Jestem prawie zdecydowany na wentylację mechaniczną. Chciałbym, żeby to była jak najtańsze w użytkowaniu. Wiem, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, np. zużycie prądu przez rekuperator. I stąd moje pytania: jaki rekuperator wybrać , kierując się kosztami użytkowania.
1. Zużycie prądu - które rekuperatory zużywają najmniej prądu - pytam o marki i modele, ale też np. o jakieś cech tych urządzeń, które należy brać pod uwagę;
2. nagrzewnica - wiem , że musi być, żeby rekuperator zimą nie zamarzł, jaką wybrać? czym się kierować? Czy nagrzewnica pracuje non stop , gdy temp. są poniżej 0 ?
3. filtry - w internecie ceny filtrów są bardzo różne do różnych rekuperatorów, niektórzy użytkownicy sami kupują materiał filtracyjny i po docięciu umieszczają w filtrach - czy wtedy cała wentylacja działa dobrze? Podobno nie da się tak zrobić ze wszystkimi rekuperatorami i ich filtrami? Jak to wygląda?

Z góry dzięki za odpowiedzi

ezg2014
10-02-2016, 20:41
Nikt z użytkownik się nie wypowie?
Czyli tanio się nie da?

forscher
10-02-2016, 20:59
Ja zdecydowałem sie na Thessla Green AirPack 300V

rodzima produkcja..
serwis szybko reaguje rozpbudowane lecz łątwe w ustawianiu sterowanie.
nierogie filtry
szybko reagujący serwis.

fotohobby
10-02-2016, 20:59
1. 18-20W przy ok. 100m3/h
2. Nie mam. Rozmraża się automatycznie, redukując strumień nawiewny.
3. 50zł za tkaninę filtracyjną. Wystarczy na cztery lata przy założeniu że wymieniamy filtry 4x w roku.

darek2009
10-02-2016, 21:39
"2. Nie mam. Rozmraża się automatycznie, redukując strumień nawiewny.
3. 50zł za tkaninę filtracyjną. Wystarczy na cztery lata przy założeniu że wymieniamy filtry 4x w roku. "

Nie masz nagrzewnicy? I nie zamarza w mrozy?
Rozumiem , że masz możliwość włożenia do filtra takiej tkaniny? Musiałeś kupować jakieś specjalne wkłady?

fotohobby
10-02-2016, 23:20
Nie ma nagrzewnicy, jeśli zamarza, to zmniejsza nawiew:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241834-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-domu-90m2-u%C5%BCytkowej&p=7033605&viewfull=1#post7033605

Nie musiałem kupować żadnych specjalnych wkładów na filtry.

kerado28
11-02-2016, 08:03
Nie ma nagrzewnicy, jeśli zamarza, to zmniejsza nawiew:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241834-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-domu-90m2-u%C5%BCytkowej&p=7033605&viewfull=1#post7033605

Nie musiałem kupować żadnych specjalnych wkładów na filtry.


Ponizej dane z godzinnej obserwacji Kinetica. W tabelach odpowiednio
Godzina, Temp. Zewn, Wydajność nadmuchu, Temp na najdalszym anemostacie, Temp. na najbliższym anemostacie.

Najdalszy anemostat - około 11 m od skrzynki rozdzielczej, najbliższy - około 6 m od skrzynki, przy czym przewody idące do najdalszego na odcinku 0.5m wychodzą ponad izolacje,cały przeskoczyć wieniec i nie są na tym odcinku izolowane.
Przewody WM idą nad sufitem podwieszanym, lezą na 5cm wełny mineralnej. Przysypane są warstwą 30cm celulozy.
Program u-wert wylicza, ze przy aktualnej temperaturze zewnętrznej, temperatura izolacji przy dolnej ściance rury to 16.6C, a przy gornej to juz tylko 12C co ma wpływ na sprawność całej instalacji

Rekuperator ustawiony nominalnie na wydajność nawiewu i wywiewu 30%
Wyniki:




23.00
-11
16%
15.9
16.8


23.10
-11
16%
15.9
16.8


23.20
-11
16%
15.9
16.8


23.30
-12
0%
-
-


23.40
-12
0%
-
-


23.50
-12
25%
16.5
17.6


00.00
-12
25%
16.5
17.5




Jak widać rekuperatoró w trakcie 60 minutowej obserwacji, wyłączył się na ok. 15 minut, cześć czasu przepracował z mocno obniżoą wydajnością nadmuchu 16%, cześć z wydajnością 25%.
Z wydajnością 25% pracował jeszcze do godziny 00.20, teraz pracuje na 16 procent, pewnie za pół godziny sie nawiew wyłączy na kwadrans.

Widać, że kiedy reku pracuje na 25% temperatury nawiewu są wyższe, niż kiedy pracuje z wydajnością 16% - powietrze szybciej pokonuje kanał i nie zdąży stracić temperatury.

Sprawność układu:
W tej chwili mam w dwóch pomieszczeniach z wywiewem (łazienka kuchnia) 22C, a w trzech 17.8-18C (pomieszczenie techniczne, wiatrołap i niewykończone jeszcze WC).
Liczę wiec temperaturę wywiewaną 20C

Sprawnosc powyzej 85%.

Wilgotność w domu :43%

W momencie,cw ktorym rekuperator wstrzymuje nawiew, mozna fajnie wychwycić wszystkie nieszczelności domu. Wiem już w którym miejscu korekty wymaga klapa wyłazy strychowego i uszczelka drzwi pomieszczenia technicznego.

Będąc w domu nie da się wychwycić momentu, w ktorym nadmuch pracuje na 25, 16, czy 0 %
Nawet paląc w kominku, bo wtedy i tak rozszczelnianiam drzwi tarasowe w salonie, aby go nie przegrzać, poza tym wówczas ciepło lepiej migruje do pozostałej części domu.

Tym samym pragnę zdementować informacje rozsiewane przez TB, ze Kinetic wyłącza się przy -5C.
Przy -5C sporadycznie zwalnia, ale nawet przy -12C bez nagrzewnicy spełnia swoją rolę.


Bardzo fajne wyliczenia.
Jest jednak w nich błąd.

Sprawność temperaturową wylicza się przy strugach zrównoważonych !

fotohobby
11-02-2016, 08:53
Faktycznie, dlatego w OZC mam przyjęta sezonową sprawność rekuperatora na 70%.

Natomiast te 80-85% bedzie prawidłowe dla temperatur zewnętrznych od -2C, kiedy nie włącza się jeszcze tryb antyzamrożeniowy.

darek2009
21-02-2016, 19:29
Fachowcy od rekuperacji (dokładnie 3) powiedzieli mi, że teraz rekuperatory tak się produkuje, że trudno samodzielnie zrobić filtr z tkaniny czy czegoś podobnego. Filtry mają podobno jakieś specjalne obudowy, które się nie otwierają. Czy to prawda?

fotohobby
21-02-2016, 19:40
To jak się wymienia filtry ?
;)

U mnie są dwie klapki, wyciągasz dwie ramki z naciągniętym na nie, zużytym filtrem, usuwasz stary, naciągasz nowy, wkładasz na swoje miejsce, zamykasz klapki i tyle.

darek2009
21-02-2016, 19:50
Czy to dotyczy wszystkich rekuperatorów? Czy jak kupowałeś rekuperator to brałeś to pod uwagę?

fotohobby
21-02-2016, 20:14
Nie wiem, czy we wszystkich, ale kilka filtrów oglądałem (na zdjęciach) i na ich podstawie starałem sie ocenić łatwość wymiany tkaniny filtrujaćej.

darek2009
21-02-2016, 20:17
Cenna uwaga - obejrzeć filtry rekuperatora.

okobar
26-02-2016, 13:40
mam Mistrala 300 Smart - wymiana filtrów prosta - wyłączasz reku, wyciągasz ramkę, wyjmujesz zużyty filtr, zakładasz nowy, wkładasz ramkę

to wszystko razy 2
i włączasz reku

ps. też chyba nie mam nagrzewnicy :P