ciupa
19-02-2016, 12:53
Witam,
Chcąc zweryfikować wyliczenia zawarte w projekcie WM, który posiadam, natrafiłem na wytyczne doboru central (gdzieś na stonie "Pro vent'u"), które posiada trzy kryteria wyboru:
1. Ilość wymian/h
2. Ilość powietrza na osobę
3. Ilość wymian/m2 powieszchni pomieszczeń nawiewanych

Mam dom o powiszchni użytkowej ok 125m2, kubaturze wentylowanej ok. 330m3 i liczbie domowników 4 + 1 pies.
Licząc zapotrzebowanie wg powyższych kryteriów wychodzi:
1. 330*0,6=198m3/h
2. (4+1)*25,2 = 126m3/h
2. 91*3,6=327,6 m3/h
Największą wartością jest tu 327m3/h. Czy centralę dobiera na taki przepływ czy wg innego kryterium? Czy tą wartość przyjmować jako maksymalną wydajność centrali czy dobrać większą aby mieć zapas mocy na przewietrzenie?
Suma wyciągów: kuchnia 70 + łazienka 54 + wiatrołap 30 + toaleta 30 = 184 < suma nawiewów

Z ilości przepływów wynika, że najbardziej pasujące kanały spiro to fi160. Czy mając do dyspozycji centralę z krućcami fi200 można zrobić redukcję na nawiewie i wyciągu (zasilanie i wyrzut bez zmian) z fi200 do fi160 tak aby przepływy w kolektorach były "bardziej optymalne"? A może przy tych przepływach fi200 będzie ok i nie trzeba kombinować? (choć kolektory fi160 były by lepsze ze względu na łatwiejszą zabudowę)... Nie pisać tylko, że pop prostu kupić centralę z fi160...