jestem na etapie przykrycia papą (izolacja pozioma) na płycie fundamentowej zostawiać jakiś naddatek po bokach czy ciąć na styk z betonem, ile robić zakładki między pasami papy.
pozdrawiam forumowiczów

Wakmen
08-09-2004, 18:01
Zastosowanie płyty fundamentowej w naszym kraju jest dość rzadkie ale spotykane więc jeżeli dobrze zrozumiałem i jeśli chodzi o izolację poziomą pomiędzy płytą a ścianą fundamentową to wystarczy jeżeli papy dasz o 5 cm więcej z każdej strony ściany czyli jak 25 to papa 35cm. Pytanie zawiera dość mało danych więc może być wiele opcji. Jeżeli na płycie ma być odrazu piwnica to powinno się jeszcze wyłożyć minimum 2 warstwami folii budowlanej i podkład betonowylub posadzka właściwa. Dodatkowo (oraz jeżeli ma być zasypana i dom bez piwnicy) izolację poziomą trzeba koniecznie połączyć szczelnie z izolacją pionową.

08-09-2004, 21:30
ja papę składałem na pół - co dało 50cm - czyli 25 wystawało jako zapas do połączenia z izolacją wewntrzną podłóg.