Zobacz pełną wersję : Instalacja odgromowa raz jeszcze



aishan
09-09-2004, 22:25
Obecnie elektrycy zakładają u mnie instalację odgromową. Druty fi 8 przechodzą przez wszystkie jaskółki [dach w kształcie litery T]. Odprowadzenia schodzą po prawie wszystkich gąsiorach na dół. Potem ich zdaniem mają iść w specjalnych rurkach schowane w warstwie ocieplenia na dół. Martwi mnie to bo szpeci niemiłosiernie dach. Nasuwa mi się pytanie czy takich "odprowadzeń tych drutów z dachu może być mniej np. 2-3 [obecnie mam ich chyba z 6]?. Czy muszą być na wszystkich jaskółkach czy nie wystarczy na samej głównej kalenicy?
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

thalex
09-09-2004, 22:45
Twoi elektrycy porawnie robią, nie wystarczy po kalenicy, na jaskołkach musi być drut.

Wszystkie "odstające" elementy dachu muszą być osłonięte drutem, do takich zalicza się jaskółka.

Piorun oderzając wybiera właśnie takie "ostre" "odstające" elementy/obiekty.

Instalacja/drut powinna być prowadzona również po każdym szczycie dachu.

Bynajmniej tak piszą. :(

jędrzej
10-09-2004, 01:24
A po co Ci wogóle ta instalacja? Jakiś pieruński rejon zamieszkujesz, czy co? :D

aishan
10-09-2004, 06:42
Thalex!
Piszesz, że poprawnie robią, a ja mam nadzieję, że uda się chociaż od strony wejścia jakoś zmienić te uziomy [czytaj - żeby nie musiały schodzić w dół ] Patrzyłem na projekt instalacji, chyba w pn. spróbuję to z nimi przedyskutować jeszcze raz.
Jędrzej! Może nie pieruński, ale póki co najbliższe domy 100-150m ode mnie. W ostatnim czasie - [3-4msc.]
a. moi znajomi zostali trafieni piorunem idąc od domu do samochodu - na szczęście nic się nie stało.
b. podczas jednej burzy najpierw piorun o mały włos nie trafił w mój samochód, potem trafił w budynek w którym mieszkamy - poszły wielu ludziom komputery [zwłaszcza te w blokowej sieci, tudziesz inny sprzęt]
Reasumując moja żona żąda piorunochronu i uważam to za zasadne.
Aishan

Grzegorz63
10-09-2004, 07:04
aishan, ile płacisz za taką instalację? Tak pytam bo mój elektryk poraził mnie ceną za instalację- bardziej niż uderzenie pioruna... :-?

maksiu
10-09-2004, 08:12
to ile uziomów jest potrzebne można wyliczyć ze wzoru który jest w normie odnośnie instalacji odgromowych. Nie pamietam go w tej chwili, moge sprawdzic w domu, u siebie zrobiłem 4 zejscia uziomow (choć wystarczyły by 2). Natomiast jesli chodzi o elementy na dachu, to jak najbardziej wszystkie wystające, nie wyłączając z tego kominów...
pozdrawiam

aishan
10-09-2004, 20:29
MAKSIU!
A jak dużą masz powierzchnię dachu, ile jaskółek?, jaki kształt dachu?

thalex
10-09-2004, 21:00
Przecież nie każdy zwód poziomy musi być sprowadzony do ziemi zwodem pionowym.
Inaczej mówiąc z części drutów które miałyby przechodzić obok wejścia a szcególnie tych poniżej dachu można śmiało zrezygnować bez szkody dla skuteczności instalacji.
Aishan a może daj link do Twojego projektu i napisz który fragment instalacji cię "denerwuje" to może coś wspólnie wymyślimy tzn jak poprowadzić druty aby było znośnie i bezpiecznie.

Długo już nie jestem na bieżąco z odgromówkami ale są podobno teraz do kupna ich elementy które o wiele mniej rzucają się w oczy.

podam jeszcze dwa linki gdybyś ich wcześniej nie czytał;
http://www.blyskawica.pl/indexpl.htm

http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25722&sid=5931e4a08317a2ef4e4e346516300e55

http://www.blyskawica.pl/

Jeszce tylko dodam; instalacja odgromowa praktycznie nie zabezpiecza sprzętu elektro.. przed uszkodzeniami a głównie chroni budynek przed pożarem a ludzi w nim przebywających przed porażeniem prądem.

jędrzej
11-09-2004, 01:36
Aishan
Twoje argumenty (zwłaszcza ten z żoną :D ) są przekonujące.
Ale pytam, bo mieszkam na wsi gdzie jest kilkaset domów (większość nowych) i nigdzie nie widziałem odgromówki - fakt, że wokół jest las, a to chyba niezłe zabezpieczenie?!

jędrzej
11-09-2004, 01:39
...instalacja odgromowa praktycznie nie zabezpiecza sprzętu elektro.. przed uszkodzeniami a głównie chroni budynek przed pożarem a ludzi w nim przebywających przed porażeniem prądem.

Racja, racja! Do tego potrzebne są zabezpieczenie przepięciowe sieci.
Ponadto, jak zwody idą równolegle z przewodami prądowymi po drugiej stronie muru - to zniszczenie sprzętu jest murowane!

kspan
11-09-2004, 05:35
... maksymalna odległość między uziomami - 20 m, dom ma wymiar 9 m x 9 m - wystarczą dwa uziomy (przewody odprowadzające ze zwodu na dachu do uziomu w ziemi) zabudowane po przekątnej

legar
11-09-2004, 06:30
obliczanie wskaźnika zagrożenia piorunowego:

W = n x m x N x A x p
gdzie:
n=1
m= 1
A=7071
N = ................. m 2 (powierzchnia dachu)
p=0,002

W = 1 x 1 x .................... x 7071 x 0,002 = ..................

W<5 x 10 -5 (dziesięć do potęgi minus pięć) - zagrożenie małe, ochrona zbędna

5 x 10 -5 < W < 10 -4 (dziesięć do potęgi minus pięć i dziesięć do potęgi minus cztery) - zagrożenie średnie, ochrona zalecana

W>10 -4 (dziesięć do potęgi minus cztery) - zagrożenie duże, ochrona wymagana


.............pzdr

aishan
11-09-2004, 08:00
Thalex!
Dzięki za linki, te z Muratora znam, tamte zaraz będę czytał. Mój projek jest z pracowni Archon, nazywa się Pod Platanem
http://www.archon.com.pl/index.php?act=32&lang=pl&sid=m3f019cb967e4c&intra=67a3c5ee8d310cf4ec27c170dd1b2067&crc=aae535c4ea6805690ba2e1b335a1bae6&lang=pl
Najbardziej denerwują mnie te "druty na narożniku koło wejścia i przy tarasie. Taras mam większy niż w projekcie, a wjazd do garażu z boku przy wejściu. Aha i jeszcze domek stoi na niewielkim zboczu, a pod nim [bezpośrednio]skała. Tak sobie myślę, że nawet po usunięciu tych które mnie wkurzają, zostaną dalej w sumie 4 zejścia.
Legar! Z tego wzoru wynika, że W= 4242,6 - to co niby oznacza, bo takie trudne pytania w weekend zadajesz? :D :D :D

thalex
11-09-2004, 14:48
Aishan ładny daszek i niestety instalacja tak powinna wyglądać;
http://foto.onet.pl/upload/49/17/_330210_n.jpg
żółte kropy- tu muszą być zwody
żólto/niebieskie kropki - z tych zwodów można całkiem zrezygnować
żółto/fioletowe kropki - musi pozostać jeden ze zwodów.
:D
A najlepiej aby wszystkie zwody pozostały, można je ukryć w ociepleniu.
Ważne aby zwody chowane do ocieplenia nie były łączone tzn aby były w ociepleniu w jednym kawałku
:D

opornik
11-09-2004, 17:51
witam:)
Mowimy oczywiście o przewodach odprowadzających (kropki) a nie zwodach. Jeżeli już robić instalację to przewody odprowadzające muszą być w miejscach żółtych kropek.
pozdrawiam

aishan
12-09-2004, 09:58
Aishan ładny daszek i niestety instalacja tak powinna wyglądać;
http://foto.onet.pl/upload/49/17/_330210_n.jpg
żółte kropy- tu muszą być zwody
żólto/niebieskie kropki - z tych zwodów można całkiem zrezygnować
żółto/fioletowe kropki - musi pozostać jeden ze zwodów.
:D
A najlepiej aby wszystkie zwody pozostały, można je ukryć w ociepleniu.
Ważne aby zwody chowane do ocieplenia nie były łączone tzn aby były w ociepleniu w jednym kawałku
:D
Wielkie dzięki Thalex!
Tak mam zrobioną instalację jak narysowałeś. Elektrycy proponowali mi zwody [czy odprowadzenia - jak to się tam nazywa] w tych wszystkich "żółtych kropkach" które narysowałeś. Proponują przeprowadzenie ich w warstwie ocieplenia. Zostawili "druty" wiszące na razie do samej ziemi, więc bez problemu będzie można od razu łączyć je z bednarką. Dlaczego proponujesz zostawienie wszystkich odprowadzeń. Wiesz estetyczniej byłoby ich w tych punktach, gdzie nie trzeba to nie zostawiać, ale jeśli miałoby to stanowić jakiś problem w ewent. działaniu odgromu to za przeproszeniem pies drapał estetykę. W ogóle jak się przypatrzyłem wokoło to mało kto ma odgrom, sąsiad jak pytałem to mówi, że później, bo teraz oszczędza.

thalex
12-09-2004, 14:02
Części instalacji łączone są na śruby, po pewnym czasie te połączenia tracą właściwości np. korodują .

Jeżeli będą teraz trzy zwody i jeden z nich przerdzewieje to prąd pioruna popłynie tylko dwoma drutami do ziemi.

Jeżeli bedzie sześć i dwa przerdzewieją to pozostaną cztery dobre.

Przy przepływie tak dużego prądu druty rozgrzewają się i jeżeli będzie ich więcej to się mniej rozgrzeją.

Przy okazji chciałem przekazać zainteresowanym uwagę

że słabością instalacji odgromowych jest ich słaby stan połączeń

i teraz gdy je robicie należy b,starannie wykonać połączenia aby one jak najdłużej nie zardzewiały.

:D :D a najlepiej tak je starannie zrobic aby Zeus ciagle pudłowal :D :D

jędrzej
12-09-2004, 21:58
Thalex
Zeus nie Neptun (co ty Tytusa nie czytałeś, czy jak?).
Poza tym O.K.

thalex
12-09-2004, 22:17
Thalex
Zeus nie Neptun (co ty Tytusa nie czytałeś, czy jak?).
Poza tym O.K.