciągowych) ?
2. Jeżeli nie powinno nawiewać zimnego powietrza przy wyłączonej Centrali, to czym może być ewentualnie spowodowane nawiewanie zimnego powietrza ?
3. czy tłumiki które są zamieszczone w garażu nie powinny być również zaizolowane (foto w zał.) ? czy może to wywoływać taki efekt ?
W załączeniu przesyłam opisane zdjęcia z kamery termowizyjnej – zdjęcia z kamery pokazują trochę wyższą temp. niż jest według wskazań zwykłego termometru.
Uprzejmie prosiłbym o informację oraz poradę, ponieważ w tym momencie ciężko nam nagrzać dom i odczuwamy duży dyskomfort – niby w domu jest ciepło, ale (przy wyłączonej centrali) czujemy że „zawiewa zimnem”.
dzięki
pozdr
centrala wyłączona
345902345903345904

centrala włączona
345905

tłumik bez izloacji ?
345906

R&D Fr***
06-02-2016, 17:08
Witam
Okresowe wyłączanie centrali wentylacyjnej podłączonej do instalacji, która nie jest wyposażona w przepustnice na czerpni i wyrzutni lub chociaż klapy zwrotne, nie jest "zdrowe" dla centrali oraz dla instalacji. Powietrze przepływa przez instalację w niekontrolowany sposób na skutek różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. W kanałach wkrapla się woda z ochłodzonego powietrza, która niszczy instalację jak również centralę. Jest to szczególnie niebezpieczne dla urządzeń, w którch króćce do podłączenia kanałów są usytuowane pionowo do góry.

ARJ
08-02-2016, 11:58
Witam,
dzięki za odpowiedź. Na całe szczęście przed centralą na kanałach od czerpni i wyrzutni założone są klapy zwrotne (foto poniżej). Pierwotnie ich nie było, ale podczas mocniejszego wiatru na zewnątrz wiało nam w domu (podczas wył. centrali) i trzeba było zamontować.

346187
Do tego centrala podwieszona jest pod sufitem więc króćce przyłączeniowe są w poziome.
Jeżeli posiadasz wiedzę to prosiłbym o informację:
1. czy w przypadku prawidłowego wykonania instalacji podczas wyłączonej centrali wentylacyjnej z kanałów może wydobywać się zimne powietrze (zarówno z kanałów nawiewnych jak i wyciągowych) ?

2. Jeżeli nie powinno nawiewać zimnego powietrza przy wyłączonej Centrali, to czym może być ewentualnie spowodowane nawiewanie zimnego powietrza ?

3. czy tłumiki które są zamieszczone w garażu nie powinny być również zaizolowane (foto w zał.) ? czy może to wywoływać taki efekt ?

kerad85
25-09-2017, 11:39
Ciekawy temat, szkoda, że nikt nie odpowiedział. Jak teraz sobie przypomnę swoje kanały to myślę, czy nie zaizolowałem ich za słabo (za mało taśmy).